Непрочитано 18.08.2012, 23:29 #1
Пристройка к сущ. коттеджу сложной конфигурации
Di@Dema
 
Инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 03.09.2010
Сообщений: 41

Ув. конструктора, помогите советом. Есть коробка, которая стоит несколько лет, проекта к ней нет. Заказчик хочет сделать пристройку таким образом, чтоб дом был единым целым (в т.ч. единая крыша). Возникли следующие вопросы:
1) Плохое основание (пылеватый песок и довольно высокий уровень подземных вод) Возникли опасения, что при выкапывании траншей вода выступит вода и вымоет грунт из-под сущ. здания
2) Стена, к которой выполняется пристройка, сложной конфигурации. Тут возникает вопрос устройства деф. шва. Если со стенами все понятно, то с опиранием перекрытия и крыши возникают вопросы и сомнения.
Думали сделать шпунтовый ряд и водопонижение на период строительства.
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Прилагаю геологию и план. Пристройка предусмотрена на скважинах 4 и 5

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 90
Размер:	80.4 Кб
ID:	85644  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 82
Размер:	82.1 Кб
ID:	85645  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 80
Размер:	82.5 Кб
ID:	85646  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 51
Размер:	79.9 Кб
ID:	85647  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
План.dwg (779.9 Кб, 568 просмотров)

__________________
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство....

Последний раз редактировалось Di@Dema, 18.08.2012 в 23:47. Причина: вложение
Просмотров: 2604
 
Непрочитано 20.08.2012, 11:33
#2
zx-constr

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128


Может сделать пристройку на сваях? Считайте осадки новой и старой частей и тогда думайте об общей кровле. Откопка с водопонижением при такой геологии почти наверняка приведет к неравномерной осадке существующей части здания и шпунт не поможет.
zx-constr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка к сущ. коттеджу сложной конфигурации

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем накрыть сложной конфигурации кровлю из металлических ферм с небольшим уклоном? Sanechek Архитектура 6 30.07.2012 15:48
Пристройка к коттеджу Evgen09 Конструкции зданий и сооружений 18 30.06.2010 16:34
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
3D объекты сложной конфигурации semvb AutoCAD 14 21.06.2008 20:31