16.02.2009, 16:06 | #1 | |
Дымовые каналы
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 13067
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Что это у Вас за ересь такая?!!!
Это экспертиза замечание сделала, что во внутренней стене между жилой комнатой и кухней нельзя прокладывать дымовые и вентканалы???!!! п. 6.4 СП 41-108: Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Глиняный раствор как раз и препятствует попаданию газов в помещения.
А кухню к кухне стараются проектировать из-за удобства прокладки сетей канализации, а также запрещению примыкания фронта санприборов к жилым помещениям. СНиП 31-01 Цитата:
Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 10:55. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Если проектировать в расчете на дебилизм, то ничего вменяемого не получится! Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Вопрос стоит так
Цитата:
Ко всему прочему каналы увеличатся, поскольку площадь внутреннего сечения трубы должна быть эквивалентна площади заложенного в проекте канала!!! Это радость великая, учитывая, что здание уже строят!!! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Сообщений: 128
|
А как Вы предлагаете контролировать прошвабровку канала построеного уже на 2 этажа. Кто даст гарантию, что никаких щелей не будет.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так Вас трубы уже не интересуют?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Ильнур, Вы эту http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28038&page=7 трубу продаете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Все по порядку:
1. Экспертиза дает аргументированную ссылку на СП 41-108 п.6.4 2. Трубы нужны желательно кислотостойкие, жаростойкие и деевые (если такое реально). Втутренний условный диаметр 200 и 120 3. Стык труб можно вести и контролировать по мере опускание в существующий канал |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
gavr
По порядку: 1. Это не аргумент. Там как раз сказано о том, что такое решение допускается. 2. Прошу еще раз это осознать: Цитата:
3. Строители будут вне себя от счастья! Итого: Делайте что хотите, но это ересь. Не приведи Господь с таким мне столкнуться. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
С квалифицированными кадрами ОВ последние два года вообще стало туго, все ринулись покорять столицу. А те кто остался не хотят спорить с экспертами. А т.к. заказчик каждый день долбит меня по поводу положительного заключения, то мне легче засунуть трубу. А в остальных очередях заставил архитекторов изменить планировку дабы избежать подобного.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Люди потом живут и думают, что всё это безобразие http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28038&page=7 придумал архитектор. Вы в этом проекте за ГИПа канаете? Если да, то это Ваша обязанность - отстаивать принятые в проекте решения в экспертизе, а не заваливать исполнителей ненужной работой!!! Так от Вас скоро все квалифицированные специалисты поедут что-нибудь покорять. ИМХО. Последнее врямя складывается впечатление, что все проектировщики, которые не хотят работать, идут в эксперты. А там пишут замечания подобного рода. Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.02.2009 в 12:23. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
"Вентиляционные каналы из асбестоцементных труб. | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.02.2009 11:28 |
Серия 5.905-28.08 — Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементых труб газифицируемых помещений | Tornado | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 14:39 |
Ищу серию 5.905-28.04 Вентиляционные каналы | Анич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2008 18:58 |