Ситуация следующая. Административное здание 1975 года постройки. Неполный каркас. Сетка колонн 6х6м. Наружные стены - глиняный кирпич 640мм. Ригели - высотой 600мм, таврового сечения.
Вентиляционщики просверлили по одному отверстию d32мм в двух ригелях. Расстояние - примерно 1/3 пролета. Отверстие в верхней зоне сечения, в сжатой зоне, близко к нейтральной оси.
Ни трещин, ни прогибов не имеется. При сверлении арматура задета не была (видно невооруженным глазом - да ее там и быть не может).
По всем законам жанра - ничего страшного. Так как и отверстие мало, арматура не нарушена, да и находится оно близко к нейтральной зоне.
Вопрос в следующем - как обосновать это расчетом? Высчитать моменты инерции и сопротивления в середине пролета и в месте расположения отверстия?
Нормативно-техническая литература весьма скудна насчет отверстий
Заранее благодарен
Просмотров: 3193
 
Непрочитано 17.02.2008, 15:13
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


В некоторых сериях (например, ИИ23-1) в этих местах находятся отверстия ф30, сделанные еще на заводе - для монтажа ригелей.
пст вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2008, 15:53
#3
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Вычислите моменты в сечении с отверстием при самом неблагоприятном варианте расположения временных нагрузок (ну плюс постоянная, естевственно). Определите по известному моменту высоту сжатой зоны. Если отверстие попадает в x, что почти исключено при заданных условиях, то какими-то железками усильте сжатую зону (это уже отдельная тема). Это по СНиП.

Последний раз редактировалось S_konstr, 17.02.2008 в 15:56. Причина: Ключевая фраза - исключено при заданных условиях
S_konstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие в сборном ригеле

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отверстие в существ. стальной колонне dermoon Металлические конструкции 8 24.06.2009 12:04
Панельный дом, двухуровневая квартира, отверстие под лестницу casemsot Конструкции зданий и сооружений 6 13.01.2008 11:35
Отверстие в MicroFe2007 Борис Бритва Расчетные программы 2 27.12.2007 09:27
Отверстие сводчатом перекрытии wnc Конструкции зданий и сооружений 7 01.12.2005 21:29
Пробить отверстие в плите перекрытия Net Конструкции зданий и сооружений 5 14.11.2005 20:09