| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай

Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2023, 20:04 #1
Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай
KuvaevT
 
Регистрация: 15.10.2022
Сообщений: 3

Есть ли какие-нибудь особенности при определении несущей способности стальных трубчатых свай. Или несущая способность определяется как сумма расчетных сопротивлений грунта под нижним концом сваи и по боковой поверхности? Если нижний конец трубчатой сваи сплющен, то следует ли учитывать расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи? Если нужно, то какую брать площадь опирания на грунт?
Просмотров: 847
 
Непрочитано 22.03.2023, 22:41
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


1. Согласно расчета по СП по сваям. Если есть лидер, то естественно, как обычно коэффициент на лидер.
2. Суммируете. И опять коэффициенты в запас на технологию ваших работ.
3. Учитывайте. Но это брак. Зачем до безумия долбить в прочный грунт? Если плохо будет погружаться (видно из геологии) нижний конец трубы заваривается в острие. Это не сложно, можно даже по месту. Можно применить другие мероприятия. Расплющенная площадь идет в запас. Какого она размера, Вы же трубу не вытаскивали? Если труба не расплющена заранее вредителями))), а идет нормально в полости трубы образуется грунтовая "пробка". Внутрь трубы вы наверное чего то заливаете? Бетон?; потом или нет? Для расчета берите геометрическое сечение трубы.
4. Если сложно, дорого или иное, провести испытания; заставляйте людей при копре считать удары на каждый метр ствола. Потом можно криво или косо (+/-) посчитать, сколько труба понесет по нагрузке.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 22.03.2023 в 22:50.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2023, 21:06
#3
KuvaevT


 
Регистрация: 15.10.2022
Сообщений: 3


Podpolie, спасибо за конструктивный ответ. Хочу уточнить по Вашему третьему пункту. Нижний конец сваи сплющен уже до погружения. Прикрепил изображение нижнего конца трубчатой сваи. Вопрос остается: нужно брать площадь по наружному диаметру или только площадь сечения острия этой сваи?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 39
Размер:	18.1 Кб
ID:	254439  
KuvaevT вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2023, 21:11
1 | #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


По внешнему контуру. Отметку погружения брать по началу плющения, там где труба еще круглая
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2023, 22:55
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,374


Это же кто так ее жестоко изнасиловал)))?
Или это какой то эксперимент с попыткой устройства сделать острие сваи пресс-станком - новые технологии?
Если это так - давайте выкладывайте секрет))). Идея, даже если это не так чертовски прикольная. Интересно же, штампованный наконечник. А то никто ничего Вам не подскажет. Мы тут банда))). Может я и ошибаюсь, все равно идея. Станок бы знать.
Да конечно площадь опирания - площадь трубы. Эти лепестки не в счет.
А что не судьба была ее обрезать? Можно было бы подварить кусок с помощь накладок, если необходимо по длине. Как же Вы ее ровно по вертикали загнали?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 23.03.2023 в 23:02.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности определения несущей способности стальных трубчатых свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет несущей способности по грунту буронабивных свай. stanislav_1933 Основания и фундаменты 13 20.06.2023 17:04
Формула для определения несущей способности сваи по материалу vaca Основания и фундаменты 12 04.05.2012 19:28
кто должен выполнять расчет несущей способности свай? mamuk Прочее. Архитектура и строительство 9 04.08.2010 12:27
расчет несущей способности забивных свай lukavladi Основания и фундаменты 1 12.05.2010 21:33
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14