Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте. У нас в проекте к 3ех этажному зданию, пристраивается 6-ти этажное здание. Можем ли мы, как проектировщики заглубиться ниже отметки фундамента существующего здания? вроде где-то встречал что незя.. Да и... существующее здание с с несущими стенами и ленточным фундаментом. Проектируемая присторойка имеет монолитный ж/б каркас и отдельностоящий фундаменты.
Просмотров: 3205
 
Непрочитано 24.07.2008, 21:53
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


При заложении расположенных рядом на разных отметках фундаментов необходимо выполнить проверочные расчеты основания по двум предельным состояниям.
По первому предельному состоянию - в соответствии с п. 12.2.10 СП 50-101-2004 (ф.12.3), по которой проверяется устойчивость основания расположенного выше фундамента от расчетных нагрузок. По формуле определяется допустимая разность отметок подошвы фундаментов при заданном расстоянии или при заданном расстоянии разность отметок;
По второму предельному состоянию - определяются дополнительные осадки (абсолютные и неравномерные), возникающие от взаимовлияния фундаментов строящегося и существующего здания в соответствии с п.5.5.31-5.5.38 упомянутого выше СП.