Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Спасибо! Почитав проект СП Защиты зданий от ПрОбр, если принимать схему, что все должно стоять, то стало больше понимания, что вообще нужно делать при расчете. По монолиту алгоритм похож на рекомендации из СТО – 008 – 02495342 – 2009, только вводят коэффициент динамичности на нагрузки.
Последний раз редактировалось ASЪ, 09.03.2018 в 23:48. |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
скоро опубликую монографию, как при учете пластики считают коэффициенты динамичности в сша. за счет kдин-с-пластикой стоимость каркаса получается гораздо меньше, чем при k=2. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352
|
Немного почитав в области расчета с коэффициентами динамичности, все теории идут из норм по расчету зданий Гражданской обороны (СП 88). Скадовцы в 2014 году уже сделали некоторые попытки сравнения расчетов: http://engstroy.spbstu.ru/index_2014_01/03.pdf. Там указан метод "Прямое интегрирование уравнение движений", что это дает хорошую экономию по смете на объект.
----- добавлено через ~4 мин. ----- См. пост 1001, в том месте где отвечает экспертиза. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Цитата:
- по принятой на начальной стадии в соответствии с положениями п.7 первичной расчетной схеме определяется напряженно-деформированное состояние в элементах конструктивной системы при условиях нормальной эксплуатации; - в первичной расчетной схеме выключается один из вертикальных или горизонтальных несущих элементов (сечений) и строится вторичная расчетная схема с исключенным элементом. При этом нагрузки во вторичной расчетной схеме принимаются в соответствии с п.6. В случае мгновенного удаления выключаемого элемента, усилия, определенные в выключаемом элементе по первичной расчетной схеме, прикладываются во вторичной расчетной схеме с обратным знаком. - производится расчет конструктивной системы во вторичной расчетной схеме в динамической или квазистатической постановке и вычисляются динамические усилия на первой полуволне колебаний системы; - вычисляются коэффициенты динамических догружений в расчетных сечениях несущих элементов конструктивной системы как отношение усилий в этих сечениях, полученных из расчета по вторичной расчетной схеме, к усилиям в этом же сечении полученным из расчета по первичной расчетной схеме. Есть ли на форуме специалисты кто считает здания по СП 88? Суть как я понимаю одна. Только там считают на динамику от давления во фронте ударной волны, а в нашем случае это нагрузка от массы конструкций, которые перемещаются после удаления элемента. Вот некоторые рекомендации по расчету в приложении Б:https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp49_2017.pdf Вот еще кое что по этой теме https://www.youtube.com/watch?v=sp5x_MA4wCo Последний раз редактировалось ASЪ, 10.03.2018 в 13:34. |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- нет Последний раз редактировалось faysst, 29.03.2018 в 16:30. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
Не уверен, правильно ли говорить о том, что Кдин там "считают". При таком расчете фактически он и не нужен, разве что для сравнения. Или существует какое-то аналитическое решение для быстрой оценки коэффициента и его применения в модели при статике? Изложенный в UFC принцип в Европе был ранее описан в FEMA 356. Не знаю, есть ли сейчас современный нормативный документ, наследующий FEMA в части пластической работы элементов? Также, дело не только в перерасходе материалов из-за Кдин = 2, но и в том, что разница в усилиях для некоторых элементов может быть больше 2 (сравнивая статику и нелинейную динамику), что может быть не выявлено в процессе расчета и анализа, и возможно, даже сводя усилия по предотвращению ПО на нет. А в целом да, например для высотных каркасов с регулярной сеткой колонн защиту от ПО можно вложить в 5-10% прироста металоёмкости.
