| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.03.2023, 19:34 | #1 | |
Можно ли при монтаже перекрытия по несъемной опалубке закрепиться сбоку балки?
Регистрация: 11.03.2021
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 1357
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201
|
Почему лучше? Имеете сварку на растянутом поясе, часть реакции будет пояс отгибать, профиль замкнутый нужно глушить заглушками. Уголок, приваренный к стенке можно усилить ребрами между нижним поясом и пером уголка. Уголок близко к нейтральной оси балки, напряжения на себя забирать не будет особо. Сложные сечения можно считать в Консуле - сателлит скада.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Stroi581, можно то конечно можно, если умеючи.
Но вы же сумеете законструировать это всё правильно ? Например, ж.б. посчитать... Опору под ж.б. гофры выполнить ? Не уголком, конечно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Считать на совместную работу уголка с двутавром незачем. Ориентация уголка полкой вверх или вниз - особого значения не имеет, надо исходить из удобства сварки В этом случае возможно возрастет эксцентриситет опорной реакции плиты - она переместится к обушку. А зачем? Я так делал для подкрепления стенки балки, но у меня на полку уголка опирались 6-ти и 11-метровые пустотные плиты. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.03.2023 в 15:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Или вообще пропустить насквозь через стенку... Если балок много. Это проще, чем варить на высоте. Только не нижнюю арматуру, а верхнюю, потому что нижняя арматура будет в гофрах, и никто заранее не скажет, как гофры лягут.
Можно, впрочем, приварить усы к верхней полке снизу ещё на заводе, и загибать по месту в гофры. Так даже арматура работать лучше будет. Потому как идея варить что-то в больших количествах, прыгая на балках сверху, мне не особо нравится. Усы при транспортировке, впрочем, погнутся... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Почему нельзя? Что именно не надёжно? Много подобных решений встречается.
Тут нужно смотреть, чтобы удовлетворялось требование по анкеровке нижней арматуры на опоре, возможно надо приварить стержни к балке (через один, например) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
UPD. "Пособие к СНИП", "Анкеровка арматуры", "Не менее 5d за гранью опоры для всех растянутых стержней"? Последний раз редактировалось Komplanar, 11.03.2023 в 17:26. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при выполнении условия Q < Qb1 (см. 8.1.31–8.1.35) должна составлять не менее 5ds. Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры определяют согласно 10.3.25. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт я не могу осилить слово "внутренняя грань опоры". Вот в случае с уголком внутренняя - это где уголок крепится к балке или где уголок торчит наружу? В первом случае маразм в том, что арматура должна торчать за пределы плиты (опора уже кончилась, а плита должна продолжаться минимум на 5d+защитный слой), во втором - ну так это не внутренняя, это наружняя грань опоры...
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
А в чем проблема уголок посчитать? Ведь всего полторы формулы - посчитать на отгиб как консоль, взять, например метр длины и вычислить момент сопротивления как для прямоугольного сечения, в запас приложить всю нагрузку сосредоточено на самый край консоли/уголка. Посчитать сварные швы, они скорее конструктивными будут. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли приметить такой вид усиления железобетонной балки? | pgsKh | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 11.05.2018 14:02 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? | Galchona | Железобетонные конструкции | 18 | 28.01.2013 13:28 |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |