Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?
Книжка
 
Регистрация: 17.08.2019
Сообщений: 16

Так как в инструкции ВСН 136-78 допустим глупость написана на стр.266 - "...В случае разнородного грунта уменьшение активного давления за счет сцепления учитывают в пределах каждого слоя суглинка или глины..."

То есть если взять некий связный грунт допустим общей толщиной 20м как один слой, и считать, то получим допустим что из-за наличия сцепления в пределах высоты = 5м. боковое активное давление не действует. - тут всё логично.
А если этот же случай возьмем как многослойный (чисто для того чтобы выявить ошибку или недописку в ВСН) (допустим 10 слоев по 2м., то получается что если 5м>2м, то в пределах каждой толщины. бокового давления нет совсем, в итоге на всей высоте в 20м. нет бокового давления вообще.)
Кто не помнит - значение уменьшения давления от влияния сцепления = 2*с * tg (45 - фи/2) - то есть не зависит от высоты слоя.

А дальше больше, приходится размышлять как должно быть на самом деле и начинаются ветвления - если брать среднюю от каждого слоя (слои-то с разными значениями сцепления и фи обычно) - так же неверно, так как если верхний слой самый толстый и в нём уже значение уменьшения будет больше его толщины, то дальше и думать не нужно. Значит правильней строго с самого верха идти, но если верхние слои небольшие и сильно разнотипные (тем более если в перемешку связные грунты типа глин и несвязные супеси и пески, а если ещё и грунтовая вода где-то в этих слоях)
Просмотров: 4599
 
Непрочитано 11.02.2020, 09:41
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
как на фото быть не должно.
Как на фото будет до тех пор пока не пошел дождь. А после дождя - наклонные откосы по периметру и дно котлована на полметра выше.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно учитывать сцепление грунта при многослойной толщине грунта в расчетах горизонтального активного давления?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04