|
|||
|
||||
Цитата:
2. кдин нужен и пользуется популярностью (но не у нас!), поскольку в нелдинамике считать тяжелее и не все расчетные комплексы ее поддерживают. 3. да, быстрые аналитические методы существуют. будет отдельная глава об энергетическом подходе. 4. fema и asce по сейсмике заточены на довольно необычную для нас систему DCR и m-факторов. эта система была в первых версиях gsa2003 и ufc2005 (норм/пособий США по прогрессирующему). затем после диссертации Алдо Маккея, система DCR и m-факторов сильно изменилась в 2009 году, когда выведенные им формулы коэффициентов динамичности нагрузке внедрили в нормы. сейчас весь научный мир вертится возле этих формул (за исключением нашей профессуры, которая еле сваяла никудышный сп по прогрессирующему - такое критическое мнение высказали многие форумчане). 5. ограничения есть, они связаны с проблемой квазистатических расчетов vs нелдинамика. 6. UFC - это военные нормы США, а не ЕС. 7. нормы по сейсмике, прогрессирующему обрушению как были, так и остались заточенными на пластику. обо всем этом будет подробно недели через 1.5-2 максимум. Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:23. |
||||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Лично Вы хоть одну формулу вывели? хотя бы типа 2*2=4?
или вы только и можете, что "вертеться вокруг чужих формул" Последний раз редактировалось csp, 13.03.2018 в 07:37. |
|||
|
||||
Цитата:
что домыслили вы, понятия не имею. с другой стороны, мне тоже пришлось порядочно повертеться вокруг этих формул, чтобы понять: кто, как, когда их вывел и какие есть альтернативы. иначе не возможно было бы написать текст мнографии. по задумке такой текст должен помочь понять, что там у них, чтобы улучшить, что есть у нас. в частности сп по прогрессирующему. ps/ да, на мои статьи ссылаются) кое-что все-таки удалось придумать, но не формулу))) Последний раз редактировалось faysst, 13.03.2018 в 08:21. |
||||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
Имел ввиду, что в FEMA вроде бы раньше появился общий подход к учету пластических шарниров? В том числе со значениями углов поворота для разных стадий (таблица 5-6), хоть и применительно к сейсмике. Знаю, что UFC из США, это я ошибочно FEMA причислил к ЕС.
|
|||
|
||||
да, fema и asce с пластическими шарнирами в сейсмике, пластичностью и прочим были значительно раньше. позднее в 2003 году появился первый gsa по прогрессирующему, затем в 2005 году подоспели военные с ufc 4-023-03.
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Абсолютно бесполезная глупая тема лишенная всякого инженерного здравого смысла. Где завещанные дедами 5 процентов запаса? Тупо идиотский просёр строительных материалов никак не связанный с добротным проектированием. Сижу в кабаке отмечаю поминки после похорон российского проектирования.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Так реально - а какой смысл инжереного хорошего расчета? Эта тема положит второй провал инженерого поколения после развала СССР. На хрен такое проектирование.... Ещё 0.5 за всех хороших инженеров. Весна. Меня как кота таращит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Если брать в нынешнем виде с точки зрения наших норм... то лучше бы его вообще не вводили
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
faysst, бывает - не спорю. Только в 95% случаев оно вообще не нужно. А казуисты-чиновники и нанятые бумагомараки пишут дичь для легального отжима денег у проектных фирм. Я бы этих людей виноватых участвующих в сговоре, скотов этих , выстроил в шеренгу у мавзолея и собрал всех главных конструкторов со всей России да камнями закидал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
и что это доказывает? причина обрушения? взрыв, пожар? и почему защита от прогрессирующего обрушения должна быть везде и всегда? сколько погибает людей от такого явления в России в год? уверен единицы. А какие затраты при этом будут в масштабе страны? Сколько тратиться денег на борьбу с раком в России или на уменьшение аварий на дорогах? возможно несколько больше, но и жертв от этих последствий в тысячи раз больше. Мне это напоминает борьбу америки с терроризмом где сотни миллиардов на это тратиться, но победить не могут, при этом жертв от террора в тысячи раз меньше, чем скажем сколько людей гибнет от некачественных медицинских услуг из-за отсутствия полиса. Т.е. по сути это просто узаконенный распил денег что там, что у нас.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:23. |
||||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Да он для меня будет не понятен , так как я не могу понять почему для проектирования производственного сарая или цеха где 2 колонны и ферма я должен быть доктором наук вычислять не вычисляемое чтоб не дай бог в этом сарае балка не упала на голову 3м людям находящимся в этом здании раз в год, но при этом люди проектируют и строят целые ЖИЛЫЕ кварталы и там нормальный уровень ответственности.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Хрен редьки не слаще. Уровень проектирования и строительства настолько упал, что на всякий случай удвоим всё!
