Сбор нагрузок стен на фундаменты по всей длине здания
ACAD
 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210

Например, в В. А. Веселове "Проектирование оснований и фундаментов" описан случай, когда проёмы расположены симметрично, поэтому нагрузки наружных стен рассчитываются по некоторой оси А, где
грузовая площадь - это произведение расстояния между осями оконных проёмов на половину расстояния в чистоте между стенами.
Нагрузки внутренних стен рассчитываются по некоторой оси Б, где
грузовая площадь - это произведение 1 м (по длине здания) на половину расстояния в чистоте между стенами в двух пролётах (по ширине здания).

Если проёмы расположены несимметрично, я думаю, что нагрузки следует рассчитывать по всей длине здания, грубо говоря, чтобы учесть этот разброс!

Последний раз редактировалось ACAD, 17.01.2009 в 13:03.
Просмотров: 11693
 
Непрочитано 07.12.2008, 18:50
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


со схемой будет куда понятнее
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2008, 19:09
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


ACAD, Вы имеете представление о своем здании, Вам и виднее.

Веселов - не последняя инстанция.
Можно нагрузки собирать вдоль всей стены (площадь всей стены - площадь всех проемов)

Можно еще учитывать, что часть нагрузки передается на фундаменты поперечных стен (закон распределения напряжений еще ни кто не отменял)

Для достаточно жестких участков (лесничные клетки, трубы) можно всю массу распределять на периметр.
Для жестких сплошных фундаментов и симметричных зданий этот прием можно тоже применять (например Монферан при проектировании Исаакия)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 21:13
#4
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
со схемой будет куда понятнее
[IMG]http://i004.***********/0812/69/6e52f9c6eed0t.jpg[/IMG]

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Веселов - не последняя инстанция.
Ну, в Далматове или в Швецове не густо с подобными примерами расчёта...

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Можно нагрузки собирать вдоль всей стены (площадь всей стены - площадь всех проемов)
Наверное, вот это. Можешь получше объяснить?
Какие коэффициенты учитывать?

Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 14:38.
ACAD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 14:41
#5
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Кто-нибудь уже подскажет?

Если здание с несимметричным расположением проёмов, как определить нагрузку от стены? Какие коэффициенты учитывать?

Простые грузовые площади (см. рис.) не подходят для такого расчёта.
ACAD вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 14:49
#6
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Почему не подходит. Берете 1 м.п. стены без проемов, и считаете нагрузку от стены+ перекрытия и ... Зачем обязательно равное растояния между окнами?
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 16:39
#7
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Берете 1 м.п. стены без проемов, и считаете нагрузку от стены+ перекрытия и ... Зачем обязательно равное растояния между окнами?
Дело не в равном расстоянии.
Как это взять метр стены без проёмов??? А кто их будет учитывать?
Тем более если с одной стороны стены, например, один проём или, вообще, нет, а с другой стороны - штук десять!
А на рисунке пример грузовых площадей при симметричном расположении проёмов.
ACAD вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 18:09
#8
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Так что, из-за одного-трех окон менять ширину ленты фундамента и делать два разных расчета (с окнами и без)? Вы бы приложили фасад и план проекта, точнее бы все подсказали.

Последний раз редактировалось Brendovich, 12.01.2009 в 18:23.
Brendovich вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 19:54
#9
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


Если проемы расположены приблизительно равномерно по фасаду, а фундамент ленточный, то имеет смысл посчитать сосредоточенную нагрузку на всю стену фасада и поделить ее на длину стены и условно считать ее одинаковой на всей протяженности. Дело в том, что нагрузка, кот вначале будет не равномерно распределенной, перераспределится в фундаменте (особенно если он достаточно глубокий). Впрочем, такой подсчет является достаточно грубым.
Ksedin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 21:16
#10
ACAD


 
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Так что, из-за одного-трех окон менять ширину ленты фундамента и делать два разных расчета (с окнами и без)? Вы бы приложили фасад и план проекта, точнее бы все подсказали.
До выбора фундаментов ещё далеко. Сначала надо разобраться с нагрузками.

Цитата:
Сообщение от Ksedin Посмотреть сообщение
Если проемы расположены приблизительно равномерно по фасаду
Мне надо учесть несимметричность расположения.


Вот план (проёмы расположены симметрично, но надо учесть все).
[IMG]http://i025.***********/0901/e9/1b7f9e7bee42t.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 21:28.
ACAD вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 22:23
#11
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
Если проёмы расположены несимметрично, я думаю, что нагрузки следует рассчитывать по всей длине здания, грубо говоря, чтобы учесть этот разброс!
Получается, что грузовая площадь для наружных стен (по длине) берётся между крайними осями стен, т.е. по всей длине здания? Для внутренних стен (по длине) так же между крайними осями, а не 1 м?
Всю нагрузку от стены (с учетом наличия проемов) разделите на длину стены получите нагрузку от собственного веса на 1 м.п. фундамента. А чтобы не мучатся можно и вовсе не учитывать наличие проемов (сегодня были проемы, а завтра заложили).
tiko вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 11:49
#12
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
А чтобы не мучатся можно и вовсе не учитывать наличие проемов (сегодня были проемы, а завтра заложили).
Brendovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 83 26.11.2014 12:46
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44