Непрочитано 23.11.2007, 15:03
Учёт длительности действия временной нагрузки
MNG
 
инженер-конструктор
 
Симферополь
Регистрация: 17.10.2007
Сообщений: 15

Подскажите, кто как учитывает при сборе нагрузок длительность временной нагрузки? Если рассмотреть как пример жилое здание с полной нагрузкой 150 кг/м2 и пониженной 35 кг/м2 (СНиП "Нагрузки и воздействия).

1 вариант: кратковременная нагрузка - 150-35=115 кг/м2;
длительнодействующая нагр. - 35 кг/м2.

2 вариант: кратковременная нагрузка - 150 кг/м2;
длительнодействующая нагр. - 35 кг/м2.
Просмотров: 35274
 
Непрочитано 14.01.2009, 05:26
#61
krus

конструктор
 
Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3


А как на счет снега , есть временная длительная, есть временная кратковременная. Но для I, II снеговых районов пониженной - длительной составляющей нет. Выходит по 2 группе предельных состояний, для этих районов, снег вообще не учитываем ( так как кратковременная нагрузка в расчете на прогиб не учитывется)...обсудим?
krus вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 06:33
#62
jaroslav


 
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от krus Посмотреть сообщение
А как на счет снега , есть временная длительная, есть временная кратковременная. Но для I, II снеговых районов пониженной - длительной составляющей нет. Выходит по 2 группе предельных состояний, для этих районов, снег вообще не учитываем ( так как кратковременная нагрузка в расчете на прогиб не учитывется)...обсудим?
Кто это сказал??? В п. 1.7.к СНиПа "Нагрузки и воздействия" длительная нагрузка от снега вычисляется как 0,5 от кратковременной и все........
jaroslav вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 20:56
#63
krus

конструктор
 
Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3


СНиП 2.0.1.07 пункт
1.7. К длительным нагрузкам следует относить: ....

к) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент: 0,3 - для III снегового района; 0,5 — для IV района; 0,6 — для V и VI районов;

только для III-IV районов, для I, II - у снега нет длительной составляющей, вот так-то.
krus вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2009, 23:50
#64
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


krus у Вас устаревшая редакция СНиПа

Приложение
к постановлению Госстроя России
от 29.05.03 № 45

Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

2. В пункте 1.7:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5»;
andsan вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 00:14
#65
krus

конструктор
 
Регистрация: 27.11.2007
Брест
Сообщений: 3


ANDSAN (спасибо)
Приложение к постановлению Госстроя России от 29.05.03 № 45
Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» похоже что у нас в Беларуси не подправили !!!!

Последний раз редактировалось krus, 15.01.2009 в 00:22.
krus вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2009, 05:30
#66
jaroslav


 
Регистрация: 24.09.2005
Новосибирск
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
krus у Вас устаревшая редакция СНиПа

Приложение
к постановлению Госстроя России
от 29.05.03 № 45

Изменение № 2 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

2. В пункте 1.7:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) Снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5»;
Точно, точно, а я уж волноваться начал, не пропустил ли чего
jaroslav вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2010, 23:16
#67
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Можно дурацкий вопрос? Ответа на него в этой теме и близких не нашел, но понять не могу.
При расчете жб в формуле 3.90 пособия к сп есть M1 и M1l - моменты от действия всех нагрузок и от действия постоянных и длительных. Пусть имеем несколько временных нагрузок, например, ветер (пусть расчетное 34 кг/м2 (для примера)) и снег (пусть расчетное значение 180 кг/м2) и от людей (150*1,3). Длительных (имеющих одно нормативное значение) нет. Рассмотрю 2 основное сочетание. 1*(постоянные)+0,95*(длительные)+0,9*(кратковременные). Момент от всех нагрузок определяется от сочетания "1*(постоянные)+0,95*0+0,9*(180)+0.9*(34)+0,9*(150*1,3)", где (x) - усилие от соответствующего загружения х.
Вопрос следующий: как правильно вычислить момент от постоянных и длительных: как от сочетания "1*постоянные+0,95*(180*0,5)+0,95*(150*1,3*0,35)" или от сочетания "1*(постоянные)+0,9*(180*0,5)+0,9*(150*1,3*0,35)"?
Тот же вопрос и при определении ширины раскрытия трещин.

