| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.02.2023, 19:08 | #1 | |
Расчет нагрузки на плиту перекрытия погреба
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 4670
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
4 тс/м2 сомнительно, но тоже может быть. Но это всё ни о чём. Нужен расчёт именно с точечными нагрузками.
Миксеры тяжёлые. На 1 ось из 4 колёс скорее всего порядка 160 кН расчётной нагрузки. Оси сдвоенные. Вместе 2 оси с 8 колёсами будут, наверное около 270 кН. А дальше онлайн калькулятор по сопромату с балкой. Выделяете в перекрытии полосу шириной 1 м. Насчёт ширины 1 м хороший вопрос. Лучше с реальным распределением.... Между осями около 2 м вроде... Смотрите сами. 1 м на одну ось, два на две оси. Будет 2 расчёта. Считаете как балку. В зависимости от армирования по краям или с 2 заделками или с 2 шарнирами. А лучше и так и так. Получаете моменты и поперечные силы. Теперь онлайн калькулятор вебкад.про. В нём считаете ж.б. на нормальную прочности в пролете и на опоре . И на наклонную трещину на опоре. При желании можете ещё ширину трещин в пролете посчитать. В общем удачи. Думаю, что миксер 200 мм не выдержат всё же. Но надо считать. Может и выдержать. Для пожарной машины мы делали перекрытия 300 мм, но там были колонны и пролёт больше и другая схема. Но миксер ведь можно пустить по распределяющему нагрузку бревенчатому настилу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 287
|
с такими исходными данными вам никто правильно не ответит. нужны чертежи/схемы погреба, схемы армирования плиты, схемы нагрузок /движения машины по плите и т.д. чертеж - язык инженера (не помню кто сказал), а вы все-таки "почти инженер"
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У меня балка шириной 1 м на миксер не проходит 1,4 раза по наклонной трещине. Также очень сильно не проходят Г-образные детали заделанные в стены, аж 2 раза.
Так считать неправильно, но показательно. Считал как балку с 2 заделками пролётом 4 м с точечными нагрузками по колёсами по 82.405 кН + 13.78 кПа от веса грунта и бетона. В общем упадёт под миксером 100%. Только расчёт у меня кривой. Если миксер заказывать полузагруженным, то если подпереть потолок брёвнами с домкратом, может быть... И то не факт... Надо увеличивать толщину плиты до 300 мм и Гна стенах 16 мм делать шагом 100 мм, а не 200 мм. Это с учётом того, что в посте 1 опечатка и автор перепутал нижнюю и верхнюю арматуру. А то и само упадёт, без миксера. (шутка) Нижняя у меня 16 мм шагом 200 мм в пролете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 13.02.2023 в 17:34. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Для справки - переходная плита в мостах с рабочим пролётом 370 см из бетона В30 имеет толщину 25 см и 12,32 кв.см рабочей арматуры А3 на метр ширины (8d14 на метр). Приводить на условия задачи - лениво. Но миксер выдержит. Если стены раньше не упадут.
К чему по подвалу ездить? Разве что автор - водитель миксера и строит гараж под него. Я бы на такое не поехал ... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Бим, а там поперек неё миксеры ездют ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Там простая балочная плита с шарнирным опиранием, не как здесь, не пойми чего. То-ли по-контуру, то-ли вообще колпак. Равнопрочность этого перекрытия с остальным снизу сомнительна. Оно, конечно, здесь вряд-ли на постоянную езду, но по мне сама идея ущербна. Но раз хочется мост залепить под гараж, то можно конечно. Но нызенько-нызенько, да.
Еще прямоугольные трубы есть под дорогами, с отверстием в 4м, высотой 2,5м. Вот оттуда можно сдуть взять полный комплект армирования звена, что сверху, что стен и основания, что узлов и фундамента... Ну чтоб без ошибок и с провереным временем решением. Все уже придумано. До нас... (Шутка, почти). Вроде по обеим... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Хорошо, поправлюсь в терминологии...
Работает по всем сторонам, даже по диагонали. Но максимальный момент все равно считается по короткой. (Это азбука) По переходным плитам вы наверно ошиблись. 8d14 стоят в полузаглубленной безлежневой переходной плите, с одной стороны опертой шарнирно, а с другой - на упругое основание. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
По проекту погреб должен был быть 6.4х4.4, а по факту сделали 6х4 т.е. пролет немного меньше, но армирование никто не сокращал. ----- добавлено через ~6 мин. ----- я думаю, когда вы посмотрите проект, то поймете что именно я имел в виду, спишем на "трудности перевода" ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ну погреб находится в начале участка, перед воротами и когда я соберусь что-то строить в конце участка я должен быть уверен что техника проедет спокойно. А так сверху него будет стоять одна или две легковых машины, не не полностью прям на нём, а скажем частично. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вот в арбате я и считал.
Балку однопролётную, шириной 1 м, пролет 4 м, на 1 ось из двух, 4 колеса, 2 точечные нагрузки у опор и распределённая. Из-за кривости допускаю погрешность расчёта 20%. В общем или упадёт или не упадёт. Чтобы не упало надо уточнить расчёт в мкэ в скаде и усилить. Легковые автомобили скорее всего выдержит и так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну так это же хорошо, с такой распределенной нагрузкой по площади в 24м2 должно выдержать. В расчете указано армирование арматурой в 12мм, а у меня же и 16ая тоже... Последний раз редактировалось Maledict, 14.02.2023 в 09:06. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
А на каком этапе стройка? Можно было бы решения сделать немного надежнее конструктивно (добор в ФП, анкеровка верхней арматуры в плите перекрытия), и кое-что упростить. ----- добавлено через ~8 мин. ----- ... ну а на миксер рассчитывать... разово можно и придумать что-то для перераспределения нагрузки. ----- добавлено через ~10 мин. ----- ... увидел фотки. вопрос по устройству и этапу снимаю, вводят в заблуждение относительные отметки |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2023
Сообщений: 15
|
Цитата:
Стройка на этапе обустройства входа. И на фото, и на чертежах указано что стены анкеруются в перекрытие. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Как рассчитать теплотехнический расчет на подвальную плиту перекрытия. | Сергулька515 | Железобетонные конструкции | 3 | 30.07.2018 22:04 |
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. | Abubakaris | Железобетонные конструкции | 19 | 17.04.2014 13:03 |
Расчет эквивалентной равномерно распределенной нагрузки на ребристую плиту | Albino70 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.06.2011 14:26 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |