Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?

Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2025, 14:49 #1
Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?
Basilozavr
 
Регистрация: 29.09.2025
Сообщений: 1

Есть ж/б плита 3750х31200х200. Она имеет бортики по периметру, выступающие на 50 мм над плитой. Толщина бортиков 200 мм. Обрамлены закладными деталями. На плиту уложены литые стальные плиты 1000х2000, h=50мм. По проекту пространство между бортиками и стальными плитами заливается бетоном В15 на сульфатостойком цементе (ширина заливки - 350-400 мм). Высота заливки бетона – 50 мм (вровень со стальными плитами).
Вопрос: Не треснет ли в процессе эксплуатации залитый вокруг стальных литых плит бетон из-за температурного расширения этих самых плит? В каком СП можно получить информацию?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0_1.jpg
Просмотров: 314
Размер:	129.2 Кб
ID:	269662  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1_1.jpg
Просмотров: 319
Размер:	363.2 Кб
ID:	269663  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_1.jpeg
Просмотров: 317
Размер:	440.5 Кб
ID:	269664  

Просмотров: 1476
 
Непрочитано 29.09.2025, 15:25
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,355


Цитата:
Сообщение от Basilozavr Посмотреть сообщение
Не треснет ли в процессе эксплуатации залитый вокруг стальных литых плит бетон из-за температурного расширения этих самых плит?
Не должно. Сталь и бетон имеют похожие коэф. темп. расширения. Собственно поэтому железобетон и возможен.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 16:54
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,583


α = 0,00001 1/С тяжёлый бетон
α = 0,0000125 1/С сталь Ст3

Для разницы зима-лето =90 градусов (самое жёсткое, но снипу) только сталь:
4 м = 4 мм
31 м = 35 мм

Это без учёта расширения самого бетона.
С учётом расширения и самого бетона , вот останется 1/5 ( 1 мм и 7 мм).

Считайте толщину швов между стальными плитами. Температуру полы должны принять этими швами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.09.2025 в 17:01.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2025, 18:24
#4
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 212


СП 20, СП 50 + СП 16, СП 63 и СП 266. У стали и бетона тепловое расширение примерно одинаковое, но теплопроводность сильно разная. Солнечная радиация или другой источник температурного градиента в пространстве и времени может много дать. Закажите теплотехнический расчет.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 01:08
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,155


Цитата:
Сообщение от Basilozavr Посмотреть сообщение
Не треснет ли в процессе эксплуатации
Обязан треснуть, потому что нет д.ш. через 10 м по длине.

Цитата:
Сообщение от Basilozavr Посмотреть сообщение
В каком СП можно получить информацию?
СП 63.13330.2018 п. 10.2.3.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 08:45
#6
mr.Yt


 
Регистрация: 25.09.2025
Сообщений: 41


Можно рассмотреть ситуацию как будто стальных плит нет. Тогда треснет? Конечно, при такой длине без д.ш.
mr.Yt вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 08:48
| 1 #7
Картошка

будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
 
Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 74


Без расчета понятно, что плиты нагреются гораздо сильнее и гораздо быстрее, чем бетон. Нужно делать швы.
Картошка вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 09:11
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,583


Давайте рассмотрим плиту длиной 100 м ж.б., но без нагрузки.
И без стальных плит.
Треснет ли такая плита ?
Или будет свободно ездить по песку преодолевая свой вес ?

Трещины - следствие или усадки или силы, усилия.
Усилие от реакции.
А здесь откуда реакция ?
Если сверху бочка стоит, то да...
Но у ТС об этом ни слова.
Может просто плита в поле хз зачем.

Конечно, если добавить стены, колонны или оборудование, то 31 м много. Но без этого...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 10:45
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,155


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А здесь откуда реакция ?
Сила трения.
2500 кг/м3*0,2 м = 500 кгс/м2 - давление на грунт
500 * 0.5 = 250 кгс/м2 - сила трения по поверхности
250 * 50 м * 1 м = 12500 кгс - растяжение при замораживании полосы шириной 1 м
12500 / 100 см / 20 см = 6.25 кгс/см2 - напряжения растяжение в сечении.
Rbt (B7.5) = 4,9 кгс/см2

Кроме силы трения плита может примёрзнуть по концам, а середина - нет (какое-то одеяло сверху лежит), дальше при охлаждении будет натягиваться.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 11:17
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,583


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
250 * 50 м * 1 м = 12500 кгс - растяжение при замораживании полосы шириной 1 м
???

