| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.01.2020, 17:00 | #1 | |
Прошу критики конструкции фундамента
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 1717
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Заставьте геологов воду на картинке на рисовать. Часто бывает: один таблицу делает, а второй писанину по отчету аналогу, а третьего, что бы проверить нету))). Верховодка там наверное.
А что без сваи никак нельзя обойтись? Или на объекте буровая без дела мучается. Трубу ф820 хороните, наверное новую заставите притащить или б/у? Просто фундамент, должен дешевле получиться. Там подбор габаритов - одна формула. Ну и деформации, можно посчитать - все просто.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Вода выскрыта не во всех скважинах.
Верховодка есть. Реконструкция, в непосредственной близости есть фундаменты (стойки усо) под оборудование. Свая посчитана в сателлитах SCAD. Меня интересует адекватность конструирования) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
кольца начастили по длине сваи, да и, по мне, узковаты. Разрез 1-1 не дает информации о диаметре каркаса, если защитный слой делать 50 мм то 700 мм. Кольца допускается ставить с шагом не реже 5 диаметров каркаса т.е. через 3,5 метра. Вот и поставить вверху, внизу и посередине, а ширину принять 100 мм, для 18 продольной арматуры хватит. Одиночная свая не лучший вариант. При бурении может "уехать" - надо учесть доп момент к тому что в задании.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Ну если еще блох поискать:
1) Фиксаторы защитного слоя показаны не правильно. У Вас они привариваются к трубе изнутри, по логике компоновки, а на самом деле к каркасу. Это для проекта. А так можно вообще такие не показывать в кондукторе. Прорабом я эту ерунду из мусора сварил бы. 2) Показал бы анкерную группу из 16 болтов сваренную в блок - КЖИ. А то такое наделают..... Хотя если умеют, сами сделают шаблон. 3) Спираль не обязательна в теряемой обсадке, ну пускай будет. 4) А сколько продольных стержней в свае? Не понятно. 5) По разрезу 3-3. Две палки из ф10 вертикально нарисованы, а 2-е палки того же сечения горизонтально нет. 6) По верхнему обрезу ростверка, в плане, надо сделать 3-4 сетки из 6, 8 или 10 с шагом 50х50мм, см. СП - требуемое армирование. Между сетками 50-100мм. Можно еще насобирать, Вы уж извините, не троллю. У меня таких фундаментов были сотни, если не ..... Сыроват чертеж, думать при исполнении надо, на строителей с головой, требуется еще по работать над ним. Если смета будет, надо и шайбы и гайки показать, подливку под фланец и пошло-поехало. Для сметы, я бы в основании щебень показал, а не песок - все таки верховодка. Какое-нибудь мероприятие типа обмазка битумом, для снятия трения от пучения...... Из мелочи можно такие бабки выжать)))). А Вы сами верите расчету в СКАД, на горизонтальную нагрузку - по деформации проходит?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 21
|
Согласна, сыроват.
Это стадия П, поэтому блоки фундаментных болтов не разрабатываю. 12 Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Спасибо, критика приветствуется! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
1) Для стадии П, ладно, но отредактируйте, что бы чертеж читался. В частности кол-ва стержней в свае, что бы вопросы не задавались. Разрез 1-1 увеличьте - мелкий он. Проверьте другие разрезы, что бы били друг в друга.
2) Про сетки. Я их ставил собственным решением. По тому что трещало иногда. Нагрузки всегда были, правда, на порядки выше. Да и торцы кубика должны быть обрамлены арматурой. У Вас все таки отд.фундамент, а не группа под набор колонн. 3) Нижняя сетка у ростверка, есть или нет, Как вы будете пространственный каркас собирать. В воздухе? Ну и там всякие фокуса: защитный слой и понеслось.... 4) Эксперты, нормальные, просят показать узел заделки выпусков свай в ростерк. 5) Вертикальные отм. по низу сваи на левом разрезе (фундамент) и соседнем, свая, правильно стоят? Я не вдумываюсь, просто разница в 1м. 6) А чем больше, смотришь, тем больше косяков. Фиксаторы защитного слоя поставьте в один уровень - съехали при копировании и разверните же их. Я вообще то всегда, по таким вещам, П делал и делаю как Р. Делаю выжимки. Это что бы потом ничего не делать))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Прошу помочь с выбором фундамента для частного дома при высоком УГВ. | Александр7667 | Основания и фундаменты | 33 | 05.11.2018 18:47 |
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? | tema.colchin | Основания и фундаменты | 2 | 19.04.2018 13:31 |
Вариант конструкции сооружения или фундамента под аутригер самоходного автокрана | Екатерина Ляпина | Технология и организация строительства | 2 | 01.07.2014 16:59 |
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) | Сазоныч | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.01.2013 21:30 |