Сбор нагрузок стен на фундаменты по всей длине здания
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
||
Просмотров: 11693
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
ACAD, Вы имеете представление о своем здании, Вам и виднее.
Веселов - не последняя инстанция. Можно нагрузки собирать вдоль всей стены (площадь всей стены - площадь всех проемов) Можно еще учитывать, что часть нагрузки передается на фундаменты поперечных стен (закон распределения напряжений еще ни кто не отменял) Для достаточно жестких участков (лесничные клетки, трубы) можно всю массу распределять на периметр. Для жестких сплошных фундаментов и симметричных зданий этот прием можно тоже применять (например Монферан при проектировании Исаакия) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
[IMG]http://i004.***********/0812/69/6e52f9c6eed0t.jpg[/IMG]
Ну, в Далматове или в Швецове не густо с подобными примерами расчёта... Цитата:
Какие коэффициенты учитывать? Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Цитата:
Как это взять метр стены без проёмов??? А кто их будет учитывать? Тем более если с одной стороны стены, например, один проём или, вообще, нет, а с другой стороны - штук десять! А на рисунке пример грузовых площадей при симметричном расположении проёмов. |
|||
|
||||
Так что, из-за одного-трех окон менять ширину ленты фундамента и делать два разных расчета (с окнами и без)? Вы бы приложили фасад и план проекта, точнее бы все подсказали.
Последний раз редактировалось Brendovich, 12.01.2009 в 18:23. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21
|
Если проемы расположены приблизительно равномерно по фасаду, а фундамент ленточный, то имеет смысл посчитать сосредоточенную нагрузку на всю стену фасада и поделить ее на длину стены и условно считать ее одинаковой на всей протяженности. Дело в том, что нагрузка, кот вначале будет не равномерно распределенной, перераспределится в фундаменте (особенно если он достаточно глубокий). Впрочем, такой подсчет является достаточно грубым.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2007
Сообщений: 210
|
Цитата:
Мне надо учесть несимметричность расположения. Вот план (проёмы расположены симметрично, но надо учесть все). [IMG]http://i025.***********/0901/e9/1b7f9e7bee42t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось ACAD, 12.01.2009 в 21:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 83 | 26.11.2014 12:46 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |