| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2012, 19:04 | #1 | |
Узел опирания монолитной плиты перекрытия на кирпичные стены
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 10837
|
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Толщина явный перебор хотя хуже нестанет 150мм в самый раз, монолитную плиту не закрепляют (Планировку скиньте будут четче ответы)
А почему не на все стену (наружнею не опираете на 40см.) замоноличиваете а на 15 см? Под Камин сделай дополнительную балку если Он такой Тяжелый, а то так у тебя, плита толшиной и 20 см. трещять будет Последний раз редактировалось Rizo, 26.05.2012 в 20:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60
|
Плиту не опираю на 400мм из таких соображений
1. 150 мм опирания достаточно для сборных плит при таких пролётах, полагаю что для монолита тоже 2. Чтобы не было мостика холода с торца плиты и не пришлось утолщать утеплитель А камин 2т - это максимально....какой будет в натуре не знаю даже. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями | shvedochk@ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2011 23:51 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной | видовоеокно2 | Железобетонные конструкции | 10 | 25.06.2010 11:46 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |