Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной
Romka
 
Инженер
 
Крым
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 1,501

Господа.
Учитываете ли вы требования раздела 3.5 Рекомендаций по безбалочным перекрытиям http://dwg.ru/dnl/2033
В этом разделе говорится, что в пределах эффективной ширины плиты (не путать с шириной условного ригеля) надо ставить арматуру, которая должна воспринимать не менее 50% (точно вычисляем по формуле) изгибающего момента в узле Колонна-Плита.
ЗЫ: удивило, что на форуме это еще не обсуждалось
Просмотров: 4110
 
Непрочитано 24.04.2010, 13:11
1 | #2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Спустя год...
Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
удивило, что на форуме это еще не обсуждалось
Как я заметил многие и не знают такого понятия: "эффективная ширина плиты", но думаю оно очень может пригодиться при проектировании карнизных узлов, да и узла крайняя колонна-плита в отсутсвие обвязочных балок и консолей...
ИМХО: Туд несколько подходов:
1) Old school - метод заменяющих рам (например,по залесову, в EC2 тоже имеется) и с ним связанное "балочное мышление"....
2) понятие как в Горродецком - что не положили в надколонную полосу убежит в пролетную... отсюда условная возможность лепить отверстия в надколонных полосах (на деформации, правда, следует проверить), но остается вопрос с крайними колоннами...
3) расчет с учетом деформаций - нелинейный расчет (или "аля нелинейный") согласно принятым предварительно жесткостям...
Господа конструктора, поправьте пожалуйста!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2010, 08:15
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
что на форуме это еще не обсуждалось
А что обсуждать то. п.6.2.46 СП 52-101-2003 со слов "...При действии момента МLoc..."
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек Александр Шевелев Железобетонные конструкции 6 27.02.2007 17:26