Непрочитано 07.02.2023, 07:24
Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте!
Пункт 9.15 в) СП 15.13330.2020 обязывает расчетчика выполнять проверку раскрытия трещин от вертикальной нагрузки в зоне примыкания связанных между собой участков стен различной жесткости или разнонагруженных участков стен по методике представленной в приложении Г настоящего СП.
В нашем случае разность деформаций превышает предельно допустимую по таблице Г.1. Насколько жестко нужно выполнять это требование? Возможно ли компенсировать его невыполнение какими-нибудь конструктивными мероприятиями? Например устройством железобетонных монолитных поясов через 2-3 этажа, введением связевых армтурных сеток, как это указано в "Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)/ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-152 с.", или в "Руководство по проектированию каменных и армокаменных конструкций. М., Стройиздат, 1974, 183 с.(ордена Трудового Красного Знамени Центрального науч.-исслед. ин-т строительных конструкций им. В. А. Кучеренко Госстроя СССР)". В СП 15 на этот счет нет никакой информации.
Просмотров: 3476
 
Непрочитано 08.02.2023, 18:38
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Нижние пару этажей в монолите, верхние в газобетоне...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 18:40
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


А игры с толщиной этой стены не помогают? Она недогружена плитами и крышей, но и её толщина может быть куда тоньше.
И если планы этажей одинаковые, то нижележащие стены нагружены их близнецами с верхних этажей.

И ещё я бы провёл поверочный расчёт не на максимальную нагрузку, а на некую среднеожидаемую. Может получиться так, что эта стена выделяется только если предположить, что на всех этажах во всех квартирах все плиты загрузили под самый предел. А если заложить некую среднеожидаемую нагрузку, то неравномерность пропадает.

Есть ещё один вариант - выбрать для этой стены материал помягче. Она же не насущая? Может её из пено- или газоблоков сделать?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 19:07
#23
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Цитата:
И ещё я бы провёл поверочный расчёт не на максимальную нагрузку, а на некую среднеожидаемую
В сп20 есть коэффициенты на неравномерную нагрузку по этажам, их нужно учитывать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 17:01
#24
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
14 этажей. Разность деформаций между ненагруженной внутренней поперечной стеной и нагруженной наружной продольной стеной. Пролет плит перекрытий 7.5 м на 1-4 этажах и 7.8 м на 5-14 этажах.
Периодически приходится делать кирпичные 14 этажки. Озвученная проблема не редкость. Обычно обходимся конструктивными мероприятиями: сетки в пересечениях стен через 3-6 рядов, монолитные пояса 4 шт. на здание, и арматурные пояса в каждом этаже, либо через этаж, в зависимости от основания. Если основание малодеформативное, то мероприятий меньше.
OSPV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Не выполняется требование приложения Г СП 15.13330.2020. Что можно предпринять?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Совершенствование СП 294.1325800.2017 eilukha Металлические конструкции 4 11.02.2022 22:28
Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017? Daniel Schneider Прочее. Архитектура и строительство 9 04.04.2019 21:48