Длина всего 31 м.
Сдвигаться будет конечная точка относительно центра.
31/2=16 м.
250*16*1=4000 кгс = 4 тс
4000 / 100 см / 20 см = 2 кгс/см2 - напряжения растяжение в сечении.
Rbt (B7.5) = 4,9 кгс/см2
Rbt (B15) = условно 10 кгс/см2

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Кроме силы трения плита может примёрзнуть по концам, а середина - нет (какое-то одеяло сверху лежит), дальше при охлаждении будет натягиваться.
Не. Ну не.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 12:43
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,155


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
???
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Давайте рассмотрим плиту длиной 100 м ж.б., но без нагрузки.
Расчёт, конечно, только качественный, но природа силы - та. В трубопроводах теплоснабжения тоже силы трения туда сюда тягают только так трубу.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 13:12
#12
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,381


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Длина всего 31 м.
Сдвигаться будет конечная точка относительно центра.
Это в теории, где все идеально.
В данном случае, если не заморачиваться, может и повезёт. А может и нет. Тонкие плиты дело тонкое. Вот к чему эти тонкие полосочки вдоль, прямо никто не знал размер плит зараннее... Асфальтобетон положите, легче менять будет, хоть его тоже рвёт, если умеючи.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 14:57
#13
Картошка

будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку
 
Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 74


В любом случае потрескается. Кузьмичи в сапогах будут шляться туда-сюда, твердые предметы с высоты кидать, на камазах заезжать, ковшами кскаватров стукать. Никаких швов не хватит компенсировать.
Картошка вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 16:02
#14
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 108


Вы указали сульфатостойкий бетон, да и очень низкого класса, рискну предположить, что эта скорлупа нужна только для защиты от агрессивных вод и вполне сможет с трещинами эксплуатироваться. В любом случае в расчётах она будет отдельной плитой и лопнет при случайных нагрузках или просто от различной усадки. Вместо деформационных швов можно когезионный слой предусмотреть.

Последний раз редактировалось 4teenz, 30.09.2025 в 21:48.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2025, 21:36
#15
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,504


Это будет стержень длиной 30 метров и толщиной 5 см. Он обречён треснуть.
И что это вообще за сооружение такое, которому нужны 5-см стальные плиты? Чую, воздействия там не хилые. Скорее всего, с динамическими нагрузками.

Если сооружение важное, и важно, чтобы трещин не было, то положите арматурную сетку и используйте фибробетон. Хотя трещина между плитами и бетоном всё равно будет. Да и В15 по сравнению со стальными плитами выглядит хрупко.

Впрочем в любом случае надо понять, что за сооружение и какие задачи будет выполнять этот слой бетона и сколько он должен прослужить.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2025, 00:44
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,355


А, толщина - 5см?? Не заметил изначально. Так это даже бетонной подготовкой не назвать (так как строго говоря, она от 80мм должна быть). Конечно треснет многократно, еще до всякого температурного расширения стали ))
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2025, 11:18
#17
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А, толщина - 5см?? Не заметил изначально. Так это даже бетонной подготовкой не назвать (так как строго говоря, она от 80мм должна быть). Конечно треснет многократно, еще до всякого температурного расширения стали ))
Да, похоже в мкм, а на чертеже температурный блок из металлических болванок 3*х м. Что это - остаётся загадкой, если не схема сплошного минирования проезжей части (), то возможно покрытие в основании домны или реактора для слива горячих масс (температура упоминается). В любом случае это не железобетон- если считать его как монолит, будет переармирование.

Последний раз редактировалось 4teenz, 02.10.2025 в 11:58.
4teenz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не треснет ли бетон при обетонировании литых стальных плит?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Опасно или нет такое защемление для плит БП ПБПБПБ Железобетонные конструкции 9 14.09.2016 15:06
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? Valerius_78 Лира / Лира-САПР 1 13.09.2016 20:11
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43