| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба

Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2023, 19:08 #1
Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба
Maledict
 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15

Всем добрый день.
Я достраиваю погреб. 6х4 по наружке.
Для погреба заказывал проект 6х4 по внутрянке. Основное требование было чтобы по погребу мог проехать миксер с бетоном массой в 35-40 тонн.
Проектировщик сказал что: « Расчетная нагрузка идёт эквивалентная. 4.32 т/м2. Там по разному считается и как распределённая нагрузка и как линейная от осей тяжеловесов.».
Я не закончил ПГС и поэтому не могу посчитать все верно, потому что эти пары я не посетил ))
Толщина перекрытия 20см, стен 20см, фундамента 30см. По проекту бетон Б25, W6, F100.
По факту залил Б30, W10, F300 на граните.
Основное верхнее армирование выполнено арматурой ф12 а500 с шагом в 200. В середине усиление арматурой ф16 (отступы от всех краев по 1м) с шагом в 200
Основное нижнее армирование выполнено арматурой ф12 а500 с шагом в 200. И только вдоль арматурой ф16 с шагом в 200.

В общем родня меня пилит, а выдержит ли крыша погреба миксер, или камаз с землей и тп и вообще что она выдержит. А давай поставим подпорку по центру и тп.
Вопрос, на пальцах, какой вес выдержит перекрытие погреба при стоянке авто сверху и при проезде через него. Если можно, то подскажите максимальный вес для стоянки и проезда. Не учитывая что сверху будет примерно 15 см слой земли/песка.

Спасибо.
Просмотров: 4670
 
Непрочитано 12.02.2023, 22:31
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


4 тс/м2 сомнительно, но тоже может быть. Но это всё ни о чём. Нужен расчёт именно с точечными нагрузками.

Миксеры тяжёлые. На 1 ось из 4 колёс скорее всего порядка 160 кН расчётной нагрузки. Оси сдвоенные. Вместе 2 оси с 8 колёсами будут, наверное около 270 кН.
А дальше онлайн калькулятор по сопромату с балкой.
Выделяете в перекрытии полосу шириной 1 м. Насчёт ширины 1 м хороший вопрос. Лучше с реальным распределением.... Между осями около 2 м вроде... Смотрите сами.
1 м на одну ось, два на две оси. Будет 2 расчёта.
Считаете как балку. В зависимости от армирования по краям или с 2 заделками или с 2 шарнирами. А лучше и так и так.
Получаете моменты и поперечные силы.
Теперь онлайн калькулятор вебкад.про. В нём считаете ж.б. на нормальную прочности в пролете и на опоре . И на наклонную трещину на опоре.
При желании можете ещё ширину трещин в пролете посчитать.

В общем удачи.

Думаю, что миксер 200 мм не выдержат всё же. Но надо считать. Может и выдержать.
Для пожарной машины мы делали перекрытия 300 мм, но там были колонны и пролёт больше и другая схема.
Но миксер ведь можно пустить по распределяющему нагрузку бревенчатому настилу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 06:37
#3
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


с такими исходными данными вам никто правильно не ответит. нужны чертежи/схемы погреба, схемы армирования плиты, схемы нагрузок /движения машины по плите и т.д. чертеж - язык инженера (не помню кто сказал), а вы все-таки "почти инженер"
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 07:34
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


4 т/м2 должно держать такое перекрытие, если узлы стыка плиты со стенами жестко перевязаны арматурой
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 17:28
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


У меня балка шириной 1 м на миксер не проходит 1,4 раза по наклонной трещине. Также очень сильно не проходят Г-образные детали заделанные в стены, аж 2 раза.
Так считать неправильно, но показательно.

Считал как балку с 2 заделками пролётом 4 м с точечными нагрузками по колёсами по 82.405 кН + 13.78 кПа от веса грунта и бетона.

В общем упадёт под миксером 100%. Только расчёт у меня кривой.

Если миксер заказывать полузагруженным, то если подпереть потолок брёвнами с домкратом, может быть... И то не факт...

Надо увеличивать толщину плиты до 300 мм и Гна стенах 16 мм делать шагом 100 мм, а не 200 мм. Это с учётом того, что в посте 1 опечатка и автор перепутал нижнюю и верхнюю арматуру. А то и само упадёт, без миксера. (шутка)
Нижняя у меня 16 мм шагом 200 мм в пролете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2023 в 17:34.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 21:08
#6
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Для справки - переходная плита в мостах с рабочим пролётом 370 см из бетона В30 имеет толщину 25 см и 12,32 кв.см рабочей арматуры А3 на метр ширины (8d14 на метр). Приводить на условия задачи - лениво. Но миксер выдержит. Если стены раньше не упадут.
К чему по подвалу ездить? Разве что автор - водитель миксера и строит гараж под него. Я бы на такое не поехал ...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 21:09
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Бим, а там поперек неё миксеры ездют ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 23:26
#8
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Maledict Посмотреть сообщение
Основное нижнее армирование выполнено арматурой ф12 а500 с шагом в 200. И только вдоль арматурой ф16 с шагом в 200.
Зачем, как, почему ф16 вдоль?
Плита, опертая по контуру, работает по короткой стороне !
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 23:37
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
поперек неё миксеры ездют ?
Там простая балочная плита с шарнирным опиранием, не как здесь, не пойми чего. То-ли по-контуру, то-ли вообще колпак. Равнопрочность этого перекрытия с остальным снизу сомнительна. Оно, конечно, здесь вряд-ли на постоянную езду, но по мне сама идея ущербна. Но раз хочется мост залепить под гараж, то можно конечно. Но нызенько-нызенько, да.
Еще прямоугольные трубы есть под дорогами, с отверстием в 4м, высотой 2,5м. Вот оттуда можно сдуть взять полный комплект армирования звена, что сверху, что стен и основания, что узлов и фундамента... Ну чтоб без ошибок и с провереным временем решением. Все уже придумано. До нас... (Шутка, почти).
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
работает по короткой стороне !
Вроде по обеим...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 00:30
#10
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде по обеим...
Хорошо, поправлюсь в терминологии...
Работает по всем сторонам, даже по диагонали.
Но максимальный момент все равно считается по короткой. (Это азбука)
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там простая балочная плита с шарнирным опиранием
По переходным плитам вы наверно ошиблись. 8d14 стоят в полузаглубленной безлежневой переходной плите, с одной стороны опертой шарнирно, а с другой - на упругое основание.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pp.jpg
Просмотров: 508
Размер:	109.0 Кб
ID:	253328  
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 00:58
#11
Maledict


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
с такими исходными данными вам никто правильно не ответит. нужны чертежи/схемы погреба, схемы армирования плиты, схемы нагрузок /движения машины по плите и т.д. чертеж - язык инженера (не помню кто сказал), а вы все-таки "почти инженер"
Я вложил собственно сам проект,только удалил оттуда фио. Я не доучился на инженера )) пошел доучился на свое хобби, на ИТ )) но день строителя все же считаю и своим праздником.
По проекту погреб должен был быть 6.4х4.4, а по факту сделали 6х4 т.е. пролет немного меньше, но армирование никто не сокращал.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Зачем, как, почему ф16 вдоль?
я думаю, когда вы посмотрите проект, то поймете что именно я имел в виду, спишем на "трудности перевода"

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
4 т/м2 должно держать такое перекрытие, если узлы стыка плиты со стенами жестко перевязаны арматурой
перекрытие связано со стенами

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
К чему по подвалу ездить?
Ну погреб находится в начале участка, перед воротами и когда я соберусь что-то строить в конце участка я должен быть уверен что техника проедет спокойно.
А так сверху него будет стоять одна или две легковых машины, не не полностью прям на нём, а скажем частично.
Вложения
Тип файла: pdf Раздел КР - fixed 3.pdf (455.1 Кб, 57 просмотров)
Maledict вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 01:39
#12
Maledict


