| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как оптимально справиться с неровными ступени лестниц на путях эвакуации?

Как оптимально справиться с неровными ступени лестниц на путях эвакуации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.11.2014, 18:21 #1
Как оптимально справиться с неровными ступени лестниц на путях эвакуации?
Karol
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120

Организация получила объективное предписание, которое надо исправить в срочном порядке. Предписание на следующую тему п. 4.3.4 СП1.13130.2009 "На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки."
А у нас тут случай хоть куда, на лестнице служащей путем эвакуации со второго на первый этаж высота ступеней колеблется от 110мм до 200мм.

Какие существуют наиболее рациональные пути решения данной проблемы?

схема с размерами:



фото обоих маршей на всяк случай

Просмотров: 4028
 
Непрочитано 04.11.2014, 23:01
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Нарисуйте теперь схему с требуемыми размерами и наложите на исполнительную. Вам нужна 300 проступь , высота 150. И вы увидите, где подрубить, где нарастить )
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 09:43
#3
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120


Беда в том что высота одного марша в 1.5 раза больше чем другого, в связи с чем при 150-300 мм на нижнем марше к его низу будет подливка под 400-450 мм , что я думаю будет слишком большой нагрузкой :S
Karol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 18:34
#4
Karol


 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 120


Тогда дайте хотя бы совет чем подливать, чтобы легко и прочно и укладывалось слоем например 2 см без проблем
Karol вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2014, 11:01
#5
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Малоусадочный цементный раствор по набитой стальной сетке.
Что-то вроде такого "Ремонтный раствор Repol SM 40"
Daniil'85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как оптимально справиться с неровными ступени лестниц на путях эвакуации?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лестница на путях эвакуации с уклоном 2:1 digitall Пожарная безопасность 5 25.07.2014 07:04
Можно ли ли забежные ступени делать на путях эвакуации? ltnchik1405 Архитектура 17 25.09.2013 16:46
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 miiilosh Архитектура 1 24.02.2012 18:26
Какая должна быть высота ступеней на путях эвакуации vetotest Прочее. Архитектура и строительство 6 13.09.2011 16:48