| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор?

Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2014, 21:03 #1
Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор?
Myauskas
 
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 1

Добрый день! Интересует следующий вопрос: в системе TN c источником питания типа генератор далее по схеме стоит повышающий трансформатор 0,4/20кВ. В системе TN я должна заземлить нейтраль источника питания, то есть нулевую точку генератора. При этом нужно ли заземлять отдельно нейтраль повышающего трансформатора или достаточно того что от генератора до трансформатора идет 4Р шинопровод (L1,L2,L3,PEN)? и каким должно быть сечение заземляющего проводника нейтрали генератора?
Все заранее спасибо за ответы
Просмотров: 1795
 
Непрочитано 18.07.2014, 09:50
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да и корпус транса тоже.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2014, 07:43
#3
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


В общем - если РЕN - не пинайте ногами - землите где можно, в смысле с 2-х сторон...
andrey357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли выполнять заземление повышающего трансформатора, когда источником является генератор?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19