| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD

Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2008, 15:15 #1
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Подскажите пожалуйста. ПРи определении НДС состояния плиты программа выдает некие "красные элементы" - т.е. конечные элементы с красными контурами в которых не подсчитывается арматура. Что это значит и почему такое может происходить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Верхняя по Y.jpg
Просмотров: 403
Размер:	68.4 Кб
ID:	2331  


Последний раз редактировалось Regby, 17.01.2008 в 15:33.
Просмотров: 6488
 
Непрочитано 17.01.2008, 15:26
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


По аналогии с ЛИРА, эти элементы не несут даже при максимальном армировании.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 15:36
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
По аналогии с ЛИРА, эти элементы не несут даже при максимальном армировании.
Как может плита толщиной 200 мм 2на 3 метра в плане не нести 8 т/м2 я понимаю, но почему этот эффект не пропадает при увеличении ее толщины?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 15:41
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Возможно, возникают местные "возмущения", например на стыке плиты и вертикальной стены, не этот случай?
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2008, 16:46
#5
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Как может плита толщиной 200 мм 2на 3 метра в плане не нести 8 т/м2 я понимаю, но почему этот эффект не пропадает при увеличении ее толщины?
посмотрите в свойствах - наверное пишет: "сечение мало по поперечной силе"
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 18:55
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


да
этот самый
в общем программа просто не может подобрать армирование из за слишком больших напряжений...
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2008, 10:44
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


у вас схема свайного ростверка?
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 11:23
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
у вас схема свайного ростверка?
У меня кусок плиты толщиной в 200 мм опертый на 3 забивные сваи сечением 400*400мм. Экспертиза сомневается что эта плита понесет нагрузку, вот меня ГИП и попросила "посчитать в программе". Сказала - нагрузи распределенной нагрузкой 8 т/м2. Ну я и нагрузил. Естественно плита крошится на мелкие кусочки. А потом оказалось что на эту плиту ложаться 2 стены (пересекаясь в одной точке), они то и передают нагрузку 8-9 т/м, только не распределнную по всей поверхности конечно, а по линии, в итоге все получилось не так страшно. Просто меня смутило то что я увеличивал толщину плиты а красные КЭ не пропадали...

потому и задал вопрос. Спасибо.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2008, 12:44
#9
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
У меня кусок плиты толщиной в 200 мм
забьют сваи криво (с большим отклонением ~10см и ситуация может поменятся (пролеты поменяются может даже и критично) - экспертиза правильно обзадачилась. (6*6=36; 7*7=49 т.е. процентов 40 запаса не помешает) т.е. решению не повредит бОльшая дуракоустойчивость...

мне просто интересно почему на сваи, а плита 200 мм. либо сваи не нужны либо плита толще нужна... либо сваи вообще не несут... действительно решение сразу глаз мозолит...
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2008, 12:54
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Сваи уже забили. Хотя кто там мерил как забили? Думаю никто. К этому месту судя по всему уже не подобраться (хотя бы для того чтобы его усилить). Плита 200 мне то же кажется бредом, как и одна сетка 14 с шагом 150 назначенная конструктивно (хотя по моим расчетам она проходит). Дело в том что я не в курсе этого объекта, т.е. не занимаюсь им. Это многоэтажный сборно-монолитный дом (16 этажей). Попробую выяснить и прислать вам чертежик.
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32