| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.12.2014, 15:40 | #1 | |
В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью
Архитектор
Краснодар
Регистрация: 14.10.2014
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 7554
|
|
||||
Я так понимаю идет речь о двери в облаке. Не вижу проблемы. У вас не раздвижная, а распашная маятниковая дверь, её можно и EI30 сделать. Другой вопрос - при эвакуации из обеденного зала ширина эвакуационных выходов достаточная у вас?
|
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 14.10.2014
Краснодар
Сообщений: 23
|
Я прошу прощения, я хотела выделить "вращающиеся двери". Вопрос относится не только к двери в облачке, а ко всем маятниковым дверям. Они же все являются эвакуационными выходами, исходя из определения п.3 (подпункт 3))? Просто рассуждая таким образом, я прихожу к выводу, что у меня практически все двери в здании являются эвакуационными. Подозрение, что-то я недопонимаю.
По поводу эвакуации из обеденного зала - у меня два эвакуац. выхода, другой выход шириной в свету 1750 мм. В общем, ширина достаточная. Последний раз редактировалось _Анастасия_, 15.12.2014 в 11:58. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
ФЗ 123 Статья 89.
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. Про маятниковые двери ничего не сказано, следовательно, их можно применять в эвакуационных выходах. На мой взгляд, они не препятствуют свободному проходу людей. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1135 | 29.12.2018 13:08 |
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь | Огурец | Архитектура | 5 | 09.10.2013 21:55 |