Непрочитано 26.05.2012, 19:04 #1
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены
axi_77
 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60

Здравствуйте. Есть коттедж 3 этажа подвальный этаж: стены ФБС 400мм перекрывается монолитной плитой, опертой по контуру на наружные стены на 150мм. Внутренние стены тоже 400. Плита сплошная, т.е. лежит и на внутренних стенах из ФБС. Подскажите пожалуйста, как правильно это законструировать. Нужна ли поперечка на промежуточных опорах и анкеровка ко внешним стенам? Максимальный пролет 4м. Толщину плиты взяли 200мм...но думаю это много. Арматура 10А III шаг 200, бетон В25.
Просмотров: 10837
 
Непрочитано 26.05.2012, 19:47
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Плиту можно и 160мм. Крепить ничего не надо
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 19:51
#3
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


а поперечка? там сверху над блоками стены кирпичные 380мм -это второй этаж,а третий этаж - бревна. На самой плите ещё камин и печка стоят, гжето по 2т весят.
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2012, 19:58
#4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Толщина явный перебор хотя хуже нестанет 150мм в самый раз, монолитную плиту не закрепляют (Планировку скиньте будут четче ответы)
А почему не на все стену (наружнею не опираете на 40см.) замоноличиваете а на 15 см?
Под Камин сделай дополнительную балку если Он такой Тяжелый, а то так у тебя, плита толшиной и 20 см. трещять будет

Последний раз редактировалось Rizo, 26.05.2012 в 20:23.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 22:45
#5
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


Плиту не опираю на 400мм из таких соображений
1. 150 мм опирания достаточно для сборных плит при таких пролётах, полагаю что для монолита тоже
2. Чтобы не было мостика холода с торца плиты и не пришлось утолщать утеплитель
А камин 2т - это максимально....какой будет в натуре не знаю даже.
axi_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 08:53
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Плиту следует завести в стену на расстояние не менее 250 мм, чтобы не делать анкеровку стен. Если вы обшиваете дом снаружи утеплителем, то нет необходимости утолщения утеплителя в торцах монолитной плиты.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 11:12
#7
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


спасибо, так и сделаю. Подскажите пожалуйста, Liam, анкеровку стен как производить в таких случаях. По форуму ищу и не могу найти узлы никак
axi_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44