| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оценка целесообразности строительства подвала в данных грунтовых условиях

Оценка целесообразности строительства подвала в данных грунтовых условиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2019, 12:55 #1
Оценка целесообразности строительства подвала в данных грунтовых условиях
MAG37
 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652

Данные геологии во вложении. На сколько я понимаю в скв.1 вода подпорная с ИГЭ-3
Объект - 2-х этажный частный дом из газобетона. Нагрузка на фундамент - 10-15 тн/м. Пятно застройки между скважинами. Участок с рельефом - водоотведение возможно без проблем

Изначально планировался подвал.

Но с такой геологией есть ли вообще смысл планировать подвал. Подошва фундамента в этом случае получается почти на слое текучепластичного суглинка

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 28
Размер:	279.3 Кб
ID:	218482  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 24
Размер:	273.1 Кб
ID:	218483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 33
Размер:	249.4 Кб
ID:	218484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 20
Размер:	276.8 Кб
ID:	218485  


Последний раз редактировалось MAG37, 03.10.2019 в 14:18.
Просмотров: 1540
 
Непрочитано 03.10.2019, 14:14
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вложения нет. Вангую. Без подвала стоимость фундамента в районе 500-800 тыс. руб., с подвалом (ж.б. коробка с хорошей 2 контурной гидроизоляцией и заменой грунта) от 1,5 млн. руб.
А так строить можно на чём угодно, даже на болоте. У нас, вон, целый город построили.
Ответ в финансировании дома.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 14:23
#3
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вложения нет.
Добавил

Решения с гидроизоляцией оклеечной - сразу отметаем.

Первоначально рассматривался вариант с фундаментом из ФБС. Грунт песок сухой. Верховодку можно отвести дренажом, это вроде не должно быть особо дорого.

Подвал планировался как кладовая/мастерская. - т.е. без отделки
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 14:44
1 | 1 #4
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Может надо поиграться со шрифтами подумать над объемно-планировочными решениями, и разместить подвал в определенной зоне и сделать его полуподвальным (выше УГВ)? Сделать водопонижение и засыпать пазухи глиной в качестве ГИ. Всего помаленьку
Vans вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 14:45
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Решения с гидроизоляцией оклеечной - сразу отметаем.
Ну тогда можно подвал с бассейном сделать и рыбок туда запустить.
Можно выращивать рыб мутантов и сдавать дом в аренду безумным учёным.
Можно выращивать акул, крокодилов или пираний и сдавать дом в аренду бандитам посуточно.

Кстати, IL=0,77 - это не самый текучий суглинок в мире. Так, немного текучий, немного не текучий...
Текучий начинается с IL=0,5 (ниже мягкопластичный) и заканчивается где-то за IL=1,2 (это уже жижа)... В общем на него можно пытаться с заменой грунта и хорошим жёстким фундаментом что-то нетяжёлое вроде коттеджа опереть. И подвал из ж.б. коробки в этом плане весьма жёсткая штука...

Без подвала тоже ничего такого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 15:00
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
и разместить подвал в определенной зоне и сделать его полуподвальным (выше УГВ)?
Полуподвальный не хочется - архитектура уже на такая будет


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Текучий начинается с IL=0,5 (ниже мягкопластичный)
IL=0,5..0,75 - мягкопластичный суглинок


Не знаю каков он в природном сложении - но на шнеке он по консистенции похож на творог жирный

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В общем на него можно пытаться с заменой грунта
Самого суглинка?


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
и хорошим жёстким фундаментом что-то опереть.
монолитный на всю высоту?

МЗФЛ на глубину 50 см. выглядит в данных условиях мне кажется самым оптимальный, а по стоимости будет раза в 2 дешевле, предсказуемо и надежнее чем подвал в любом исполнении. Правильно мыслю?

P.S. К вопросу о подвале с бассейном. Есть объект недострой (по соседству) с подвалом и бассейном. И подвал затоплен на 1,8 метра. Дом не отапливается. Чего может с домом произойти
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 15:23
1 | #7
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
МЗФЛ на глубину 50 см. выглядит в данных условиях мне кажется самым оптимальный, а по стоимости будет раза в 2 дешевле, предсказуемо и надежнее чем подвал в любом исполнении. Правильно мыслю?
Фундамент с подвалом в любом случае будет стоить дороже чем МЗФ, тут вопрос в необходимости. Цена защитных мероприятий составит не большую долю от общей стоимости устройства подвала.
Оценить плюсы, минусы и решиться
Vans вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 15:28
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
Оценить плюсы, минусы и решиться
Да вот решение и непонятно. Можно расширится не вглубь, а в ширь (возможно несколько потеряв в архитектурном облике). Бюджет на подвал тоже можно выделить в разумных пределах. Подвал с хорошим дренажем и гидроизоляцией все же пугает требованиями к качеству исполнителей.

Себе бы стали подвал делать с такими грунтами?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 16:47
1 | #9
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Себе бы стали подвал делать с такими грунтами?
Нужно считать несущую способность, в лоб тут не сказать. Если есть куда расширяться в плоскости, то можно оставить на потом (а там хоть в подвале, хоть на земле)
А так говорю, нашел бы компромисс с полуподвалом, дренажом и ГИ: тех.подполье вещь полезная.
Vans вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2019, 16:54
#10
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
тех.подполье вещь полезная.
А вы бы какую высоту порекомендовали как минимальную?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2019, 18:30
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А вы бы какую высоту порекомендовали как минимальную?
Не по СНИП и СП))). Минимальная высота, это когда стоишь и место еще есть для полковничьей папахи))), ниже погреб. Более-менее (туда - сюда) стоишь и поднятой, слегка согнутой рукой кладешь ладонь на потолок. А если туда газовый котел надо засунуть, тут кажется уже нормы какие то набегают, не помню...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оценка целесообразности строительства подвала в данных грунтовых условиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Требуется оценка возможности строительства на участке по результатам геоэкспертизы daddieslittledeffect Поиск исполнителей 0 29.04.2016 18:09
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Правомерно ли для расчета продолжительности строительства ВЛ использовать стоимость СМР полученную по укрупненным показателям, не от сметчиков djonf Технология и организация строительства 20 19.12.2012 11:54
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24