Как избежать СТУ в торгово-офисном здании (существущем)
arch_2023
 
Регистрация: 12.01.2023
Сообщений: 1

Добрый день!

Как можно избежать СТУ при такой архитектуре лестницы в существующем здании торгово-офисного типа, 3 эт.+подвал? В здании находятся 2 лестницы такого типа (см. изображение) и 1 ЛК типа Н2.
Консультировались с пожарников, цитирую:
При этом, в Вашем случае междуэтажное перекрытие (тот самый закуток) используется для выделения ЛК, что в соответствии с ст. 78 ФЗ №123-ФЗ является предметом для разработки СТУ, т.к. требования по пределу огнестойкости для горизонтальных элементов ЛК отсутствуют. Конкретно в этой части можно предусмотреть различные проектные решения чтобы уйти от СТУ.

Но какие конкретно проектные решения мы можем предусмотреть не уточнил, а получать от него дальше бесплатную консультацию не представляется возможным. Вопрос, какие вы видите варианты обхода СТУ в данной ситуации?

Ниже прикрепляю скрин ЛК 1 и 2 этажей.

Спасибо!

https://avatars.mds.yandex.net/get-i...Cj_7bQ2829/ocr - 1эт
https://avatars.mds.yandex.net/get-i...U3A-0g2947/ocr - 2_3эт
Просмотров: 919
 
Непрочитано 12.01.2023, 16:00
#2
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 679
<phrase 1=


Есть же требования по огнестойкости к конструкциям ЛК в целом...
При этом никогда не требовалось что-то дополнительно доказывать по огнестойкости перекрытия, если лестничная площадка являлась частью этого единого перекрытия этажа.
DS1974 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как избежать СТУ в торгово-офисном здании (существущем)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор ПО для симуляции любых процессов в здании. Arrh Прочее ПО от Autodesk 0 13.03.2019 14:41
Отдельный вход в медкабинет в офисном здании saygak Архитектура 22 04.03.2019 17:27
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Размещение диспетчерской в офисном здании. ooogo Архитектура 4 20.02.2011 11:45
Деревянная крыша в офисном здании I.Dima Прочее. Архитектура и строительство 15 30.05.2007 09:33