| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2023, 08:24
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?
Ктара
 
Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318

Здравствуйте.
1. По пункту 4.5.5 СП70 есть запрет варить гайку к болту.
Цитата:
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
Вот почему этот запрет возник и что будет если все таки приварить?
2.
Цитата:
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
и по второму вопросу тоже не очень понятно все таки. Почему эти можно не стопорить , а затянутые ключом тоже на усилие в общем -то - надо.
( соединениям без контролируемого натяжения усилий не хватает или контроля за ними, чтобы не раскручиваться ?)
И что за определенный угол ? кем он должен быть определен ?
согласно пункту 4.6.10
Цитата:
Натяжение высокопрочных болтов М24 класса прочности 10.9 по углу поворота гайки
следует производить в следующем порядке:
затянуть все болты в соединении до отказа монтажным ключом с длиной рукоятки 0,6-0,7 м с
усилием 294-343 Н (30-35 кгс·м);
проверить плотность стяжки щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14;
повернуть гайки болтов на угол 180°±30°.
Указанный метод применим для соединений с числом деталей в пакете до семи и толщине
пакета от 40 до 140 мм. При других диаметрах болтов и толщинах пакетов угол поворота
устанавливается экспериментально.
Здесь задан определенный угол, но а как с другими ситуациями быть ,которые там не описаны?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 12.03.2023 в 18:31.
Просмотров: 22737
 
Непрочитано 15.03.2023, 14:11
1 | 1 #61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...Ваша версия почему нельзя? она есть ? или только эмоции?
Что значит "Ваша версия"? Как-то есть место для различных версий? 77 гендеров? Версий нет, это не загадочно-радужная хрень для обмусоливания, а техническая норма.
Болт/гайка есть суть заводское законченное изделие, предназначенное для одноразового или многоразового соединения элементов механическим способом. При изготовлении болтов/гаек применяются самые различные технологии для достижения прочности, долговечности, точности, коррозионной стойкости и т.д. и т.п. В т.ч. и термомеханические операции, химические операции, гальванические операции, операции механической обработки и т.д.
Проблема самопроизольного нераскручивания гаек решается соотвественно, т.е. чисто механическим способом. Или сам контролируемый преднатяг обеспечивает нераскручиваемость, или контрится ТАКИМ спсобом, что болт/гайка не подвергаются вандальному воздействию электроплазмой и прочими высокотемпературными сварочно-плавильными методами.
Нефиг тут протаскивать мутные вещи. Папа и мама. И нет иного. Все иное - психическое/физологическое нарушение, аномалия и т.д.
А эмоций так много что не все тут можно выразить.
Насчет истории - болты/гайки появились горадо позже заклепок. Вот заклепки были рассчитаны на "долбануть по башке", "смять всмятку" и т.д...Сварка же появилась позже всех и сложнее всех доводилась до практической применяемости. Это сегодня со стороны кажется, что сварка - это типа мгновенный клей...
Болт/гайка - это Вам тут не здесь. Не сметь приваривать гайки к чему-либо, особенно к болтам.
К слову, тут кто-то небрежно звезданул, что в машиностроении сплошь приваренные то ли болты, то ли гайки - так вот, это не так. За исключением НЕКОТОРЫХ немногих мест - например приваренные гайки под винты/шурупы кузовных деталей, и тому подобных вещей. Но там для приварки ОСОЗНАННО изготавливаются соответствующие гайки. То же самые насчет болтов. Это те случаи, когда нет доступа к другой стороне соединения. Любители/полулюбители приваривают ЛЮБЫЕ болты/гайки, но и изделия у них соответствующего класса ответственности. Я тоже ничтоже сумнеяшеся приварю гайку к трубе при изготовлении садовой табуретки.
А так - нигде никто никуда гайки/болты не приваривает. Это не приварные детали.
Единственное - есть способ стопорения гайки путем смятия (точечного) в зоне резьбы. Например в китайских мотоциклах гайка крепления ротора генератора к коленвалу контрится тремя точечыми кернениями. Но там резьбовое соединеие не работает на отрыв или сдвиг, а лишь держит под натягом конусную посадку со шпонкой. Надо сказать, серьезные конторы такой способ не применяют. В оригиниальной Хонде так не стопорят.
Нельзя гайки/болты варить. Суп можно варить, да...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.03.2023 в 14:49.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 17:46
#62
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Всем ответившим -спасибо
На этом нежная прелюдия окончена).


