Непрочитано 21.01.2020, 09:56 #1
Трещина в свайном ростверке
kotjonok39
 
Калининград
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 9

Доброго времени суток! Имеем такую проблему, как трещина в свайном ростверке. В силу не очень большого опыта в подобных ситуациях пришла на форум за помощью и советом. Объясните пожалуйста причину образования этой трещины и возможный способ решения данной проблемы? Краткое описание здания, план свайного поля из типового проекта и фотофиксацию дефекта прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 168
Размер:	111.5 Кб
ID:	222163  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0632.jpg
Просмотров: 197
Размер:	268.2 Кб
ID:	222164  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0217.jpeg
Просмотров: 245
Размер:	183.6 Кб
ID:	222165  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0581.jpeg
Просмотров: 234
Размер:	326.6 Кб
ID:	222166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0583.jpeg
Просмотров: 248
Размер:	426.0 Кб
ID:	222167  


Просмотров: 2263
 
Непрочитано 21.01.2020, 11:27
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от kotjonok39 Посмотреть сообщение
Имеем такую проблему, как трещина в свайном ростверке.
Ростверка не увидел
На фото обычная цокольная панель
Цитата:
Сообщение от kotjonok39 Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста причину образования этой трещины
Вам сходу штук 5 гипотез? От морозного пучения, до повреждения при монтаже? А может под ней проводили трубу канализации (вон какой колодец на фото) и при этом повредили? Или вы хотите услышать про деформации здания? Ну дак для этого информации маловато
Цитата:
Сообщение от kotjonok39 Посмотреть сообщение
и возможный способ решения данной проблемы?
От оставить всё как есть (висит и висит - вам эта трещина глаза мозолит?), до замены всей панели
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 12:33
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Грунты у Вас просадочные? Исхожу из длины свай в 24м. По Вашей области грунтов таких много. Могли и при погружении не забить на проектную отметку. Может лопнуло давно. В 80-е, участок нашего треста на этих грунтах по области много брака со сваями наделал))) - не добивки, потянули потом разборки на высочайших уровнях))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 13:07
#4
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Можно на схеме ростверков отметить место где находится трещина? Уточнить назначение колодца и его глубину?

Больше похоже на неравномерные осадки или просадки фундамента
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 13:55
#5
kotjonok39


 
Регистрация: 26.09.2007
Калининград
Сообщений: 9


Трещина справа от фундамента (по оси 5 и оси Б). Назначение колодца не известно. Глубина колодца в одно метровое кольцо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
"От оставить всё как есть (висит и висит - вам эта трещина глаза мозолит?), до замены всей панели"....Глаза мозолит как раз не эта трещина, а две огромные сквозные трещины в стене...при том постоянно увеличивающиеся!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0632.jpg
Просмотров: 89
Размер:	268.8 Кб
ID:	222180  
kotjonok39 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 14:42
#6
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Оч странно.

Поднимайте проект на ростверки. По фото могу предположить, что нет связи ленты с подколонным кустом.
Нужно отшурфовать поглубже и посмотреть, попробовать найти арматуру в трещине.

Если окажусь прав, то, как вариант, - разгрузить участок фундамента и подлить ростверк под существующим с устройством связи м/у ленточным ростверком и "кустом"
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 16:10
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от kotjonok39 Посмотреть сообщение
.Глаза мозолит как раз не эта трещина, а две огромные сквозные трещины в стене...при том постоянно увеличивающиеся!!
А где на плане эти две сквозные увеличивающиеся трещины? Как выглядят?
Фото цокольной панели не информативно...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 15:02
#8
kotjonok39


 
Регистрация: 26.09.2007
Калининград
Сообщений: 9



Фото трещин прилагаю. Нет там цокольной панели...там сваи, ростверк!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0217.jpeg
Просмотров: 46
Размер:	22.2 Кб
ID:	222241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200114_100448.jpg
Просмотров: 45
Размер:	57.6 Кб
ID:	222242  
kotjonok39 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:19
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от kotjonok39 Посмотреть сообщение
Нет там цокольной панели...там сваи, ростверк!
Странные у Вас понятия о конструкциях, ну или их определения....
На рисуночке 2 из первого послания вы сами выложили схему кустовых ростверков. Они у вас 1.6х1.6 метров и объединяют по 3 сваи. Толщина (высота) этого ростверка где-то 40 см (при условии заделки сваи в ростверк на 20 см.
Судя по опять-же по вашему фото строители полностью ушли от земляных работ и подошва ростверка была заложена на 15 см ниже планировочной отметки (что разрешено разными сериями).
А то, что вы упорно называете "ростверком" обводя на этом трещины - это уже относится к ОГРАЖДАЮЩИМ конструкциям.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещина в свайном ростверке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещина в плите перекрытия - опасно или нет? Pavel220 Железобетонные конструкции 15 22.02.2018 23:12
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Вопрос устройства уступов в свайном ростверке denzimm2010 Основания и фундаменты 4 18.05.2010 16:45