16.12.2011, 09:54 | #1 | |
Ферма. Почему в РСУ входят не все однотипные загружения?
Инженер-конструктор
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 5381
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
BoT, это неактуальная версия программы?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Полагаю, что при использовании в сочетании всех нагрузок вследствие наличия коэффициента сочетаний усилие от совместного действия меньше 1*постоянная+0,95*длительная+0,9*кратковременная, нежели усилие от сочетания 1*постоянная+1*кратковременная.
К примеру: элемент №1 Усилие от постоянной 44,285 кН Усилие от длительной 16,011 кН Усилие от кратковременной 228,158 Сочетание со всеми нагрузками 1*44,285+0,95*16,011+0,9*228,158=264,84 кН Сочетание с постоянной и кратковременной 44,285+228,158=272,443 кН Вот такие дела |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Ребят, ну давайте глубже заглянем в Лиру.
При выборе РСУ рассматриваются: 1-ое основное сочетание, включающее постоянное загружение и одно, наиболее опасное, из временных (длительных или кратковременных) с коэффициентами сочетаний К1=1. 2-ое основное сочетание, включающее постоянное загружение с коэффициентом К2=1, все длительные загружения с коэффициентом К2=0.95 и все кратковременные с коэффициентом К2=0.9. Особое сочетание, включающее постоянное загружение с коэффициентом Кос= 0.9, все длительные загружения с коэффициентом Кос= 0.8, все кратковременные с коэффициентом Кос= 0.5 и одно из особых загружений с коэффициентом Кос=1. Указанные коэффициенты формируются по умолчанию и могут быть при необходимости изменены. Загружение вида 9 рассматривается как загружение с коэффициентами сочетаний, равными нулю, что позволяет исключить такое загружение из рассмотрения при выборе РСУ. В частности при расчете на ветер с учетом пульсации статическому ветровому загружению должен быть присвоен вид 9. Значения коэффициентов сочетаний, принимаемых по умолчанию, сведены в таблицу по видам загружений. Интересно, а считая вручную, Вы тоже бы задали 1-ое основное сочетание 1*пост+1*длит+1*кратк ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Давайте.
Цитата:
Цитата:
Дрюха, мы осбуждаем конкретную проблему - при выборе РСУ не учитывается загружение, которое по логике должно быть учтено. При чем тут "считать вручную", каким загружениям какие к-ты задавать? Все коэф-ты специально заданы = 1.0, рассматриваем только этот случай. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Так я назвал старый СНиП 2.01-07-85*, а не его актуализированную редакцию. Именно тот СНиП, согласно которому в поставленной задаче выполнялся расчет РСУ. А Вы не разглядели?
Meknotek, так я же привел в справке информацию о выборе. Хоть и стоят в столбце единицы, но для данного сочетания будет выбрано только одно временное загружение, дающее максимальное усилие. В первом основном сочетании применение коэффициента для двух временных недопустимо. Именно это и реализовано в РСу Лиры.Offtop: попробуйте составить 1-ое основное сочетание в РСН. Там также это Вам не удастся Последний раз редактировалось Дрюха, 19.12.2011 в 14:23. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
Ответ считаю исчерпывающим.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Соглашусь, ибо:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
РСУ в ЛИРЕ | NORBI | Лира / Лира-САПР | 136 | 05.05.2015 09:33 |
Почему при вычислении изгибающих моментов в ригеле Байков в крайних и средних пролётах берет разные схемы загружения (1+2 и 1+3 соответственно)? | AIRAT_YUNUSOV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.11.2011 23:01 |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
Лира 9.0 рсу и загружения | Eric_Kartmen | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2010 01:00 |