Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки на пол.

Расчет нагрузки на пол.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.10.2019, 17:33 #1
Расчет нагрузки на пол.
Pavel-M
 
Регистрация: 19.06.2019
Сообщений: 7

Доброго времени суток.

1) Есть устройство весом 70 тонн.
2) Нагрузка которую выдерживает пол 10 тонн/м2
3) Площадь занимаемая устройством 5 м2
4) Устройство стоит на металлоконструкции с опорами. У металлоконструкции есть 6 опор каждая из которых имеет площадь 0,16 м2. Опоры расположены по периметру, а площадь металлоконструкции 8 м2.
5) В 2-х метрах от конца металлоконструкции нету других устройств, стелажей и тд.

Вопрос, не рухнет ли пол? =) Как считать нагрузку, и надо ли ее как-то перераспределять?
Возможно нужны еще какие то данные.
Просмотров: 1826
 
Непрочитано 21.10.2019, 19:05
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Если пол по грунту то не рухнет, а треснет..
Вам нужно обратиться к специалисту для расчета.
Нужны будут толщины и армирование пола, подстилающие слои грунта и геология, планы с расстановкой оборудования, нагрузки.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 21.10.2019, 21:45
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Если пол по грунту то не рухнет, а треснет..
Или расколется.

Цитата:
Сообщение от Pavel-M Посмотреть сообщение
Устройство стоит на металлоконструкции с опорами.
А сколько весит эта конструкция?
Если ли гарантия, что она сама выдержит?
Равномерно ли он распределяет нагрузку по своим 6 опорам?
Насколько обеспечено равномерность опирания опор на пол? Неравномерность хоть одной опоры на 1 мм и, вероятно, получатся существенные напряжения, превышающие расчётные. Вообще обеспечить равнонагруженность опор - очень сложная задача.

Цитата:
Сообщение от Pavel-M Посмотреть сообщение
каждая из которых имеет площадь 0,16 м2
Допустим, что опоры работают как надо. Но с нормативными запасами (зависят от класса, ответственности и прочего) на каждую ногу будет не менее 10 тонн. Это 10000кг/1600см2 или 6,2кг/см2. Для хорошего бетона не критично, но надо смотреть на конструкцию.

Вообще, что за устройство? Если это механизм и там возможны вибрации, то они почти наверняка превысят эквивалент 10т/м2.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет нагрузки на пол.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите vincet Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2012 09:15
Расчет нагрузки на балку и швелер при поднятии груза luch3 Конструкции зданий и сооружений 10 11.07.2012 14:35
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46