В ж/б каркасе добавили консоль (балкон) вылетом 1400 мм. Задача - посчитать с учетом сейсмики 8 баллов. Подскажите пожалуйста, как учесть п. 5.12 СП 14.13330.2014, а именно произведения этта и бэтта = 5. Консоль смоделирована отдельно, т.к. нет общей модели здания...
Просмотров: 1817
 
Непрочитано 22.11.2021, 12:49
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
В ж/б каркасе добавили консоль (балкон) вылетом 1400 мм. Задача - посчитать с учетом сейсмики 8 баллов. Подскажите пожалуйста, как учесть п. 5.12 СП 14.13330.2014, а именно произведения этта и бэтта = 5. Консоль смоделирована отдельно, т.к. нет общей модели здания...
В ручную по формулам СП как консоль с массой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 13:21
#3
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


То есть, расчет в SCAD с учетом данного пункта не реализуем?
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:22
#4
shabskiy


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
То есть, расчет в SCAD с учетом данного пункта не реализуем?
Все реализуемо. Вам нужно собрать сейсмическую силу сперва по формуле 5.1 СП 14, приложить ее в отдельном загружении и назначить загружение сейсмическим.
shabskiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 16:15
#5
blitzkira

Проектирование
 
Регистрация: 27.06.2017
Новосибирск
Сообщений: 58
<phrase 1=


Спасибо всем! Думал можно, как то уйти от ручных расчетов с помощью функционала программы...
blitzkira вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 17:46
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Думал можно, как то уйти от ручных расчетов с помощью функционала программы...
Можно и с помощью функционала программы, если у Вас модель одномассовая.

----- добавлено через ~2 ч. -----
В принципе, можно и для многомассовой модели, но с извращениями в расчетной схеме.

Схему можно глянуть?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 04:27
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
Спасибо всем! Думал можно, как то уйти от ручных расчетов с помощью функционала программы...
Делаете свой график динамичности в редакторе акселелограмм и при задании динамики выбираете "прямое интегрирование уравнений движения"
А в этом графике коэффициент динамичности берите хоть 5, хоть 10, хоть 38 попугаев...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Знатоки сейсмики! Как корректно посчитать ж/б консоль в SCAD?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCADMeshEditor-программа редактирования конечноэлементной сетки SCAD в Autocad Mozgunov Готовые программы 33 14.05.2020 11:24
Можно ли в SCAD посчитать комбинированное (по материалам) сечение? НастяКС SCAD 7 05.03.2018 12:14
Пульсационная составляющая ветра в SCAD rinatd SCAD 5 19.02.2018 11:56
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Как правильнее смоделировать узел опирания ж/б ригеля на консоль ж/б колонны в SCAD Скофилд SCAD 3 18.09.2013 09:05