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это с учётом того, что в посте 1 опечатка и автор перепутал нижнюю и верхнюю арматуру
автор вечером походу глаза плохо протер, там ф16 в перекрытии как нижнем, так и верхнем как вдоль, так и поперек.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221124_120114.jpg
Просмотров: 120
Размер:	325.5 Кб
ID:	253330  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221124_120146.jpg
Просмотров: 116
Размер:	305.1 Кб
ID:	253331  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221124_120149.jpg
Просмотров: 102
Размер:	298.1 Кб
ID:	253332  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20221124_120202.jpg
Просмотров: 99
Размер:	197.2 Кб
ID:	253333  
Maledict вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 06:09
#13
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


Судя по л. 7 у вас двойное армирование (вверху и внизу по 2 сетки). Основная арматура Д12 в обоих направлениях и дополнительная Д16 в обоих направлениях. Разве ни так?
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 06:20
#14
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287


вот быстрый расчет на равномерно-распределенную нагрузку: получается 9 т/м2. посмотрите.
Вложения
Тип файла: doc Арбат_Экспертиза_плиты.doc (45.5 Кб, 28 просмотров)
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 08:44
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Вот в арбате я и считал.
Балку однопролётную, шириной 1 м, пролет 4 м, на 1 ось из двух, 4 колеса, 2 точечные нагрузки у опор и распределённая.

Из-за кривости допускаю погрешность расчёта 20%.
В общем или упадёт или не упадёт.
Чтобы не упало надо уточнить расчёт в мкэ в скаде и усилить.

Легковые автомобили скорее всего выдержит и так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 08:47
#16
Maledict


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Судя по л. 7 у вас двойное армирование (вверху и внизу по 2 сетки). Основная арматура Д12 в обоих направлениях и дополнительная Д16 в обоих направлениях. Разве ни так?
Всё именно так и есть. Все стены, фундамент и перекрытие выполнено с двойным армированием. Сначала был залит фундамент, потом за раз были залиты все стены и перекрытие.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
получается 9 т/м2
Ну так это же хорошо, с такой распределенной нагрузкой по площади в 24м2 должно выдержать.
В расчете указано армирование арматурой в 12мм, а у меня же и 16ая тоже...

Последний раз редактировалось Maledict, 14.02.2023 в 09:06.
Maledict вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 13:57
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Offtop:
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
вы наверно ошиблись
А для поверхностного типа чего? Лениво смотреть, но вроде то же самое для такого пролёта.

Рекомендую автору купить звенья труб соответствующие еще раз. Готовое решение же ))).
Бим вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:17
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Maledict Посмотреть сообщение
Ну погреб находится в начале участка, перед воротами и когда я соберусь что-то строить в конце участка я должен быть уверен что техника проедет спокойно.
А так сверху него будет стоять одна или две легковых машины, не не полностью прям на нём, а скажем частично.
по чертежам ничего непонятно, как техника поднимется на второй этаж? Или такой перепад высот на участке?
А на каком этапе стройка? Можно было бы решения сделать немного надежнее конструктивно (добор в ФП, анкеровка верхней арматуры в плите перекрытия), и кое-что упростить.

----- добавлено через ~8 мин. -----
... ну а на миксер рассчитывать... разово можно и придумать что-то для перераспределения нагрузки.

----- добавлено через ~10 мин. -----
... увидел фотки. вопрос по устройству и этапу снимаю, вводят в заблуждение относительные отметки
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2023, 14:43
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Капитально однако. Поглубже бы. Меня жена за пилила, что такое не построил. Спрятаться если что.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2023, 14:46
#20
Maledict


 
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по чертежам ничего непонятно, как техника поднимется на второй этаж? Или такой перепад высот на участке?
Речь про погреб. Он находится под землей. Перекрытие будет на 10-15 см под грунтом/песком.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А на каком этапе стройка? Можно было бы решения сделать немного надежнее конструктивно (добор в ФП, анкеровка верхней арматуры в плите перекрытия), и кое-что упростить.
Стройка на этапе обустройства входа. И на фото, и на чертежах указано что стены анкеруются в перекрытие.
Maledict вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. Сергулька515 Железобетонные конструкции 3 30.07.2018 22:04
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту Albino70 Конструкции зданий и сооружений 16 28.06.2011 14:26
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30