| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.07.2018, 16:06
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Есть мелкозаглубленный ленточный фундамент относительно небольшого сечения, например 450х880h как во вложении, работа которого рассматривается как "балка по грунту" и у которого рабочая арматура расположена у верхней и у нижней граней сечения. Зачастую она подбирается по минимальному проценту армирования 0.1%. Как же правильно нужно армировать углы этого ленточного фундамента? Если посмотреть в интернете статьи на эту тему, то можно увидеть, что в большинстве вариантов ставятся какие-то Г-образные стержни в горизонтальной плоскости. Пример такой картинки во вложении. Но ведь горизонтальная анкерующая арматура нужна, когда момент действует в той же плоскости. В данном случае момент "раскрывающий" угол. В каких ленточных фундаментах есть такого рода воздействия? Сложно представить. Чаще всего момент в перпендикулярной плоскости. А значит если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости. Или есть какой-то еще практический смысл анкеровки горизонтальными стержнями?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 817
Размер:	34.7 Кб
ID:	204430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: armirovanie-lentochnogo-fundamenta-1.jpg
Просмотров: 1099
Размер:	45.1 Кб
ID:	204431  

Просмотров: 22555
 
Непрочитано 08.08.2018, 10:11
#121
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Сет, по интуиции трещина по диагонали если это на грунте фундамент? а выше уже не по диагонали вероятнее? там-то чётко сказано что надо ставить пэшки
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:27
#122
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
а выше уже не по диагонали вероятнее? там-то чётко сказано что надо ставить пэшки
Что значит "выше"? И где "четко сказано" про пэшки?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2018, 13:30
#123
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Сет, где где..в Снипе все пересечения монолитных стен армируются пэшками

----- добавлено через 36 сек. -----
Выше в смысле после первого перекрытия
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2018, 13:44
#124
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Выше в смысле после первого перекрытия
Ну так выше - это уже стены. Они же работают не как балки. А мы говорим о ленточном фундаменте, который рассматриваем как балку.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 10:10
#125
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
мы говорим о ленточном фундаменте, который рассматриваем как балку.
с чего ж это? балку на упругом основании? а то он тоже не как балка, а как ленточный фундамент работает))
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 10:52
#126
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
с чего ж это? балку на упругом основании? а то он тоже не как балка, а как ленточный фундамент работает))
Да - балка на упругом основании. Именно так ленточные фундаменты и работают Особенно небольшой высоты.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 11:14
#127
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Ну так нарисуйте как правильно такой армировать
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:07
#128
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Ну так нарисуйте как правильно такой армировать
Склоняюсь к варианту серийному (вложение). Только надо подумать как именно этот наклонный стержень положить. Ведь стержни взаимно перпендикулярных стен находятся в разных уровнях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 134
Размер:	5.9 Кб
ID:	205209  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 14:26
#129
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Сет, видимо нормально привяжется, расхождение будет очень маленьким и никто не отменял правило 4х диаметров, но нам ведь надо анкеровать а не стыковать, поэтому это видимо вообще не имеет значения
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:52
#130
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
видимо нормально привяжется, расхождение будет очень маленьким
Наверное надо бы арматуру как-то в одном уровне раскладывать... или этот диагональный стержень будет тоже не горизонтальный... будет проект с такими узлами - подумаю)

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
и никто не отменял правило 4х диаметров, но нам ведь надо анкеровать а не стыковать, поэтому это видимо вообще не имеет значения
Не, тут не надо ничего анкеровать. Тут надо только теоретическую диагональную трещину перехватить этим дополнительным стержнем. Стержень должен длиной равной удвоенной длине анкеровки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2018, 15:18
#131
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не, тут не надо ничего анкеровать. Тут надо только теоретическую диагональную трещину перехватить этим дополнительным стержнем. Стержень должен длиной равной удвоенной длине анкеровки.
В смысле не надо?) по диагонали возможна трещина, но возможна и не по диагонали. А двойная длина зачем? Если вы считаете что тут требуется стыковка нахлёстом, тогда применяется правило: если более 2х растянутых стержней, то они стыкуются в разных уровнях , но не с двойной длиной нахлёста. Тут приципиальная разница есть. В пособии старом не зря так рисовали в выпусках в колонны из фундаментов
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 15:32
#132
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В смысле не надо?) по диагонали возможна трещина, но возможна и не по диагонали.
А где еще? По граням, как я сразу рисовал? Черт его знает, кажется уже врядли.

Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А двойная длина зачем?
Ну одна длина анкеровки в одну сторону от трещины, другая - в другую.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. Witsoon Основания и фундаменты 18 22.10.2011 17:34
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39