| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.02.2020, 22:16 | #1 | |
Показатель текучести ИГЭ выходит за пределы таб. 7.2
Инженер-конструктор
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259
|
||
Просмотров: 5808
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Можно, но как ответили #2 п. 7.2.3 СП 24.13330.2011 назначать несущую способность свай следует
только по результатам статических испытаний. Если IL>1 (текучий грунт), то в соответствии с п. 8.14 СП 24.13330.2011 опирание свай недопустимо. Данные пункты см. в СП 24.13330.2011 без изменений, так как они входят в обязательный перечень 1521.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
Надумано, необосновано. В расчет можно взять НС только по боковой поверхности. Под нижним концом ноль (в запас прочности). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 147
|
ГОСТ 25100-2011, приложение А, А.18 IL показатель состояния (консистенции) глинистых грунтов определяют по формуле (A.9)
где w - естественная влажность грунта, % (см. ГОСТ 5180); wp - влажность на границе раскатывания, % (см. ГОСТ 5180); Ip - число пластичности, %, (см. А.31). Ошиблись - не ошиблись, это другой вопрос |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Если сваю можно опереть только на слой IL>0,6; то это прямая дорога в ... К плитному фундаменту с заменой грунта...
Несущая способность сваи около 6 м составит менее 30-45 тс с увеличенными осадками. Имхо. Это значит золотые сваи (потому что их там до фигища будет) и разрушающийся домик.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Значит у заказчика есть довод, о котором вы не знаете. Почти наверняка денежный. И сваи ему нужно патамушта... Так может это и нужно. Для прикидки вполне сойдет. Даже для проекта пойдет, если напишите много примечаний про предварительные расчеты и необходимость испытаний, а уже потом принятия окончательного решения. Чтоб провести испытания, нужно хотя бы примерно представлять длину сваи и ожидаемую несущую способность. Бывают встречаются грунты, что даже прикинуть сложно, чего ждать. Так что вам еще повезло |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Даже Но, когда концы свай попадают в текучие грунты, это грозит не стабилизированными во времени осадками. Лучше такие грунты пройти. Но учитывая глубину изысканий данную Вам в геологии, придется геологию уточнять (углублять скважины).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
1. Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах
стр. 4, глава 2.1 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293793518.pdf https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4...4293793518.htm (статус документа) 2. Далматов,Лапшин,Россихин, Проектирование свайных фундаментов в условиях слабых грунтов, 1975 стр. 30, Таблица II.4 https://dwg.ru/dnl/7375 3. Нарбут Р.М., Работа свай в глинистых грунтах, 1972 стр. 109, таблицы 19, 20 https://dwg.ru/lib/1536 Только проверьте статус самих этих таблиц, возможно ЭТИ ТАБЛИЦЫ уже ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ...но это не точно. (действуют они или нет это надо где то проверить) По крайней мере для предварительного расчета. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита под вход в подвал на текучем суглинке (показатель текучести больше 1) | Julianna | Основания и фундаменты | 7 | 19.05.2015 15:18 |
Как правильно выбрать показатель текучести. | каштан713 | Основания и фундаменты | 21 | 15.04.2015 08:11 |
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи | Алексий31 | Основания и фундаменты | 8 | 24.02.2015 14:06 |
Показатель текучести в замоченном состоянии. Расчет ленточного фундамента | VanDen | Основания и фундаменты | 9 | 04.09.2012 14:27 |
Курсор мыши выходит за пределы экрана | dextron3 | Разное | 3 | 27.12.2007 17:26 |