Непрочитано 03.12.2004, 20:43
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах
Serz
 
Строительное проектирование
 
Москва
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 853

Предлагается к решению задача:
Исходные данные:
1. Уровень грунтовых вод - 0.5м от поверхности земли;
2. По геологическим условиям требуется свайный фундамент (без вариантов!), пока планируется свайно-плитный.
3. По архитектуре наличествует подвальный этаж высотой, понятно, 3 метра.
Задача:
Обеспечить гидроизоляцию подвального помещения.

Принимаются самые экстравагантные идеи.
Просмотров: 12369
 
Непрочитано 04.12.2004, 16:04
#21
4 и 6 (клон)


 
Сообщений: n/a


Ну ежели это домик-домичек, то стоит предложить заказчику отказаться от подвала, а то у него может золотых слитков не хватить. Будет происходить реальное закапывание денег в грунт (инж.подготовка территории).
ЗЫ Только не делайте 23 плиты, достачно 2-х. Можно конечно и к Юркевичу обратиться, но тогда в качестве оплаты он может запросить построенный домик
 
 
Непрочитано 04.12.2004, 16:13
#22
4 и 6 (клон)


 
Сообщений: n/a


Когда-то, помню, был фильм производства "Грузияфильм". Сюжет такой: мужик залез на дерево и не может спуститься, друганы его ходят вокруг него, а что делать- не знают. Тут мимо шел боец и говорит им: "Я знаю как его снять, тащите веревку". Принесли веревку, один конец забросили "потерпевшему", за другой дернули. Потерпевший упал и разбился. А боец говорит :" Странно, а вчера мы таким макаром Гоги из колодца вытащили".
ЗЫ Точное имя вытащенного из колодца не помню. Все участники вымышлены.
 
 
Непрочитано 04.12.2004, 23:28
#23
Slavik01


 
Сообщений: n/a


Простое и надежное решение, это сделать ростверк, затем гидроизоляция, потом конструкции подвала (можно выполнить армированный пол подвала, что бы не делать плиту).
Протыкать гидроизоляцию сваями, выдумывать узлы герметизации не советую, проблематично и не надежно.
 
 
Непрочитано 05.12.2004, 14:25
#24


 
Сообщений: n/a


Serz.
Повторюсь - не вижу никакой большой проблеммы. Зайди на http://www.cetco.pl/e/voltex.htm почитай, скачай мануал http://www.cetco.pl/e/pdf/sectionA.pdf, там есть узлы. Только что пришёл со стройки - свайное поле, поверх плита. Вода мах. на 1.8 м выше пола подвала. Год стоит - всё сухо. Плита ещё и швами порезана. Узлы свая-плита аналогичны тем, что в мануале, только немного изменили не меняя смысла. Подобные и более суровые решения у нас реализованы и 5 лет нет проблем. Это личный опыт. Естественно, технологию надо соблюдать строго. У нас делают гидроизоляцию спец. бригады, дают гарантию и отвечают за свою работу. Если а вас строят "таджики которыми руководят узбеки" лучше не браться. Стройте без подвала. Видел я подвалы-бассейны...
 
 
Непрочитано 05.12.2004, 16:20
#25
4 и 6(мимо проходил)


 
Сообщений: n/a


Может это я такой нефартовый, но вторая ссылка выдаёт эрорррр.
 
 
Непрочитано 05.12.2004, 16:40
#26


 
Сообщений: n/a


4 и 6(мимо проходил)

По первой ссылке http://www.cetco.pl/e/voltex.htm в низу страницы ссылка на мануал. Или попробуй скачать http://www.cetco.pl/e/pdf/voltex.pdf.
 
 
Непрочитано 05.12.2004, 18:55
#27
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


В обеих случаях вторыми ссылками напрямую пользоваться нельзя, там знаки препинания (запятая, точка) присобачены.
lee вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2004, 18:27
#28
Torero

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Сообщений: 315


1. Бетон марки М300-400
2. Обработка поверхностей ПЕНЕТРОНом
3. Обработка стыков ПЕНЕКРИТОМ
4. Ну и обклеечная изоляция (не сильно)

Нужна инфа? Посмотри в нете о ПЕНЕТРОНе и ПЕНЕКРИТе и их семействе.
Утверждены ГОССТРОЕМ и ISO 9002
Torero вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2004, 12:07
#29
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
<phrase 1=


Гость>
Спасибо за узелки. Внушает...
Но..., есть но... Они действительно требуют квалифицированной работы исполнителей. А ежели свай штук так n десятков... Так что бум делать типа бутерброда с начинкой из гидроизоляции.
Torero>
Ну, и, соответственно, пенетрончиками все это дело (вместо масла )
Serz вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2004, 12:17
#30


 
Сообщений: n/a


Serz
А ежели свай штук так n десятков...

В моём случае плита где-то 70х70м и свай штук под 800.
 