02.07.2008, 16:54 | #1 | |
Реконструкция пром. здания под бизнес центр
КМ
Великий Новгород
Регистрация: 23.06.2005
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 7192
|
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Если из 4-х этажного здания сделать 8-ти этажное, то возможны неприятные варианты. Нужно все проверять, начиная с колонн и заканчивая фундаментами.
Жестко крепить балки нет смысла - крепите шарнирно на болты "Хилти" - проверенный способ. |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Але! каки-такие Хилти-..уилти.
Мет.обоймы от фундаментов до макушки. ЗЫ я так понимаю при жестких узлах получился маленький двутавер 60. интересно а при шарнирах что будет. Подумайте о спаренных профилях. ззы Пока не представляю как между сущ.перекрытиями затянут двутавр 60. Лучше в пролет 12м добавить колонну.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
To Данила.
При предлагаемой Вами встройке монолитных перекрытий между существующими высоты этажей под балками перекрытий могут получиться менее 2,7 м, минус еще короба вентиляции и прочее, прочее... На какую полезную нагрузку рассчитаны сохраняемые междуэтажные перекрытия производственного здания (1,5 - 2,5 т на кв. м)? Может быть рассмотреть вопрос о "подвешивании" проектируемых перекрытий к существующим? И конечно, нужно обследование конструкций здания....
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
|
По поводу высоты этажа это уже не мое дело...задание архитекторов. Обследование здания выполнялось (итог-грузить доп этажами можно после опр. мероприятий). Но вопрос щас как выполнить новое перекрытие. Существующее перекрытие как я понял было расчитано на 400кг полезной нагрузки. Да и подвешивание вновь возводимого перекрытия к сущ, какаято фантастика.
|
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Нужна история сущ. здания:
когда построено; из каких типовых конструкций; состояние конструкций (работоспособное, аварийное). И это все должно быть отражено в отчете об обследовании...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
А что подробнее? Зайдите к ним на сайт посмотрите какие есть болты. В вашем случае скорее всего распорные анкера типа HSL-3, диаметром не меньше М24, размещаете болты, проверяете на нагрузки и вперед.
Пожалуй совет разбить пролет пополам выглядит очень разумным. Интересно, если перекрытия здания были расчитаны на 400кг/м2, на сколько вы собираетесь считать "новые" перекрытия? Мне кажется для офиса тоже примерно столько же нужно брать + доп.собственный вес. У меня есть сомнения в существующих фундаментах. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 143
|
просмотрел чертеж.
1) итак... заказчик решил что 7,2 м теоретически = 2 этажа по 3,3 м + 0,6 м перекрытия. а в чертеже у вас около 2,6 остается... малова-то!!! очень мало... не этажи безнес центра, а склепы надземные... Воплотить в принципе реально, даже в этой ситуации.... вот только ОООчень внимательно надо просчитывать... и желательно доверять экспертизе - мало ли, кто-то халявно проверил, а ответ держит конструктор. Нижеприведенные советы можно только на свой страх и риск использовать... 2) новые перекрытия можно из сварных двутавров сделать (листовая сталь С345, 20-40 мм, с границей текучести =300МПа) 3) эти перекрытия крепить к колоннам... как крепить? можно аккуратно, не задевая арматуру перфоратором пробить, заложить поперечную арматуру, залить мелкозернистым бетоном, еще и вокруг обвязать пластинами. |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
в качестве 3,1415здежа.
1.Уменьшить соб.вес.перекрытия. (керамзитобетон D1400, профлист, втор.балки пролетом 6м. отметка верха гл.балок = верху перекрытия). 2.Планировка. Гл.балки пролетом 12м(хреново). Сделать обоймы. Сделать подкосы.Подкосы спрятать в перегородки. Перегородки в планировке учесть. 3.Считать и сра... скорее это 1-й пункт.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Дурацкое решение. Надо встраивать в каркас легкую этажерку с сеткой 6х6. Для офисной планировки большие пролеты не нужны, а уменьшение сечений улучшит ликвидность здания. Отговорки типа "архитектор так нарисовал" это тупой откос от мыслительных процессов.
|
|||
|
||||
КМ Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
|
1. Если встраивать в сущ. какркас этажерку то надо будет ломать сущ. перекрытие.(я не откашиваю от мыслительных процессов!)
2. С подкосами идея хорошая, надо будет прикинуть (спасибо!) Перекрытие планируется по профлисту по втор балкам с шагом 3м. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Ломать не надо. Надо вдумчиво посмотреть на чертежи существующего здания. Вполне возможно сместить дополнительные стойки относительно осей здания и обойтись просто пробивкой отверстий в перекрытиях. Еще есть такой вариант - сделать ферму на верхнем этаже на всю высоту этажа и вывесить на ней нижележащие промежуточные этажи (если фундаменты и колонны позволяют.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |