| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2023, 08:24
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318

Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Цитата:
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Цитата:
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Просмотров: 22734
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2023, 17:18
#41
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В таком случае надо также приварить уголок к головкам болтов
У меня вот на почте немного другой текст лоханулась не я лично, но многие , в общей массе своей, лажают и кмщики, и кмдисты, и кжщники, смушники, всё по многу и хорошо. Такое сегодня дебильное время.если уж говорить на чистоту, то это капелька в море наших траблов на объекте. Моя задача как теперь это устранить правильно и с наименьшими потерями и затратами. Мне выше намекали, но я намёки плохо понимаю, извиняюсь за свою туговатость, нужны пояснения и объяснения зачем стопорить ещё головку болта? Да ещё и сваркой с уголком? Строительная лаборатория есть, могут узк, померить швы по запросу. Но вряд ли что то больше сделают.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 13.03.2023 в 17:28.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:33
1 | #42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сварная прихватка не ослабит болт
Но и гайку не законтрит. "Старый конь борозды не портит, но и новую проложить не в силах".
А варить нельзя по простой причине: чтобы надёжно законтрить нужна не "прихватка", а нормальная приварка.
А это приличный нагрев и изменение прочности не в лучшую сторону.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:34
1 | 1 #43
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
зачем стопорить ещё головку болта?
Вы зафиксировали гайку, а ведь может вывернуться болт, а гайка остаться на месте. Это маловероятно, но возможно.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:38
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
вывернуться болт, а гайка остаться
Offtop: Что-т эротическое... Нельзя же так - тут дети ходють.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:52
#45
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962


Вот такое это нормы, нет, не знаю:
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-201230
"8.4 Для предотвращения самоотвинчивания гаек, их дополнительно закреп-
ляют постановкой специальных шайб или контргаек. Для болтов, работающих на
растяжение, закрепление гаек следует осуществлять исключительно постановкой
контргаек.
Запрещается приварка гаек к резьбе болтов и к элементам соединений, а так-
же забивка выступающей из гайки резьбы."
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:35
#46
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Что-т эротическое... Нельзя же так - тут дети ходють.
Есть люди, которые эротику усматривают даже в движении стеклоочистителей.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 08:09
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
забивка выступающей из гайки резьбы
Можно так "забить", что болт просто вылетит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 21:26
| 1 #48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?...
Нынче, в век лгбт и прочего массового сумашествия, этот вАпрос закономерен. Пипл подготовлен к одобрению и поддержке любых идиотизмов. Теперь можно все. Приварить гайку к болту, прибить яйца к асфальту...
Дожили..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 22:48
#49
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нынче, в век ..
Новая мода к четырем радужным буквам добавляет пятую - К, символизирующую все остальные непотребные странности и распущенность

По сварке
Была традиция - инженер должен был стоять под груженым мостом. Вместе с семьёй..
Берем сторонника традиционного стопорения, каску, фундаментный блок, подвес и одноболтовой узел. Просим постоять под блоком.
Любители "зажечь" согласятся на аналогичный опыт с добавлением сварки?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 08:22
#50
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нынче, в век лгбт и прочего массового сумашествия, этот вАпрос закономерен. Пипл подготовлен к одобрению и поддержке любых идиотизмов. Теперь можно все. Приварить гайку к болту, прибить яйца к асфальту...
Дожили..
Ну пост 29 нам говорит, что ранее веком это как раз таки рекомендовалось. Если уж с исторической точки зрения.
Конечно закономерен в наш век, когда махровый проектировщик думает, что его урезанные по указаниям чертежи понятны всем. А кмдистам и теклы,адвенсы не помогают закладывать болты нормальной длины.
У меня закономерен, потому что я открываю с рабочими чертежи проектировщиков и хрен че можем нормально собрать по ним. Приходиться действовать в жестких условиях реальности, а не рассуждений что такое хорошо ,а что такое плохо. Уж не знаю семейно привлекать за это к ответственности или все таки индивидуально.
p.s. У нас приварен в частности уголок к гайкам. А вообще и хотелось бы знать почему все таки нельзя.

Ваша версия почему нельзя? она есть ? или только эмоции?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 15.03.2023 в 17:14.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 08:28
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Не, ну если очень хочется, то приваривай. Лоханись уже по-взрослому.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 08:43
#52
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Ну пост 29 нам говорит, что ранее веком это как раз таки рекомендовалось. Если уж с исторической точки зрения.
Конечно закономерен в наш век, когда махровый проектировщик думает, что его урезанные по указаниям чертежи понятны всем. А кмдистам и теклы,адвенсы не помогают закладывать болты нормальной длины.
У меня закономерен, потому что я открываю с рабочими чертежи проектировщиков и хрен че можем нормально собрать по ним. Приходится действовать в жестких условиях реальности, а не рассуждений что такое хорошо ,а что такое плохо. Уж не знаю семейно привлекать за это к ответственности или все таки индивидуально.
p.s. У нас приварен в частности уголок к гайкам. А вообще и хотелось бы знать почему все таки нельзя.

