Армирование узла монолитного угла
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062
|
||
Просмотров: 21842
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
лучше бы реальное количество стержней в балке показал. а то мозг отказывается картинку переварить - взгляд упирается в небольшое расстояние между стержнями в теле колонны и вскипает вопрос - а хватит места для прохождения крупного заполнителя бетона?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8
|
Вопрос сложный. Ты лучше подумай о том как рабочие будут объединять такое большое количество арматуры(имею ввиду красную) в один каркас. И еще один важный момент: для D12 наимеьшее допустимое расстояние между осями стержней одного направления равно 75 мм. А у тебя это условие судя по картинкам не выполняется. Так что бери больший диаметр и анкеруй его отгибами. Да и каркас легче вязать будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Насчет тяжело вязать.. Ну да. Есть малость. Но гнуть там тяжеловато будет, перекрывать друг друга. Наверно все таки приму диаметр больше и буду гнуть. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 13:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 8
|
Есть такая таблица называется она: Соотношение между диаметрами свариваемых стержней и минимальные растояния между стержнями в сварных сетках и каркасах. Вот там и указано это растояние 75мм. Так как у тебя ширина ригеля 400, то логично будет принять три стерзня большего диаметра и загнуть.
Последний раз редактировалось bezginov116, 19.11.2010 в 14:33. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну да, отчего ни сделать несимметричное армирование (за счет применения разных диаметров), раз у тебя сверху густо так получилось. для верхних стержней выполнить Г-образный стержень не проблема, а нижние стержни оставляй прямыми 12-го диаметра. не забудь хомуты в колонне поставить от разгибания гнутых стержней добавить
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 14:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Ну, если сильно не хочется, то можно верхнюю расположить в два ряда по высоте.
А вообще-то какая-то дохленькая арматурка при приличных размерах плиты и ригеля (понимаю, что голословно, не зная напряжений-усилий, но...). Сейсмики нет? Последний раз редактировалось Allaz, 19.11.2010 в 14:27. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
и чего боятся? у тебя есть реальные диаметры стержней и реальные размеры конструкций. считаешь длину анкеровки и смотришь, вписываешься ли в габариты конструкций. если нормативные требования выполняешь - то не бойся и проектируй.
P.S. я же не считал за тебя длины, потому про хомуты напомнил |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
bezginov116, все, вопрос 0 75мм отпал, SergeyKonstr, спасибо за наводку на пункт. Вопрос отпал, но появился новый: если расстояния между стержнями меньше 60мм для прохождения булавы вибратора что делать? Это единственный способ? Просто я никогда не видел других методов вибрования бетонной смеси? Вибраторы, крепящиеся до арматуры применяют при возведении монолиток? Извините если наивные вопросы, но уж раз разговорились... Да и сечения получаются мама не горюй если такие расстояния делать... Forrest_Gump да длинна анкеровки достаточна без отгибов если диаметр 12. Арматура АIII, бетон Б20 длинна анкеровки 28D = 28*12=336мм. Да прям как в примере в "Руководстве" Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.11.2010 в 14:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Чтобы грамотно сделать, посмотри примеры твоего узла тут:
http://dwg.ru/dnl/4202 |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Это шутка?
а) рабочая; б) конструктивно все равно заанкерить нужно на 15d; Vavan Metallist, анкеровки не хватает арматуре. В балках нижнюю 12 нужно завести на 15d*1,2 (c учетом для Украины), а верхнюю (если бетон В25) 30*12*1,2=430. Клюшки нужны... И нафиг там 6 d12? Я бы поставил 3 d16 - все равно на клюшки переходить. Ну и хомуты 4-х срезные проще ставить. p.s. промежуточную арматуру поставить у боковых граней нужно. Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитного подземного канала | kRAN | Железобетонные конструкции | 17 | 26.09.2013 12:40 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |