| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Простой контроль положения шибера.

Простой контроль положения шибера.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.09.2013, 21:54 #1
Простой контроль положения шибера.
metameta
 
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 1

Простая проблема, которую можно сочинить кучей способов. А у меня уже голова болит.
Короче. Шиберная задвижка, тупо перекрывающая полностью или частично поток зерна в дробилку. Требуется визуальный дистанционный контроль степени открытия. Простой и дешёвый. Самое идеальное - поставить очень простой потенциометрический датчик линейного перемещения класса IP65 . Облазил всё что можно, предлагают множество прецизионных датчиков с высоким классом точности. Но, блин, мне нужно не более двадцати точек с отображением вольтметром или полосой светодиодной. Оператору задвижки тупо не видно, что происходит, т.к. поток зерна по шнеку доходит до него с задержкой . Ну куплю я датчик WayCon? Деньги в фирме найдутся, а на выходе стрелочный вольтметр. Здорово?
Просмотров: 3951
 
Непрочитано 27.09.2013, 22:30
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Магнит, полоса герконов, полоса светодиодов.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2013, 10:03
#3
Müller


 
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 3,101


Да элементарно. Погуглите - датчик уровня жидкости (своими руками). Схем полно.
Müller вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 05:54
#4
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


Надо смотреть на конструктив что там и как, но если зрительно, то полосатый "солдатик" (по типу тех что торчали из крыла самолетов и показывали что шасси выпущено), если электрически, то в ближайшем автомагазине купите ДУТ (датчик уровня топлива) и стрелочный прибор от него (можно и обычный вольтметр)...
Датчики уровня жидкости я так понимаю работать не будут в зерне, да нужно мерить угол поворота заслонки.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:46
#5
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


присабачить к шиберу сопротивлеметер.
Или палку с тряпкой повыше, поднялась - значит открыто...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 13:55
#6
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913


по научному "переменный резистор" А так да, они бывают и на кручение и на перемещение. Только с буквами акуратнее - А это линейная характеристика, а Б и В это логарифмическая и обратнологарифмическая. Стрелочный прибор можно пружинами ужать под конкретный резистор, только напряжение прийдется стабилизировать (ну, или чтоб не гуляло сильно). А так, сельсины, но это уж шибко круто если делать.
А можно и механику с тросиком. Можно гидравлику с уровнем, можно электронику с индуктивностью, оптикой, магниторезонансные датчики... Все зависит от конкретики.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2013, 05:34
#7
Jonas

конструктор машиностроитель
 
Регистрация: 14.05.2007
Новосибирск
Сообщений: 893


Может видеокамеру (стырить с домофона)?
Автор говорит о визуальном контроле и это понятно. С различными датчиками информация не гарантировано верна, например:
- шибер открыт а зерна нет,
- шибер поломан,
- вместо зерна течет что то,
- и.т.п.

Последний раз редактировалось Jonas, 01.10.2013 в 13:06.
Jonas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Простой контроль положения шибера.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30