| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи

Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2020, 11:57 #1
Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи
Anna M.
 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста - все ли правильно я делаю?

есть геология участка - там от 6 до 10 м. насыпные грунты (с очень посредствеными характеристиками)
под ними залегает прослойка торфа толщиной 0.6-1.0 метр.

и на данные грунты необходимо установить временное сооружение мелкого заложение с параметрами плиты фундамента 4х12 м. среднее давление там примерно 40-50 кПа
Я посчитала - глубина сжимаемой толщи получается не более 4.0 м

Но очень смущает торф, хотя и расположеный ниже ГСТ. правильно ли будет игнорировать этот торф, если он не входит в глубину сжимаемой толщи?
Просмотров: 2114
 
Непрочитано 08.04.2020, 12:05
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Игнорировать его нельзя.
Вы все правильно разобрали. Наличие слабого слоя учли.
Скорее всего слой уже давно консолидировался/уплотнился.

Последний раз редактировалось olf_, 08.04.2020 в 12:12.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 12:11
#3
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Игнорировать его нельзя.
Вы все правильно разобрали. Наличие слабого слоя учли.
Да учла, но визуально что ли. Сравнила ГСТ и глубину, на которой он залегает.
Он не попадает в ГСТ и, вроде как, в учет не идет. Есть сомнения, может что то еще нужно специально сделать...
Или может ни при каких условиях нельзя ничего (даже временного) в такой ситтуации ставить, а необходимо предусматривать сваи и прорезать этот торф?
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 13:35
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Вы вообще сажаете на насыпные посредственные грунты.
Проверьте еще на продавливание подстилающего слабого слоя.
А так нормально.
Беллетристика:
Пирог бывает и хуже: резервуар чистой воды объемом на 900кубов, где то 150кПа. Причем мне пришлось его сейчас и эксплуатировать, судьба такая. Гонять в разных режимах. Не утонул))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 84
Размер:	172.8 Кб
ID:	224772  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 59
Размер:	124.9 Кб
ID:	224773  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 60
Размер:	104.2 Кб
ID:	224774  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 13:50
#5
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вы вообще сажаете на насыпные посредственные грунты.
Проверьте еще на продавливание подстилающего слабого слоя.
А так нормально.
Беллетристика:
Пирог бывает и хуже: резервуар чистой воды объемом на 900кубов, где то 150кПа. Причем мне пришлось его сейчас и эксплуатировать, судьба такая. Гонять в разных режимах. Не утонул))).
сажаю... но и давление пусечное...
Продавливание подстилающего слоя проверить просто так предлагаете? по идее, если грунт не входит в ГСТ, то он вроде как игнорируется и не подлежит расчету как подстилающий
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 14:12
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Да, точно, у Вас эпюра-рюмка туда не залезает. Тогда не считайте.
Конечно пусечная: нагрузка 50кПа это пирамида из 3 человека массой в 100кг которые встали друг-другу на плечи и давят на пятки нижнего)))).
Если в отчете геологи ничего экстремистского не написали, тогда:
Оставьте все как есть. Вы уже все рассчитали, осталось нарисовать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2020, 14:36
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Но очень смущает торф, хотя и расположеный ниже ГСТ.
А он точно, по п. 5.6.41 СП 22... не входит в глубину СТ?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2020, 14:46
#8
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А он точно, по п. 5.6.41 СП 22... не входит в глубину СТ?
точно
Anna M. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2020, 07:11
| 1 #9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Пункт 5.6.41 обязывает вас включить в ГСТ подстилающий слабый слой. Поэтому включите его в ГСТ и пересчитайте с ним. Оцените деформации. Это же не долго. С фундаментом лучше перебдеть, тем более у вас же есть опасения и они очень правильные.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2020, 09:17
#10
Anna M.


 
Регистрация: 26.07.2019
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Пункт 5.6.41 обязывает вас включить в ГСТ подстилающий слабый слой. Поэтому включите его в ГСТ и пересчитайте с ним. Оцените деформации. Это же не долго. С фундаментом лучше перебдеть, тем более у вас же есть опасения и они очень правильные.
Посчитала, добавила.
Осадка вместо 5 мм стала 9 мм.
Anna M. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет торфа, расположенного ниже глубины сжимаемой толщи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение сжимаемой толщи в программе Грунт Юрий М. Лира / Лира-САПР 5 10.09.2015 11:36
Увеличиваю площадь фундамента, глубина сжимаемой толщи увеличивается, mathcad Иларион Основания и фундаменты 13 03.06.2015 08:41
Глубина сжимаемой толщи 12 метров а скважина 8 м. Что делать? Омская птица Основания и фундаменты 25 26.04.2014 11:33
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? kol Основания и фундаменты 2 16.02.2009 08:01