| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2020, 09:56 | #1 | |
Трещина в свайном ростверке
Калининград
Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 2263
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Ростверка не увидел
На фото обычная цокольная панель Вам сходу штук 5 гипотез? От морозного пучения, до повреждения при монтаже? А может под ней проводили трубу канализации (вон какой колодец на фото) и при этом повредили? Или вы хотите услышать про деформации здания? Ну дак для этого информации маловато От оставить всё как есть (висит и висит - вам эта трещина глаза мозолит?), до замены всей панели |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Грунты у Вас просадочные? Исхожу из длины свай в 24м. По Вашей области грунтов таких много. Могли и при погружении не забить на проектную отметку. Может лопнуло давно. В 80-е, участок нашего треста на этих грунтах по области много брака со сваями наделал))) - не добивки, потянули потом разборки на высочайших уровнях))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Можно на схеме ростверков отметить место где находится трещина? Уточнить назначение колодца и его глубину?
Больше похоже на неравномерные осадки или просадки фундамента
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2007
Калининград
Сообщений: 9
|
Трещина справа от фундамента (по оси 5 и оси Б). Назначение колодца не известно. Глубина колодца в одно метровое кольцо.
----- добавлено через ~4 мин. ----- "От оставить всё как есть (висит и висит - вам эта трещина глаза мозолит?), до замены всей панели"....Глаза мозолит как раз не эта трещина, а две огромные сквозные трещины в стене...при том постоянно увеличивающиеся!! |
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Оч странно.
Поднимайте проект на ростверки. По фото могу предположить, что нет связи ленты с подколонным кустом. Нужно отшурфовать поглубже и посмотреть, попробовать найти арматуру в трещине. Если окажусь прав, то, как вариант, - разгрузить участок фундамента и подлить ростверк под существующим с устройством связи м/у ленточным ростверком и "кустом"
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Странные у Вас понятия о конструкциях, ну или их определения....
На рисуночке 2 из первого послания вы сами выложили схему кустовых ростверков. Они у вас 1.6х1.6 метров и объединяют по 3 сваи. Толщина (высота) этого ростверка где-то 40 см (при условии заделки сваи в ростверк на 20 см. Судя по опять-же по вашему фото строители полностью ушли от земляных работ и подошва ростверка была заложена на 15 см ниже планировочной отметки (что разрешено разными сериями). А то, что вы упорно называете "ростверком" обводя на этом трещины - это уже относится к ОГРАЖДАЮЩИМ конструкциям. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещина в плите перекрытия - опасно или нет? | Pavel220 | Железобетонные конструкции | 15 | 22.02.2018 23:12 |
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? | L`esprit | Обследование зданий и сооружений | 12 | 29.10.2014 05:44 |
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать | AIPlayer | Железобетонные конструкции | 4 | 29.04.2014 09:29 |
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) | Олюша | Основания и фундаменты | 2 | 09.08.2011 19:09 |
Вопрос устройства уступов в свайном ростверке | denzimm2010 | Основания и фундаменты | 4 | 18.05.2010 16:45 |