Приварка шпильки к балке
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 8551
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Мы в не очень ответственных случаях применяем приварку шпилек к ребру-пластине, или к стенке профиля, или к полке. Опорные плитки-пластинки не фрезеруем и не строгаем, отверстия для выхода шпилек сверлим. Шов двусторонний, тонкий и длинный.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Не знаю, стоит ли заводить отдельную тему для этого. Спрошу здесь.
Дано: есть закладная в бетоне и есть стойка, которую должны были на нее устанавливать. По причине бардака расположение шпилек в закладной и отверстий во фланце стойки не совпало. Переделывать ничего не дают. Ставить химанкеры нельзя и некуда (закладная мешает). Решили сделать промежуточную плиту-переходник, с отверстиями, соотв. закладной, и со шпильками 8.8, соотв. фланцу стойки. Под шпильки предполагается выполнить отверстия с резьбой и прихватить шпильки сваркой (см. рисунок). Производители не хотят резать резьбу в пластине и предлагают приварить шпильку просто так. Я сопротивляюсь, ибо никто не знает, из чего сделаны шпильки. Справочники говорят, что у сталей, из которых делают крепеж 8.8, может быть самая различная свариваемость. Можно ли вварить шпильку с резьбой в гладкое отверстие и как правильно посчитать шов (при всей банальности похожего примера я нигде не нахожу)? Заранее спасибо за советы. |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Дык, на чертеже: Толщина до 40 мм, 09Г2С.
Только что узнал - оказывается, есть специальные приварные шпильки и аппараты для их установки. Изучаю вопрос. UPD: Они все небольших диаметров и прочностью не выше 4.8. Увы. Последний раз редактировалось Crotique, 15.08.2019 в 11:07. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
----- добавлено через ~15 мин. -----
Дано недостаточно, чтобы дать квалифицированный ответ. Подробнее описать стойку: сечение, усилия, конструкция базы, зачем поставили закладные, не обойдясь одними фунд. болтами. Неплохо бы чертеж. Тогда и проблема может будет выглядеть в другом свете. Может огород не городить, а прорезать отверстия в базе стойки. Решения, подобные Вашему применяются. Шпильки достаточно приварить в раззенкованное отверстие. Проверьте свариваемость стали шпильки (как минимум углеродный коэффициент) Шов рассчитывается как обычный угловой. Можно посмотреть по ГОСТ 14098, там швы равнопрочные но не для 8.8 Кстати закладную можно просверлить и установить анкер на растворе или клею. Судя по расположению шпилек высота сечения стойки не более 200 мм. Проверь выдергивающие усилия на болты - не перезаложились ли Вы с 8.8. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.08.2019 в 12:11. |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Цитата:
2. Со шпильки усилие должно передаваться через пластину на шпильки закладной. Да, поскольку вся эта конструкция и так увеличивает высоту фланца стойки, количество дополнительных элементов должно быть минимально. То есть, пластина должна плотно прилегать к бетону, излишки шпилек закладной срезаются, стойка ставится с минимальным зазором (максимум, под фланцем будет гайка и шайба). То есть, требуется максимально простым и дешевым способом закрепить шпильку в пластине. Шпилька не должна торчать ниже пластины. Делать дополнительное сверление в бетоне сквозь закладную не дают. Это мост и стойки шумозащитного экрана. Ось экрана оказалась не на месте. Новые стойки тоже делать никто не будет. |
|||
|
||||
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257
|
Давайте предельно сузим задачу.
Нужно вварить шпильку с резьбой в отверстие в плите так, чтобы соединение было равнопрочным со шпилькой. Допустим, что шпилька из 20Г2Р (свариваемость без ограничений). Какое будет расчетное сечение шва, если делать фаску в пластине? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? | cepreu | Расчетные программы | 9 | 05.04.2010 11:12 |
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке | Jull | Железобетонные конструкции | 5 | 21.10.2008 20:14 |
Шпильки ГОСТ 22032-76 | Владимир М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.08.2007 01:23 |
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке | Dvalin | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 23.05.2007 22:36 |