Непрочитано 03.05.2016, 10:50
Как учесть ручей при расчете фундамента?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Фундамент столбчатый. Дом 2 этажа.
При расчете прочности по деформациям достаточно учесть взвешенную плотность грунта на подошвой или есть еще нюансы?

– 1,286 1 Почвенно-растительный слой. Суглинок гумусированный с органическим детритом
– 2,186 1а Насыпной грунт— суглинок тугопластичный и полутвёрдый с включениями бытового мусора.
– 2,586 3 Глина тёмно-бежевая, серая мягкопластичная и тугопластичная с многочисленными включениями вивианита и линзами песка
– 2,786 3 Глина тёмно-бежевая, серая мягкопластичная и тугопластичная

Отметка фундамента на глубине 1.8 м от уровня земли.

– 3,036 3 Глина светло-бежевая, светло-серая полутвёрдая
– 3,136 3 Глина светло-бежевая, светло-серая полутвёрдая с включением щебня и гравия более 50%
– 3,286 3 Глина светло-бежевая мягко- и тугопластичная и глина тёмно-коричневая полутвёрдая с включениями щебня и гравия
– 3,936 4 Песок среднезернистый коричневый с щебнем и гравием
– 4,386 4 Песок светло-бежевый, светлокоричневый влажный
– 4,536 4 Суглинок светлокоричневый мягкопластичный
4 Песок светло-бежевый, светлокоричневый обводнённый

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 346
Размер:	129.3 Кб
ID:	169764  


Последний раз редактировалось Омская птица, 03.05.2016 в 10:56.
Просмотров: 7149
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:28
#21
Older

Инженер на земле и на море
 
Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Выше по течению сосед засыпал ручей, неск. лет назад.
Геологи бурились весной, в верхних слоях воды нет.
Вот тут можно почитать-подумать о последствиях "деятельности" соседей и иже с ними
http://ree4.livejournal.com/91050.html
Правда, виноватых еще походу "не находили"...
Older вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:43
#22
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Геологи бурились весной, в верхних слоях воды нет.
Думаю и так сойдет
Хорошо бы георадаром пройтись, посмотреть что и как.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:52
#23
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от rtgeolog Посмотреть сообщение
георадаром пройтись, посмотреть
А там реально что то увидеть? Выложите картинку если есть возможность
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 13:59
#24
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


источник, направление движения, распределение
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:13
#25
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Цитата:
Сообщение от rtgeolog Посмотреть сообщение
источник, направление движения, распределение
и прям таки грунтовую воду георадаром на раз-два найдёте и направление движения, и даже источник определите?! а можно более подробно об этом?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 14:17
#26
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


фоток нет...
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 14:38
#27
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
и прям таки грунтовую воду георадаром на раз-два найдёте и направление движения, и даже источник определите?! а можно более подробно об этом?
Сюда сходите.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 16:37
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Offtop: Имхо. Хр**ь мутная этот георадар. Прицепить к строительству этот набор мазни или потом привлечь к ответственности исполнителей мазни - шансов ноль. Есть геология, есть требования к геологии..
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 17:02
#29
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Наши геологи используют геофизику для того, чтобы по ИМЕЮЩИМСЯ буркам построить корректные профили напластования геологических слоёв. Но вот чтобы БЕЗ геологии одним только георадаром определить разом и геологическое строение и грунтовые воды - это по-моему шарлотанство
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 06.05.2016, 18:29
#30
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Имхо. Хр**ь мутная этот георадар.
Георадарное обследование не заменяет анализа проб грунтов в лаборатории или полевых испытаний и служит для своих целей.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 18:30
#31
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Имхо. Хр**ь мутная этот георадар.
Георадарное обследование не заменяет анализа проб грунтов в лаборатории или полевых испытаний и служит для своих целей.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 18:31
#32
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Имхо. Хр**ь мутная этот георадар.
Георадарное обследование не заменяет анализа проб грунтов в лаборатории или полевых испытаний и служит для своих целей.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 19:33
#33
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от rtgeolog Посмотреть сообщение
Георадарное обследование не заменяет анализа проб грунтов в лаборатории или полевых испытаний и служит для своих целей.
Дак для чего вы будете применять этот геородар (а точнее предлагаемый вами метод георадиолокации) и какие СВОИ цели будете достигать в данной случае? (вопрос с подвохом)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 21:09
#34
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1530510&postcount=24 ответ без подвоха
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 21:29
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от rtgeolog Посмотреть сообщение
ответ без подвоха.
источник, направление движения, распределение
ОКОм???
Ну источник и так понятен. Это ручей. Направление движения воды в нем тоже понятно
А что радиолокацией ОКОм будете искать в глине?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2016, 13:15
#36
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


ну это вам всё понятно, а ТС видимо нет. Это для него исключительно.
rtgeolog вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 10:32
#37
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от rtgeolog Посмотреть сообщение
сходите
Сходил, куда послали в "27
«Строительная свая пробила тоннель на Замоскворецкой линии Московского метрополитена 22 января 2014г. около 15:30 мск в перегоне между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". Об этом РБК рассказали в информационном центре Департамента транспорта столицы.» А ведь использование георадара в этом случае помогло бы избежать столь серьёзной неприятности и обнаружить проходящий под строительной площадкой метротоннель.
Трудно не заметить
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2016, 20:12
#38
rtgeolog

инженерно-геологические изыскания для строительства
 
Регистрация: 27.02.2011
Russia
Сообщений: 11
Отправить сообщение для rtgeolog с помощью Skype™


В городе вообще различные "чудеса" не редкость. Особенно в исторической части, где могут находиться наслоения коммуникаций из различных эпох. И по этому угодить буром в трубу или цепануть ковшом кабель в общем-то вполне реально. На моей памяти в Ярославле был случай в самом начале нулевых, когда бригада таджиков тупо выкопала телефонный кабель, а чтобы он не мешался, вырубила его топором.
rtgeolog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть ручей при расчете фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть в расчете виража Civil 3d перелом по ПЧ? bkmz1996b Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.12.2014 18:33
Как в расчете учесть предварительное напряжение в шпренгеле? msv_mnv Металлические конструкции 12 13.11.2013 21:21
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
тупик в расчете фундамента Forrest_Gump Основания и фундаменты 20 27.06.2008 19:05