Пристройка склада к существующему производственному корпусу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2016, 16:49 #1
Пристройка склада к существующему производственному корпусу
АРщик
 
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 5

Здравствуйте. Есть небольшой 2- х этажный производственный корпус, дали задание пристроить к нему склад готовой продукции, нужно предусмотреть устройство проемов ворот между существующим цехом и проектируемым складом. Наружные стены производственного корпуса из сендвич панелей, склад тоже должен быть из них, склад будет немного ниже (1 этаж). Вопросы задам глупые так как начинающий архитектор))) Как это правильно сделать? Нужно ли отделять их противопожарной стеной? если да то на высоту производственного корпуса который выше или склада который ниже? Нужен ли тамбур шлюз из существующего корпуса к пристраиваемому складу? если нет то ворота должны быть противопожарные или нет? Из склада пристройки вход в существующее здание будет вести в аналогичный склад готовой продукции. Нужны будут еще какие либо ворота? или достаточно тех которые уже есть в производственном корпусе? сколько эвакуационных выходов предусмотреть? Площадь пристраиваемого склада 1700м2. Какие еще тонкости могут быть? что еще можно предусмотерть? Спасибо за ответы!
Просмотров: 5811
 
Непрочитано 11.10.2016, 03:42
#2
Emma


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412


Начните с технологов. То, что у вас разный функционал - это понятно (производство и склад - опять же какое производство?), но во-1 технологи должны вам сказать категории помещений. А во-2 они же и должны по технологии вам указать сколько должно быть технологических проёмов в стенах. Вначале к ним, а потом уже и назначать противопожарные мероприятия.
Emma вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 05:37
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Нет уж. Начинать читать нормы можно и нужно уже сейчас. Потому что

Цитата:
Сообщение от АРщик Посмотреть сообщение
Нужно ли отделять их противопожарной стеной? если да то на высоту производственного корпуса который выше или склада который ниже?
Цитата:
Сообщение от АРщик Посмотреть сообщение
сколько эвакуационных выходов предусмотреть?
ответы на эти, да и на остальные вопросы есть прямым текстом в нормативных документах. Да, категорию выдаст технолог, но решать нужен ли тамбур-шлюз все равно Вам. И где об этом почитать, уже, по-хорошему, надо знать.

А с функциональной пожарной опасностью можно и нужно разобраться и без технолога. Производство - Ф5.1, склад - Ф5.2. Причем Ф5.2 и проектируемый и уже существующий. От этого и плясать.
И с конструктивной пожарной опасностью тоже Вам определятся. И тоже без технолога.

Вот проанализируете и решите - надо в пожарный отсек выделять или не надо. Думайте, Вам денюжку за это платят
kobza вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 11:58
#4
База 415


 
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 4


Нет, тамбур-шлюз с подпором воздуха не нужен так-как он делается из/в помещений категории А и Б в помещения других категорий. Отделять пристройку от существующего производственного корпуса противопожарной перегородкой тоже не нужно так-как вы из пристроенного склада заходите в склад существующего здания (ключевое -из склада в склад) ну и раз нет противопожарной преграды нет и противопожарного заполнения, то-есть ворота обычные. Количество эвакуационных выходов из склада площадью 1700м2 достаточно 2 шт (рассредоточенно) Нужны ли дополнительные ворота для погрузки/загрузки это уже к технологу (возможно достаточно того что был в складе существующего здания)
База 415 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 13:46
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от База 415 Посмотреть сообщение
Отделять пристройку от существующего производственного корпуса противопожарной перегородкой тоже не нужно
Ну глупость же. В целом нужно все смотреть. Отсечь противопожаркой - самое простое, если другое решение, то уже смотреть что было, возможно и в старом нормы нарушены. Если не отделять, то площади меняются, вполне может требуемая степень вырасти со всеми вытекающими.

Цитата:
Сообщение от База 415 Посмотреть сообщение
ключевое -из склада в склад
Склад складу рознь, там тоже все категорируется, не забываем.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 14:01
#6
АРщик


 
Регистрация: 10.10.2016
Сообщений: 5


Спасибо за участие! Так, с тамбур-щлюзом все понял, не нужно делать, а вот по поводу отделять пристройку противопожаркой или нет доконца не понятно, вроди-бы есть пункт 6.1.20 СП4.13130 но в то же время пристраиваемый склад категории Д сообщается с складским помещением тоже категории Д который расположен в производственном корпусе. Вроди и категория одна и назначение пристройки и помещения с которым оно должно сообщаться и степень огнестойкости 4-я и там и тут, и площади не такие большие получаются если объединить их тоесть пристройка 1700 и там уже склад 300м2 всего 2000м2 получится...Не знаю даже как быть...Да и еще, если отделять противопожаркой то просто на высоту пристройки или выше?
АРщик вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2016, 14:41
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Если категория Д и у производства, то все впорядке.
А вообще начать стоит с п. 6.1.3 СП4, далее смотрим что по факту с противопожарными преградами и мероприятиями, далее оцениваем вписываемся ли мы в подпункт а или б
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2016, 16:59
#8
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


единственный нормальный ответ от Emma.
Все надо от технологии и производства. Может там нефтехимия или что то такое. Там вообще функционально надо отделять производства от склада с зонами по 40 метров.
а говорить голословно
Цитата:
Сообщение от База 415 Посмотреть сообщение
Нет, тамбур-шлюз с подпором воздуха не нужен так-как он делается из/в помещений категории А и Б в помещения других категорий. Отделять пристройку от существующего производственного корпуса противопожарной перегородкой тоже не нужно так-как вы из пристроенного склада заходите в склад существующего здания (ключевое -из склада в склад) ну и раз нет противопожарной преграды нет и противопожарного заполнения, то-есть ворота обычные.
вы же не знаете, что там за склад, что за производство. какие там площади по пожарным отсекам и т.д.

А ТС советую обратится к технологам. пусть дадут данные по категориям, площадям, какие производства и т.д.

Если все как писали выше про категорию Д, то ок. Но если склад, то там наверное так и так упаковка (бумаг, полиэтилен и т.д.) а это уже пожарные всяко на В натянут. Надо смотреть и считать индивидуально.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Пристройка склада к существующему производственному корпусу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пристройка к существующему зданию. вопрос по фундаментам виктор1986 Основания и фундаменты 46 13.03.2017 03:38
Пристройка гаражных боксов к существующему зданию GerEl2015 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.11.2015 17:22
Пристройка эвакуационной лестницы к промышленному корпусу Юджин Конструкции зданий и сооружений 10 18.01.2011 23:02
пристройка к существующему зданию retromancer Прочее. Архитектура и строительство 15 27.06.2006 11:18