| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Где взять и защитить - не проблема. Смысл? Вы же используете СПН только как формообразователь и несъемная опалубка (без учета совместной работы жб перекрытия и МК балки) и здесь рифы не нужны.
Цитата:
А пружинит оно (перекрытие) вовсе не из-за этого. Есть такое понятие зыбкость. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Хорошо, будет ли данное решение выгоднее, чем:
?
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Смущает только: - заданные значения нормативных прогибов (на стадиях возведения и эксплуатации); - напряжения в сжатой полке в пролете; - заданный класс бетона; - диаметры продольной арматуры Последний раз редактировалось nick.klochkov, 17.01.2018 в 16:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Скажите пожалуйста, что именно смущает в напряжениях, классе бетона В15 ?? прогибы посчитаны как l/200, там в одном месте написано на 150, но посчитано как 200 (это ошибочка)
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Там и изгибающие моменты в стадии возведения неверные.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Расчет надо было проводит согласно СП, а не по методике "Рекомендаций" (где предусмотрена совместная работа жб перекрытия с МК балкой и СПН). У Вас же (по Вашим исходникам) СПН выполняет роль только несъемной опалубки, в дальнейшей работе перекрытия не участвует. PS: - отредактирована таблица сбора нагрузок; - временная нагрузка принята как кратковременная с повышенным значением: - прогибы не считались, т.к. не удовлетворена прочность. Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.01.2018 в 09:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Также проверьте опорные ст. балки на кручение (хоть СПН их в какой-то мере раскрепляет, но все же лучше на это не закладываться). Всего вероятнее, при такой расч.схеме получится Ш-двутавр. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Надо плиту выполнить по неразрезной схеме.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
И еще, для дальнейшего, не забывайте предусматривать верхнюю распределительную сетку. ----- добавлено через ~5 мин. ----- См. посты выше (об этом уже упоминалось). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет предела огнестойкости перекрытия по профлисту | bolahg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.12.2013 11:45 |
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия | roman111 | Железобетонные конструкции | 11 | 12.02.2013 00:17 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. | klepik21 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.01.2009 11:21 |