Непрочитано 05.05.2020, 21:43
Продольная трещина через ребро в пустотке
Элинка
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72

Многоуважаемые! помоги подскажите.
многопустотная плита безопалубочного формования уложена как говорят строители уже с трещиной. трещина идет вдоль пустоты и пересекая ребро продолжается в смежной пустоте.
вопрос. стоит ли усилять? если усилять то как? установка каркасов в пустоты? не перегрузит ли это арматуру плиты? как рассчитать такие нюансы совместной работы родного мяса плиты и усиления честно сказать даже не представляю есть ли такие методики, если есть то буду благодарна ссылке.
ломать и лить монолитный участок?
вроде просто все, но как то много мыслей и сомнений в голове... а может и правда все просто...
хотелось бы мнения экспертного
спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 098.jpg
Просмотров: 333
Размер:	245.1 Кб
ID:	225838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 101.jpg
Просмотров: 336
Размер:	270.7 Кб
ID:	225839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpg
Просмотров: 298
Размер:	362.8 Кб
ID:	225840  

__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Просмотров: 5258
 
Непрочитано 14.05.2020, 16:11
#21
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
Всю плиту демонтировать? Или достаточно только монолитный участок на месте этих двух пустот?
Установка каркасов в пустоты не вариант?
Всю плиту без вариантов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
И прошу: не "усилять", а УСИЛИВАТЬ.

----- добавлено через ~11 мин. -----
В самом крайнем случае, как единственный вариант-отбить (демонтировать) часть плиты вдоль по трещине (по пустоте), заармировать и залить монолитом.. Но это крайне опасно, требует подходящей квалификации и тонкая работа. Не говоря уже об ответственности принимающего решение. Но это должен быть кто-то другой, постарше и поопытней и решение должен принять на месте.
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 14.05.2020 в 16:24.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 11:16
#22
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Только сейчас про канаты прочитал и сообразил. Если там преднапряжение, то его уже почти нет скорее всего. При такой трещине преднапряжение должно было ослабиться за счёт сдвига или даже среза по трещине.
Справедливости ради - скорее наоборот: изначально преднапряжение было низким (скорее всего, проскальзывание при изготовлении канатов) - бетон не был обжат натянутой арматурой - при монтаже нехватка преднапряжения привела к тому, что бетон прошел через ноль и растянулся с образованием трещины, - ввиду низкого натяжения арматуры трещина на близком к поперечному направлению участке получилась примерно такой же широкой, как и на продольном.
С остальным согласен.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 14:19
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не ну если очень переживаете за плиту -- нагрузките ее мешками с песком/еврокубами с водой, посмотрите как она будет через день-два.
Не забыв предварительно установить страховочные конструкции с небольшим зазором, чтобы плита не рухнула.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 14:28
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
чтобы плита не рухнула
- которая разбитая или которая этажом (этажами) ниже?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2020, 14:34
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
Установка каркасов в пустоты не вариант?
Вариант. Причем, думаю, самый рациональный. Прорезать щели вдоль пустот на всю высоту плиты, установить каркасы и забетонировать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- которая разбитая или которая этажом (этажами) ниже?
Обе. Обрушение одной плиты может спровоцировать обрушение всех нижележащих и не только.
Страховочные опоры ставить с умом, чтобы не перегрузить нижнюю плиту.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.05.2020 в 14:44.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 22:38
#26
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


Благодарю всех за высказанные мнения и комментарии.
__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2022, 14:26
#27
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


А чем закончилось как всегда не рассказали. Ну как так?!
StoroG вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольная трещина через ребро в пустотке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00