Цитата:
Сообщение от PuHeL
Проясните пожалуйста, как правильно принимать коэффициент Альфа при расчете длины перехлеста по следующей схеме сварных сеток:
В СП 52-101-2003 указанно: «Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100 %, принимая значение коэффициента Альфа равным 2,0.».
Вопрос: следует ли принимать коэффициент Альфа равным 2 в расчете длины перехлеста при стыковании не отдельных стержней, а сеток по вышеуказанной схеме?
|
Да, именно так. Не помню только, допускается ли сейчас при этом уменьшать на 30% длину нахлестки из-за наличия в пределах стыка поперечных приваренных стержней.