Ваша версия почему нельзя? она есть ? или только эмоции?
Т.е. выделенное и есть проблема? У вас там не смогли обуздать программы по простейшим вопросам, и теперь вы пытаетесь из-за ошибки с длиной болтов тут НИОКР запустить? А если завтра в каталоге профилей по какому-нибудь ГОСТу у шайтан машины не будет нужного типоразмера профиля (ну ошиблись забугорные и забыли про 1 размер), а кнопкодавы поставили другой, какой им удобно, потому что не знают, как добавить в каталог профилей нужный типоразмер, вы начнете выяснять, почему в СП формула такая для расчета нужного сечения, а не какая-нибудь, дающая результат на ...надцать % меньше, чтобы прошел нужный размер сечения? Абсурдность поднятого вопроса с учетом момента, который привел к ошибке, понимаете?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 09:13
#53
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Т.е. выделенное и есть проблема? У вас там не смогли обуздать программы по простейшим вопросам, и теперь вы пытаетесь из-за ошибки с длиной болтов тут НИОКР запустить? А если завтра в каталоге профилей по какому-нибудь ГОСТу у шайтан машины не будет нужного типоразмера профиля (ну ошиблись забугорные и забыли про 1 размер), а кнопкодавы поставили другой, какой им удобно, потому что не знают, как добавить в каталог профилей нужный типоразмер, вы начнете выяснять, почему в СП формула такая для расчета нужного сечения, а не какая-нибудь, дающая результат на ...надцать % меньше, чтобы прошел нужный размер сечения? Абсурдность поднятого вопроса с учетом момента, который привел к ошибке, понимаете?
Ага, Прикинь-те!? А вы думали из-за ошибок проектных или неумения забить типоразмер, Кто-то потащит другой прокат, где доставка дороже, чем сам прокат и конечно же любимые "сроки-сроки"... Че на проектировали, то и делают. Или описанная вами ситуация наверное должна меня привести в шок? мы и не такое тут видали, как не то, что надо привозят. Приходиться думать над каждой ситуацией индивидуально. И рассматривать, даже если на первый взгляд, она кажется абсурдна.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 09:30
#54
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
У нас приварен в частности уголок к гайкам.
А приварить уголок к конструкции (против отвинчивании гайки)? Или уже приварен?
Только если приваривать к конструкции, то чтобы можно было сварные швы срезать , при надобности, болгаркой
зы и не уголок можно, а кусок пластины.

Последний раз редактировалось csp, 15.03.2023 в 09:33. Причина: зы
csp вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 09:41
#55
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Ага, Прикинь-те!? А вы думали из-за ошибок проектных или неумения забить типоразмер, Кто-то потащит другой прокат, где доставка дороже, чем сам прокат и конечно же любимые "сроки-сроки"... Че на проектировали, то и делают. Или описанная вами ситуация наверное должна меня привести в шок? мы и не такое тут видали, как не то, что надо привозят. Приходиться думать над каждой ситуацией индивидуально. И рассматривать, даже если на первый взгляд, она кажется абсурдна.
Так это и есть ошибка
Почему эта ситуация должна привести вас в шок? Меня смущает то, как вы пытаетесь ее решить
На ошибки эти у вас уже заложены денежки-когда ваши управленцы экономили на нормальной организации процесса. Вот из сэкономленных теперь и нужно взять средства и заменить метизы на те, которые должны быть
Но так на таких стройках не делается. Должны уж знать, если много такого видали. Там по другому проблемы решаются
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 10:30
1 | 1 #56
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Но так на таких стройках не делается. Должны уж знать, если много такого видали. Там по другому проблемы решаются
есть какое-то очевидное универсальное решение на все случаи жизни, которое решает вопросы?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 11:11
1 | 1 #57
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Видел авторитетное мнение, что при работе на чистый срез болт может работать без гаек, так как срез запретит болту вылезти. Сам с ним не согласен.
Похожим образом в машиностроении конструируются пальцы. Толстое тело среза, широкая шайба, и мелкая гаечка на конце со шпилькой (вроде до 2 раз мельче). Но там конструктивно исключается иная работа пальца кроме среза.

При срезе болтом выбирается чернота, а после продавливается смятие.
Приваренная перед полным загружением гайка такого срезного болта несомненно треснет по сварному шву. Ведь шов - капля, а в расчётах речь о толщине болта...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 11:27
#58
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 171


Можно воспользоваться Унигерм-6 или аналогом.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 13:23
#59
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Offtop:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
есть какое-то очевидное универсальное решение на все случаи жизни, которое решает вопросы?
Правильное решение: семь раз отмерь-один отрежь.
Вопрос темы должен был быть задан после первых таких соединений-а можно ли так делать? А не после того, как смонтировано столько, что уже и исправлять не хочется. Так-то конечно еще раньше-при проверке рабочей документации. Но кто сейчас такой фигней занимается
Неправильное решение: на всех таких стройках всегда было и есть: человеки, чьи фамилии фигурирует в документах, закрывают глаза на недостатки в обмен на что-то и ставят подписи
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 13:34
#60
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,962


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А вообще и хотелось бы знать почему все таки нельзя
Некрасиво потому что. Противоречит внутренней сути болта, который точили в расчёте на другую судьбу. Хотели бы сварку - предусматривали бы сварные стыки. Это как вопрос, можно ли в носу ножиком ковырять.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49