| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD

Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2021, 15:26 #1
Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD
Petr99999
 
Регистрация: 08.07.2018
Сообщений: 22

Уважаемые форумчане, день добрый! Помогите кто чем сможет. Имеется: башня сотовой связи, на которой установлено оборудование, мы добавляем еще оборудование, необходимо посчитать, выдержит ли башня, в основном на вертикальные отклонения (ветер). Сейсмики никакой нет. Башня состоит из жб столба (22м), сверху нее металлическая конструкция (6м). Общая высота башни 28м. Был произведен расчет в программе SCAD, в отчет экспертизе вложены расчетные усилия, эпюры, ветровая нагрузка и.т.д. Но вчера пришло письмо от экспертизы, что еще необходимо посчитать несущую способность ствола опоры и металлоконструкций, с указанием сущ. и макс. нагрузок. Про что имеется ввиду? Если нагрузки от ветра, то я сразу брал максимальную нагрузку (посчитано в ВЕСТ). Но меня больше интересует вопрос, как можно в SCAD посчитать максимальную несущую способность башни?

всем добра и не болеть!
Просмотров: 2980
 
Непрочитано 17.01.2021, 20:21
1 | 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
Но меня больше интересует вопрос, как можно в SCAD посчитать максимальную несущую способность башни?
Предельный момент для марок железобетонных стоек приведен в ГОСТ(е) или ТУ. Металлические элементы необходимо считать по СП 16.13330.2017 (сателлита "Кристалл" в пакете "Скад").

P.S. Утверждать не берусь, но есть сомнения, что с использованием только "Вест" можно в этом случае корректно собрать ветер. Тут ведь конусный ж/б столб, решетчатая конструкций надстройки, лестница, площадки, фидеры, оборудование и всё со своими азимутами . Тут ещё худшее направление ветра определить бывает иногда не так просто - приходится создавать несколько загружений.

P.P.S. Надеюсь, про пульсацию не забыли?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2021, 21:18
#3
Petr99999


 
Регистрация: 08.07.2018
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.P.S. Надеюсь, про пульсацию не забыли?
пульсацию собрал также в ВЕСТЕ
Petr99999 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2021, 08:52
1 | 1 #4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
пульсацию собрал также в ВЕСТЕ
Ну не знаю. Раньше "Вест" умел считать (собирать ветер) только простейшие сооружения, где не надо было решать задачу колебаний конструкций. А вот как это сделать в принципе корректно в "Весте" без задания всей схемы со статическим ветром и массами - не понятно. Всегда при расчёте таких сооружений пользовался основным компонентом Скада. Пакет посчитает пульсацию, выдаст внутренние усилия во всех элементах как по загружениям, так и в комбинациях, из него можно передать данные в "Кристалл" для проверки металлических элементов.

P.S. Кстати, для таких башенок пульсация ветра приблизительно удваивает влияние статической составляющей.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2021, 09:41
1 | 1 #5
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
из него можно передать данные в "Кристалл" для проверки металлических элементов.
А в самом скаде до сих пор есть какие-то ограничения по проверкам?
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2021, 11:19
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
А в самом скаде до сих пор есть какие-то ограничения по проверкам?
Не скажу. Ни самим Скадом, ни Кристаллом для проверки/подбора МК не пользуемся - используем свою программу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2021, 12:24
1 | 1 #7
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Опора круглая, полая, из центрифугированного ЖБ? Прочность бетона в центрифугированных конструкциях больше обычных, вибрированных примерно в 2-2.5 раза. Берите максимально допустимые моменты по ТУ на эту опору.

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 18.01.2021 в 15:22.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2021, 14:35
#8
Petr99999


 
Регистрация: 08.07.2018
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Опора круглая, полая, из центрифугированного ЖБ? Прочность бетона в центрифугированных конструкциях больше обычных, вирированных примерно в 2-2.5 раза. Берите максимально допустимые моменты по ТУ на эту опору.
Спасибо за ответ. А ещё, а можно как-то посчитать максимальную нагрузку, которую бы выдержала эта ЖБ опора, в скаде?
Petr99999 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2021, 15:23
1 | 1 #9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Petr99999 Посмотреть сообщение
А ещё, а можно как-то посчитать максимальную нагрузку, которую бы выдержала эта ЖБ опора, в скаде?
Конечно. Задаёте сечение и играетесь повышенным классом бетона и армированием.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2021, 09:28
#10
Petr99999


 
Регистрация: 08.07.2018
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Конечно. Задаёте сечение и играетесь повышенным классом бетона и армированием.
Можно пожалуйста поподробнее) у меня имеется модель в скаде, с определенным сечением колонны, также нанесены нагрузки, ветровая, собственная и от оборудования, и также имеется комбинации загружений.
Petr99999 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2021, 13:31
#11
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Далее - постпроцессор "железобетонные конструкции" и вперёд играться с классом бетона и армированием в нём!
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2021, 22:12
#12
ThisIsSouth


 
Регистрация: 19.01.2021
Сообщений: 2


Простите, что лезу не в ту тему, я просто не вижу кнопки, чтоб создать свою. Нужна помощь с расчетом рамы методом использования сил в СКАД. Спасите))))
ThisIsSouth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2021, 09:36
#13
Petr99999


 
Регистрация: 08.07.2018
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ThisIsSouth Посмотреть сообщение
Простите, что лезу не в ту тему, я просто не вижу кнопки, чтоб создать свою. Нужна помощь с расчетом рамы методом использования сил в СКАД. Спасите))))
скад вроде методом конечных элементов строит
Petr99999 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Максимальная несущая способность ствола опоры башни SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. Интеллигентный прораб Железобетонные конструкции 5 31.10.2017 17:31