Последний раз редактировалось puma, 12.07.2010 в 23:34.
puma вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 08:51 Доля длительности при расчете в Lira и SCAD
1 | #68
ILYAz_84

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
Сообщений: 83


Представленный ниже материал содержит рекомендации разработчиков программных комплексов, за помощью к которым пришлось обратиться, для того чтобы отстоять честь и доблесть рядовых проектировщиков при прохождении экспертизы жилого дома. В очередной раз пришлось убедиться в неподготовленности Государственных экспертов.
Вложения
Тип файла: pdf Доля длительности лист1.pdf (111.4 Кб, 3150 просмотров)
Тип файла: pdf Доля длительности лист2.pdf (277.9 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: pdf Доля длительности лист3.pdf (345.3 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: pdf Доля длительности лист4.pdf (249.9 Кб, 345 просмотров)
ILYAz_84 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 11:54
#69
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
Представленный ниже материал содержит рекомендации разработчиков программных комплексов, за помощью к которым пришлось обратиться, для того чтобы отстоять честь и доблесть рядовых проектировщиков при прохождении экспертизы жилого дома. В очередной раз пришлось убедиться в неподготовленности Государственных экспертов.
Так может у Вас где-то неверны были сами коэффициенты. А эксперту было влом расписывать... Или у Вас есть стальные конструкции, а при определении прогибов по крайней мере в Лире доля длительности не учитывается и если ограничения по прогибам исходя из эстетики оказались выше, чем исходя из сохранности полов и наличия зазора для перегородок, то расчет у Вас выполнен неправильно...
Вообщем надо и ваш расчет смотреть, чтобы понять - кто прав

Последний раз редактировалось Ал-й, 18.02.2011 в 12:04.
 
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:19
#70
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Вообщем надо и ваш расчет смотреть, чтобы понять - кто прав
С ума можно сойти с энтими РСУ.
В конце туннеля появился просвет.
...(в РСН можно любым из способов,
там можно для каждого конкретного сочетания вводить разные коэф. сочетаний)

Offtop: Ал-й, Вам этой фразы достаточно, полагаю.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:28
#71
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Не, это мы в курсе, но допустим я все хочу проверить в СТК - тогда я создаю набор РСН с полными нагрузками, экспортирую, проверяю. Потом создаю набор РСН с длительными нагрузками и:
1) Если мне не влом, определяю допустимый прогиб в Визоре (сами подумайте - искать перемещения точек, относительно которых мерим прогиб, искать допустимый прогиб, унифицировать в уме)
2) Отправлять повторно в СТК, но анализировать лишь 2 группу ПС

И то и то не соответствует современному представлению о расчетном комплексе (который в идеале должен стремиться к красной кнопке =))

Но в последнее время я отлучаюсь от металла и лиры все дальше, поэтому мне все равно =)

p.s. Везет кому то с экспертами, а то нам в последнее время попадаются какие-то... Вообщем дальше проверки знаков препинания в ПЗ не уходят... а так было бы интересно подискутировать с ними о долях длительности и их реализации в ПК и прочей ерунде =)
 
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:58
#72
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
допустим я все хочу проверить в СТК
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Если мне влом определять допустимый прогиб в Визоре
Не совсем представляю о чем идет речь.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
p.s. Везет кому то с экспертами, а то нам в последнее время попадаются какие-то... Вообщем дальше проверки знаков препинания в ПЗ не уходят... а так было бы интересно подискутировать с ними о долях длительности и их реализации в ПК и прочей ерунде =)
Свят, свят, свят.
Согласитесь достаточно глупо делать конкретные замечания, касающееся "стадии" - Проектная документация, которая согласно П87 должна быть предоставлена на экспертизу.
Максимум - принципиальные конструктивные решения, основные расчетные схемы без деталировки.
На этой "стадии" длительность действия нагрузки - слону дробина.
Offtop: На Западе нет РСУ - и строят ведь буржуины как-то проклятые.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2011, 14:06
#73
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Ну вообще да, по моему самые строгие эксперты - это заказные эксперты, нанятые заказчиком, чтобы глумить проектировщика по причине отсутствия денег на уплату готового проекта =) (говорят такое бывает =)

Про допустимый прогиб - это к тому, что в визоре его не определить, придется открыть эксель, ввести пролет, получить допустимый прогиб... Еще одна операция, которую хотелось бы свалить на программу... А СТК это делает.
А буржуи - они делают РСН, но уж очень тщательно, доводилось видеть такую табличку на высотный холодильный автоматизированный склад - сотни страниц )
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт длительности действия временной нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Учёт нагрузки от рельсов MegaPascal Прочее. Архитектура и строительство 8 17.05.2007 23:17