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А приварить уголок к конструкции (против отвинчивании гайки)? Или уже приварен?
Только если приваривать к конструкции, то чтобы можно было сварные швы срезать , при надобности, болгаркой
зы и не уголок можно, а кусок пластины.
Приварен, к конструкции и к гайке.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Меня смущает то, как вы пытаетесь ее решить
И как же я ее пытаюсь решить? разбираясь почему все таки нельзя и какие меры устранения надо прописывать ? А не тупо тыкаю пальцем в СП?

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
На ошибки эти у вас уже заложены денежки-когда ваши управленцы экономили на нормальной организации процесса.
Вы откуда знаете как оно там у нас? Кто сэкономил, как и где? Там уже нет экономии.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Там по другому проблемы решаются
И это тоже знаете , не знаете как , но как то по-другому да?

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Так-то конечно еще раньше-при проверке рабочей документации. Но кто сейчас такой фигней занимается
а это верно, никто фигней такой чего-то не занялся. Ну и многой другой фигней тоже.

Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
на всех таких стройках всегда было и есть: человеки, чьи фамилии фигурирует в документах, закрывают глаза на недостатки в обмен на что-то и ставят подписи
Фантазируем ...


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это как вопрос, можно ли в носу ножиком ковырять.
А можно?


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Можно воспользоваться Унигерм-6 или аналогом.
Было мимолетное предложение, но его надо подробнее посмотреть. Сразу возникает ряд вопросов. Как это правильно делать, контролировать, отображать документально , подходит ли такое стопорение для наших различных соединений и т.д.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Версий нет
Че это нет?
в данной ветке разнобой и разногласия.
1. Можно.
2.Можно , но с оговорками.
3.Нельзя с оговорками.
4.Нельзя категорически.
5. И пару эстетов , которым будет некрасиво.
Но Ильнур спасибо , мне всегда Вас интересно и познавательно читать , особенно перед сном хорошо)))

p.s. Понимаете , коллеги. Эти вопросы , которые приводят Вас страшный ужас, возникают по одной простой причине - не прописали согласно тому же СП мероприятий по самоотвинчиванию кмщики в некоторых проектах, в других кмдисты проигнорировали. И рабочие они говорят, ну что вы гневаетесь барыня , по проекту же делаем. И думаете, что там вообще волнует кого-то ( ну кроме меня может и двух трех человек), что гайка должна стопориться? Да нет конечно , ребята по проекту ж делают, по вашим возможно даже, ну и все остальное тоже . И разумеется , что ответом вот потому что там в СП так написано-замена болтов не получится , надо пояснять почему тогда по проекту мы не стопорим нихрена , а по НТД стопорим
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 15.03.2023 в 20:48.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 19:15
#63
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Я в опорах ЛЭП сижу (проектирую) около 10 лет. Так там заказчиком практиковалось обваривать болт к гайке в качестве антивандальных мероприятий на высоту 6 метров. Не одну экспертизу прошли когда ВЛ-щики пишут, что нужно обварить, а в части КР это просто умалчивается.
Последнее время стали закладывать антивандальные гайки.
Ктара, это не Ваш случай, но даже и до ВЛ дошло, что варить не нужно.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 19:44
#64
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
но даже и до ВЛ дошло, что варить не нужно.
и чем это обосновали? некрасиво стало ?)

А там где практиковалось что-то случилось с гайками/болтами?
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 15.03.2023 в 19:58.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 19:46
#65
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Услышал про антивандальные гайки, заинтересовался... понял шикарное - там ведь шестигранная часть отрывается при определённом усилии? Значит, ещё и гарантия затяга гайки. Или вы какие-нибудь секретки используете, под хитрый ключ?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 20:25
1 | #66
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
и чем это обосновали? некрасиво стало ?)

