Допустимо ли осуществлять электроснабжение административного здания 3-х жильным кабелем
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,382
|
||
|
Просмотров: 896
|
||
|
||||
|
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,382
|
Может быть наоборот, 1-но фазные нельзя, где ноль то брать, 3-х фазные можно, 3-х фазному двигателю ноль не нужен.
При каких именно определенных технических решениях это можно заставить работать. Фактически сейчас сделано так
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
|
||||
|
Поставить трансформатор треугольник на трехжильный кабель и звезду с заземлением на вход в здание. Передаточное естественно 1 к 1. Больше ничего в голову не приходит. Разве что машина-генератор...
Там вроде 45 метров всего, не дешевле будет 1 жильный кабель докинуть?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
|
|
|
||||
|
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 740
|
Цитата:
Кабель типа ААБ имеет алюминиевую оболочку. И ее в принципе, можно использовать как нейтральный проводник. Ну а так возможны и другие варианты, например использование трансформаторов/преобразователей на вводе или только на часть однофазной нагрузки. Ну или устройство "местного нуля", если идти совсем уж во все тяжкие |
|||
|
|
|
||||
|
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,382
|
45 м в земле не дешевле будет, с учетом расковырять асфальт, обратно заасфальтировать, сделать пересечения и пр.
Алюминиевая оболочка кабеля в сочетании с заземлением на вводе, думаю, обеспечат полноценную шину PEN на вводе ВРУ здания.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
|
||||
|
Цитата:
А если потенциал нуля в новом здании и потенциал дальнего от потребителя конца оболочки разный, то там (в оболочке) может вполне себе приличный ток возникнуть. Тем более целостность этой оболочки под вопросом. Рано или поздно потенциал этого нуля (может авария какая на подстанции случится или просто перекос фаз получится большой у потребителя) уйдет далеко и пойдет очень приличный ток через эту оболочку. Так что опасно это. Кабель 45 метров одножильный дорогим быть не может, даже если дорогу пересекать. Разве что скала везде или вечная мерзлота.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
|
|
|
||||
|
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,382
|
Но сейчас то это все работает и никакие перекосы потребителя не пугают (см. ранее приложенную схему ТП). А прокладка дополнительных кабелей либо замена существующего кабеля в объем работ не входит, тем более, со стороны выхода кабелей сооружено крыльцо, которое никто ломать не будет.
Меня больше сейчас интересует имеются ли какие либо нормативные требования допускающие или не допускающие осуществлять электроснабжение административного здания 3-х жильным кабелем, ссылка на п.1.7.3 ПУЭ, наверное, слабая
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
|
||||
|
Цитата:
ГОСТ Р 50571.5.54—2013/МЭК 60364-5-54:2011 Цитата:
Цитата:
__________________
Уголок строительного пессимиста Последний раз редактировалось Pavel_V, 28.10.2025 в 09:07. |
||||
|
|
|
||||
|
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 740
|
Цитата:
Есть некоторые ограничение по сечению оболочки, но для вашего случая по справочным данным сечение оболочки будет существенно больше сечения токоведущих жил. На текущий момент запретов для эксплуатации таких сетей нет, по крайней мере до реконструкции |
|||
|
|
|
||||
|
Цитата:
Понятно, что физически работать будет, но насколько это допустимо юридически? ИМХО, не допустимо.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
|
|
|
||||
|
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,382
|
Нет, не дешевле.
ПУЭ, п.2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| ЭОМ административного здания | kollega23 | Поиск исполнителей | 0 | 20.12.2023 12:51 |
| Возможность размещения Архива в техподполье административного здания. | artem_34 | Пожарная безопасность | 1 | 09.11.2018 17:25 |
| Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
| Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
| Разовая работа по разработке стадии П административного здания | ATP | Поиск исполнителей | 0 | 22.09.2016 21:08 |