Непрочитано 03.04.2018, 17:02 #1
Куда выводить сигнал о пожаре от арендатора
Молот
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8

Пожарная сигнализация в клинике на цокольном этаже жилого дома
1.Помещения с круглосуточным пребыванием персонала в клинике нет.
Куда выводить сигнал о пожаре?
2. Обязательно ли объединять систему АПС клиники с системой самого жилого здания?
По идее да, ведь при пожаре в клинике на цоколе никто об этом не узнает и наоборот, при пожаре в здании-в клинике внизу об этом тоже никто не узнает.

3. Как быть, если УК не дает подключиться к своей системе? мотивируя тем, что арендаторы отдельно, жилой дом отдельно?

Вход в клинику отдельный- с улицы.
Просмотров: 2022
 
Непрочитано 03.04.2018, 17:37
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Куда выводить сигнал о пожаре?
На приемное устройство пожарной охраны. Получить у пожарников ТУ, либо просто информацию о системе передачи сигнала и используемом оборудовании.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
По идее да, ведь при пожаре в клинике на цоколе никто об этом не узнает и наоборот, при пожаре в здании-в клинике внизу об этом тоже никто не узнает.
Самое главное, чтобы об этом пожарные узнали. Хотя, конечно, объединение весьма желательно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Как быть, если УК не дает подключиться к своей системе? мотивируя тем, что арендаторы отдельно, жилой дом отдельно?
Официальное письмо (с регистрацией) в УК.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2018, 17:47
#3
Молот


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Получить у пожарников ТУ, либо просто информацию о системе передачи сигнала и используемом оборудовании.
Каким образом это Ту получить?
Обязательно ли это?
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Молот вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 18:46
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Каким образом это Ту получить?
Лучше всего позвонить в МЧС и спросить. Или получить информацию на региональном сайте пожарной охраны.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Обязательно ли это?
Не всегда. Иногда достаточно с того же сайта скачать характеристики оборудования, используемого в данном регионе, и под них спроектировать систему передачи сигнала.
Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Не знаю, скорее всего, нет. Затраты на монтаж и оборудование, безусловно, будут. Плюс договор, например, с сотовым оператором на передачу сигнала GSM о пожаре (обычная абонентская плата).
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 03.04.2018, 18:54
#5
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,989


Цитата:
Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
Каким образом это Ту получить?
Обязательно ли это?
Нужно будет платить ежемесячно, как за услугу?
Обращаться в территориальное подразделение МЧС и заключать договор об организации передачи сигналов "Пожарная тревога".
Nike вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Куда выводить сигнал о пожаре от арендатора

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Способ обучения на второе высшее образование "ПГС" -куда лучше, как поступать и куда? DenveRus37 Профессии и трудовые отношения 72 12.10.2022 19:28
Копируется не туда, куда надо, что делать dirks AutoCAD 18 14.09.2017 14:34
Куда податься заказчику? Pavel_V Профессии и трудовые отношения 64 26.06.2014 11:25
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Подскажите пожалуйста по децимальным номерам - нужно присвоить проекту на систему оповещения людей о пожаре MeMachetosa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2010 14:41