А там где практиковалось что-то случилось с гайками/болтами?
Без понятия, просто в ТЗ стали требовать.
Ничего не случилось. Болты в элементах опоры работают на срез.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 21:11
#67
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Эти вопросы , которые приводят Вас страшный ужас
Вы о чем? Вопросы для разминки и развлекухи
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
возникают по одной простой причине - не прописали согласно тому же СП мероприятий по самоотвинчиванию кмщики в некоторых проектах, в других кмдисты проигнорировали. И рабочие они говорят, ну что вы гневаетесь барыня , по проекту же делаем. И думаете, что там вообще волнует кого-то ( ну кроме меня может и двух трех человек), что гайка должна стопориться? Да нет конечно , ребята по проекту ж делают, по вашим возможно даже, ну и все остальное тоже
И ни гаварите.. Кругом негодяи и прохвосты, одна я хорошая!
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
И разумеется , что ответом вот потому что там в СП так написано-замена болтов не получится , надо пояснять почему тогда по проекту мы не стопорим нихрена , а по НТД стопорим
Ну если уж обокрали в штаны, то нуна подтереться и подмыться, одежу сменить. Вы инженер Вам и разруливать. Безвыходных ситуаций нет

Не нравятся СП и ГОСТ ?
в ч.6 ст.15 384-ФЗ есть исследования и испытания
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 21:22
#68
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вы инженер Вам и разруливать.
Разумеется мне ))) Не Вам же.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 15.03.2023 в 22:55.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 21:29
1 | #69
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
возникают по одной простой причине - не прописали согласно тому же СП мероприятий по самоотвинчиванию кмщики в некоторых проектах, в других кмдисты проигнорировали.
Для "КМДистов" и монтажников постановка контргаек (пружинных шайб) - это быть как Отче наш. Таблицам, по которым "КМДисты" назначают длину болтов в зависимости от толщины пакета - сто лет в обед.
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Приварен, к конструкции и к гайке.
А вот этого делать не стоит, т. к. это нарушает работу болта, что верно подметил Tyhig в #57
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
А там где практиковалось что-то случилось с гайками/болтами?
Думаю то же, что в МК зданий и сооружений, построенных до 1972, когда это практиковалось в согласии с нормами.
Кстати, о том что спорение гаек приваркой к болту или забивкой резьбы закладывают в чертежи я узнал в 80-х от конструкторов по оборудованию, которые это практиковали.
Старый Дилетант на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 21:33
#70
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для "КМДистов" и монтажников постановка контргаек (пружинных шайб) - это быть как Отче наш. Таблицам, по которым "КМДисты" назначают длину болтов в зависимости от толщины пакета - сто лет в обед.
Было, я тоже долго возмущалась. Но реальность показала другое ,увы. Вообще ни разу не "отче наш". И поэтому, обращение ко всем, имейте ввиду, что как пишите ,так вас и читают. Не прописали мер , значит пошли болты без всяких мер по самоотвинчиванию. Хорошо хоть гайку еще одну оставляют
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 21:37
#71
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Класс точности болтов/соединения?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.03.2023, 21:37
#72
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
вот этого делать не стоит, т. к. это нарушает работу болта, что верно подметил Tyhig в #57
я к сожалению не помню точно какое именно это соединение, где приварена гайка, но вернусь проверю и доложу ,если конечно интересно.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2023, 21:40
#73
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Разумеется мне ))) Не Вам же
А чего время теряете? Без dwg никак?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
имейте ввиду, что как пишите ,так вас и читают. Не прописали мер , значит пошли болты без всяких мер по самоотвинчиванию
Вам повезло! Даже общие указания и примечания читают. Объект в РФ?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 00:25
#74
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
имейте ввиду, что как пишите ,так вас и читают
А мы пишем: "Работы выполнять в соответствие с требованиями СП....."
...
P.S.В соединениях с контролируемым натяжением - не варить ни под каким видом. (Хотя не представляю, как до такого, чтобы варить, можно додуматься)
Старый Дилетант на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2023, 05:30
| 1 #75
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
аказчиком практиковалось обваривать болт к гайке в качестве антивандальных мероприятий на высоту 6 метров
Так это в вашей нормативке написано, до сих пор действует. СО 153-34.20.186-2003 п.3.29. В методических указаниях (приказ 884 от 31.08.2022) уже написали " 53. В целях предотвращения хищения элементов решетчатых опор в проектной документации должны быть предусмотрены противовандальные мероприятия".
Цитата:
3.29. На территориях, где имеют место частые случаи расхищения элементов болтовых опор, в целях предотвращения хищения элементов рекомендуется предусматривать применение опор со сварными нижними секциями или приварку гаек к стержню болта с последующей покраской мест сварки в узлах опор до высоты 6,0 м
Новый ГОСТ Р 70132-2022.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 451
Размер:	159.3 Кб
ID:	254205  

Последний раз редактировалось tankist, 16.03.2023 в 05:42.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 06:06
#76
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


[quote="Ктара;2026566"]4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.



Этот вопрос, если вы зададите на машиностроительном форуме, то там вероятнее всего получите мгновенно на него ответ.
Я точно сейчас не помню в какой литературе искать, но у нас был такой вопрос на производстве и машиностроительная литература разрешила нашу дискуссию. Вместо 2 гаек, всегда предпочтительнее гроверная шайба. После того, как вы натяните болтовое соединение одной гайкой, далее натягивая второй натяжение ослабляется. Так объяснялось в справочной машиностроительной литературе.
Ziabz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2023, 07:18
#77
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А мы пишем: "Работы выполнять в соответствие с требованиями СП....."

угу. Только на это мне отвечают, что есть пункт в СП.
И этот пункт, вообще не говорит про то, что должна быть именно контргайка, даже если по умолчанию мы так всегда считали.

Цитата:
"4.5.5. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ
6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в
рабочих чертежах марки КМ."


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
P.S.В соединениях с контролируемым натяжением - не варить ни под каким видом. (Хотя не представляю, как до такого, чтобы варить, можно додуматься)
Там сварку никто и не выполняет. С протяжкой нормально все.

Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или
поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
В натяжении меня интересовало , почему гайка не захочет раскрутиться , там выше пояснили так:
Цитата:
Если упрощённо - натяжение даёт такую силу трения, что оно не расконтрится. Если более сложно, то при затягивании высокопрочного болта в месте контакта резьбы болта и гайки появляются микрозадиры, которые препятствуют самораскручиванию соединения не хуже любого гровера.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Вместо 2 гаек, всегда предпочтительнее гроверная шайба.
Гровер не поставишь тотально , в том же 4.5.5 запрет для соединений работающих на растяжение.
__________________
Расплетая радугу

Последний раз редактировалось Ктара, 16.03.2023 в 07:52.
Ктара вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 08:25
#78
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Гровер не поставишь тотально , в том же 4.5.5 запрет для соединений работающих на растяжение.
Вы неверно толкуете данный пункт, пока болт предварительно затянут, он не растянут. Чтобы болт растянуть нужно приложить усилие, которое будет больше усилия предварительного натяжения!
Если ваше соединение испытывает растяжение или момент и сила натяжения болтов больше усилия растяжения, то гровер всегда лучше 2ух гаек и его использование не является нарушением правил нормативного документа, на который вы ссылались!
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 09:24
#79
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


А еще есть требования эксплуатации.
Ежегодно болтовые соединения подкрановых балк подлежат простукиванию на предмет не гремят ли. и протягиванию. а так же для рихтовки путей.
Так же касается болтовых соединения и заклепочных мостов. Гремящие заклепки вырубают и ставят новые.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Новый ГОСТ Р 70132-2022.
Может студенты разрабатывали
...контр гайка не растягивающемся болте не позволят определить прослаб болт или нет
csp вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 17:49
1 | #80
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
...Че это нет?...
Перечитать тот пост два раза и помедленне, раз остался вопрос типа "чо?" .
Цитата:
разногласия
1. Можно.
2.Можно , но с оговорками.
3.Нельзя с оговорками.
4.Нельзя категорически.
5. И пару эстетов , которым будет некрасиво.
Здесь нет разногласий (что здесь выборы что ли или депутатские слушания?), здесь есть один правильный вариант и 4 неправильных.
Цитата:
не прописали....проигнорировали...гайка должна стопориться
Непгеменно, мадам. Но не приваркой гайки же!!! Все просто - если не осталось резьбы для контргайки и по уважительным причинам нельзя подложить гровер (есть противопоказания в СП), то есть 100500 (образно) способов законтрить по-человечьи. А не почку к печени приварить....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное усилие затяжки болта Gordievsky Машиностроение 12 09.08.2021 18:39
Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки? serezha_valeri Металлические конструкции 9 28.08.2017 17:14
Почему перегородки помещений с мокрыми режимами и помещения кладовых необходимо выполнять из красного кирпича dextron3 Архитектура 38 03.05.2011 13:24
Почему усилие в затяжке больше, чем сам распор? Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 34 04.02.2011 11:19
Почему нельзя двигать текст атрибута в блоке? TheMaster AutoCAD 16 13.03.2006 09:49