Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении?
PuHeL
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20

Проясните пожалуйста, как правильно принимать коэффициент Альфа при расчете длины перехлеста по следующей схеме сварных сеток:

В СП 52-101-2003 указанно: «Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента Альфа равным 2,0.».
Вопрос: следует ли принимать коэффициент Альфа равным 2 в расчете длины перехлеста при стыковании не отдельных стержней, а сеток по вышеуказанной схеме?
Просмотров: 3879
 
Непрочитано 09.09.2011, 10:21
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
оно устарело, но там это есть
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2011, 17:50
#3
PuHeL


 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20


Спасибо за ссылку
PuHeL вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2011, 19:14
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
Проясните пожалуйста, как правильно принимать коэффициент Альфа при расчете длины перехлеста по следующей схеме сварных сеток:

В СП 52-101-2003 указанно: «Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента Альфа равным 2,0.».
Вопрос: следует ли принимать коэффициент Альфа равным 2 в расчете длины перехлеста при стыковании не отдельных стержней, а сеток по вышеуказанной схеме?
Да, именно так. Не помню только, допускается ли сейчас при этом уменьшать на 30% длину нахлестки из-за наличия в пределах стыка поперечных приваренных стержней.