| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.10.2019, 09:05 | #1 | |
Лира сапр 2013 как правильно задавать конструктивные элементы?
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4251
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Ятд что в конструировании для элемента колонна расчетная длина задавалась коэффициентом. Был один элемент - расч.длина его. Объединили в констр. эл-т - длина стала браться от закрепления до закрепления. Больше длина - меньше несущая способность.
Как именно показывает что в РСН проходит и где тогда показывает меньшие сечения. не понятно. Возможно подбирает сечение по 1ГПС, а по второй пишет ошибку. Последний раз редактировалось Poreth, 08.10.2019 в 09:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 8
|
фото
----- добавлено через ~4 мин. ----- Порядок создания был следующий: 1.вывод узлов по координатам 2.Соединение их вертикальными стержнями 3.потом соединение горизонтальными стержнями 4.получив поэтажную схему назначаю жесткости колоннам и балками 5.задав нагрузки и материалы задаю конечные элементы и делаю расчет |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
без констр. элемента коэффициент расчетной длины умножается на каждый элемент в отдельности. Создал констр. элемент - и программа рассматривает колонну как единый элемент, независимо от того, на сколько частей ты разбил эту колонну.
Эти мелкие элементы суммировались в один, следовательно, увеличилась геометрическая длина элемента, что подтверждается уменьшением несущей способности колонны
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Лучше всего вычислять эти длины в программках типа Эспри, и в Скаде тоже должны быть. Там множество вариантов рам с любыми соединениями. В трекере полно таких программ
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
У вас в вашем выложенном примере колонные НЕ объеденены в конструктивный элемент. И отдельные участки колонны НЕ проходят. Естественно после объединения в конструктивный элемент программа подбирает по наихудшему элементу. Т.е. у вас полюбому колонна НЕ пройдёт, пока до выделения в конструктивный элемент у вас не пройдут все части этой колонны. Это касается подбору элементов по 1ПС (прочности). После объединения в конструктивный элемент вам нужно задать в параметрах длину максимально задействованного кусочка колонны (L1) (а также отдельным расчётом кусочек колонны максимальной длины L2) для вычисления подбора сечения всего конструктивного элемента.
В результатах расчёта вы видите 1. Вычисленную загруженность элемента (или если вся колонна объеденена в конструктивный элемент, то всей колонны) и ниже вы видите 2. Подобранное программой сечение. P.S. Судя по схеме без объединения в конструктивный элемент, вам нужно делать колонны переменного сечения.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 08.10.2019 в 12:26. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
а интересно, а связи почему не расставлены вдоль, где шарниры..?
В плоскости получится при объединении в КК получится Мю=1,5. А из плоскости, так как свободная рама, Мю выйдет за любые разумные пределы. И Кб=1,0, так как снизу сверху всё закреплено на схеме. И ещё советик: при таких мощных колоннах лучше задать жёсткие вставки, при прогибах это очень сильно влияет
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 08.10.2019 в 12:55. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
это касаемо балок. При такой длине и нагруженности достаточно заметно повлияют. Берётся расстояние от центра тяжести колонны до точки приложения нагрузки (сокращается расчётный пролёт балки)
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.10.2015
Сообщений: 8
|
т.е в данном случае мне нужно высчитать коэф.длины по данным формулам?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но если коэффициенты длины увеличиваются, следовательно при расчете гибкости колонны будет требоваться большее сечение с большим радиусом инерции ----- добавлено через ~17 ч. ----- Очень прошу вас пройти со мной эту задачу до конца, я буду её делать с начала и по ходу выкладывать.Может ли кто это проконтролировать? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2019
Сообщений: 5
|
Добрый вечер. ЛИРА 2013. Как добавить шаг разбивки для колонн на уже созданную пространственную раму. При создании предлагается только задать шаг разбивки по осям X и Y - это ригели и плита. Как задать шаг разбивки по оси Z для колонн? спасибо
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.09.2016 07:09 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.05.2016 22:16 |
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? | LoGikaaa | Лира / Лира-САПР | 10 | 12.04.2016 09:49 |