Вместо ксс с 5% запасом - по со 100%. Ну-ну.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а это то причем? сравниваете теплое с мягким честное слово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В общем, тема изначально была про прогрессирующее обрушение, про его необходимость. Так что обсуждать и стадион, и сарай уместно.
И тут двух мнений быть не может: стадион и аквапарк на прогрессирующее обрушение считать, сарай, технологическую насосную, конвейерную галерею и прочее подобное - нет, либо допустить исключения и допустить обрушение определенных объектов, частей таких объектов, но это уже истерика по типу "хотя бы таааак, а?".
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
95% того, что идентифицировано как повышенный уровень ответственности, считать на прогрессирующее глупо и бессмысленно.
95% расчетов сдаваемых в экспертизу полная залипуха ничего общего не имеющая с реальными контр аварийными мероприятиями.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А это уже известно всем очень давно. И нам известно, и игспердам, и даже самим написавшим (или копирнувшим) этот несогласованный бред.
В этой теме, кажется, чуть ли не на каждой странице упоминалось об этом. Будем лелеять надежду, что нас услышат в конце концов и наведут порядок... Но только не эти, далекие от простого проектировщика, умники. Несколько лет назад отправили меня на семинар по аварийным ситуациям в ЦНИИСК. Все ответы и были что считать надо, убирать колонны надо и затем экскурс в личное резюме. Они там кичатся своими запроектированными мегасооружениями (ну канеш я не про всех, есть и хорошие сотрудники ). Наши сараи умникам до фонаря. Тогда с Фахверком поржали при переписке, что лучше бы я эти деньги на пивас потратил
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
...
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Ну, как и следовало ожидать, изменений в СП пока нет, хотя ждали их в феврале 2018 года.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 24.05.2018 в 09:13. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Год еще не закончился, в планах на этот год есть.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Спасибо за ссылку. В минстрое (на сайте) был, а вот сюда не добрался.
Я просто помню про февраль, что в феврале будет изменение. Возможно на том же минстрое, но устно говорили. Вот и прицепился. И хотелось бы, чтобы это изменение побыстрее вышло...экспертизы и стадии Проект на носу
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
95% случаев запоев в среде КМ-КЖ связано с необходимостью выполнить расчет на прогрессирующее..... отвратительное чувство схожее по ощущениям с предательством и изменой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Удивляет тот факт, что Минстрой признает что это чушь и пишет вроде даже официальные письма, ГГЭ наверняка в курсе что Минстрой готов отменить это требование для пром зданий, но обе эти конторки продолжают делать вид что все без изменений.....
__________________
:read: |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
здесь кто-то писал что вроде ГГЭ с пониманием относится к этим требованиям и не требует расчета на прогрессирующие для промзданий нормального уровня ответственности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
vedinzhener, от экспертов зависит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Изменение должно быть для пром зданий (точно как по тексту будет не помню, но на обсуждении еще с месяца полтора назад должно было быть)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
у 3-х экспертов по 3-м объектам были, нам сказали что как будет официальная правка, тогда будет разговор, а пока обеспечивайте
__________________
:read: |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
из ГГЭ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Проект изменений на сайте.
|
|||
|
||||
При проектировании производственных зданий и сооружений или их частей устойчивость к прогрессирующему обрушению должна подтверждаться расчетами для объектов повышенного уровня ответственности КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751, а для объектов нормального уровня ответственности КС-2 в случаях, когда их необходимость указана в требованиях нормативных документов.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это как с експредом договоришься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
обследование Регистрация: 01.12.2008
Уфа
Сообщений: 8
|
С этим трудно поспорить... Думаю статью 16 ч.6 384-ФЗ нужно оставить только для уникальных ЗиС!
__________________
ГОСТ 31937-2011 |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
Может кто подсказать, когда будет утверждено Изм.2 к СП 56.13330.2011? А то пристают окоянные с ГГЭ с этим пунктом и в реконструкции с ним смета устремляется в далекие дали.
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Присвоили СП №.
СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения". Дата введения в действие 06.01.2019. Судя по темпам публикации, думаю месяца через два увидим на сайте Минстроя. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Минстрой выложил СП 385.1325800.2018.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Приложение Г, данного СП, ничего нового не привнесло для меня, кроме узаконивания перед заказчиком количество дополнительных, так называемых, подстропильных конструкций. Давно уже так делаю в некоторых зданиях. Цитата: "Г.1 По всем продольным рядам колонн устанавливают, при необходимости, неразрезные подстропильные конструкции (рисунок Г.1 а, б), обеспечивающие перераспределение усилий после локального разрушения одного из несущих элементов каркаса." "Чьёрт побьери!" (c), а где же неразрезные прогоны так горячо любимые всеми? ))) Ладно, начало положено. Кое-какая ясность привнесена. Начали появляться границы дозволенного и для нас и для экспертов. Но я оптимист, потому и такой позитив Посмотрим, что скажут реалисты
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Талмуд в виде пособия до конца года в планах.
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Я в этих документах улетаю. Может кто сможет прояснить взаимосвязь этих пунктов:
1. СП 296.1325800.2017 п5.7 При действии проектных и аварийных особых воздействий максимально допустимую площадь локального разрушения несущих конструкций определяют следующим образом: - для зданий высотой менее 75 м - до 40 м2 - для зданий высотой от 75 до 200 м - до 80 м2 - для зданий высотой более 200 м - до 100 м2 2. СП 385.1325800.2018 п. 4.6 При расчете несущих конструкций одного (любого) этажа здания и сооружения зону локального разрушения определяют кругом площадью не менее 28 м2 (диаметр 6,0 м) для зданий и сооружений при высоте до 75 м, не менее 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий и сооружений высотой от 75 до 200 м не менее 100 м2 (диаметр 11,5 м) для зданий и сооружений высотой более 200 м |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
А еще вопрос, приложение Б и рис Б1 кто-то понимает? В чем отличие схем первого и второго уровня? В первоначальной редакции не было такой каши. Там и опечатка в пояснениях кажется
|
|||
|
||||
Цитата:
если касаться рисунка Б1. видимо, хотели показать следующее, что иногда в научной литературе при изучении расчетов на ПО рассматривают/используют только фрагмент расчетной модели сооружения - фрагмент, который воспринимает последствия отказа и активно участвует в перераспределении усилий (т.е. рис Б1.а - это полная модель, а на рис Б.б показан только фрагмент, берущийся в расчет; аналогично с рис Б1.в и рис Б1.г). но такой подход надо было описать текстом. еще плохо получилось, что рис а) и в) почти одинаковые, отличие только в подписи - "удаляемый элемент". не надо было использовать пунктир в рисунке а), вместо пунктира подошло бы выделение сплошной жирной линией. почему СП получилось феерически бредовым? вот только несколько направлений: - одновременно допускаются несколько видов расчетов: динамический, квазистатический c DIFpulldown=2 и кинематический. Если первые два учитывают динамику, то кинематический в том виде, в котором он подан, - нет; - динамический подход не описан никак. даже нет главного - модели отказа (см. параграф 16 и приложение "И" проекта СП "Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов"); - описанный квазистатический метод предполагает схему pulldown при DIFpulldown=2, что крайне не выгодно, т.к. будет приводить к необоснованному перерасходу материала; - поскольку в СП зафиксирована только схема pulldown-нагружения, то нельзя использовать кдин<=2 по подходам норм США или по формуле, вошедшей в пособие Тихонова/Мешкова/Расторгуева "Проектирование армирование железобетона", т.к. последние используют схему pushdown-нагружения; - для стальных конструкций допускается очень маленькая пластика; - плюс многое из того, что ранее отметили другие форумчане. Последний раз редактировалось faysst, 22.10.2018 в 12:50. |
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Возможно, я тоже к этому склоняюсь. Но выборка части схемы из Б1а явно неудачная - колонны и ригель по оси А очень даже помогают в перераспределении нагрузок. Если там предполагается шарнир у балок вдоль буквенных осей (допускаю что не смогли это изобразить), то зачем нам кусок рамы по оси Б в схеме второго уровня? В общем опять год приключений в экспертизе, пока не поймем как видят это эксперты
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop: Хреновые известия..... пора или в Дикси на выкладку товара или администратором в сауну.... можно заборы делать и теплицы... человеком-сосикой у метро....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Однако не квартирки, Великий Аттрактор миловал , а общаги, столовые для промпредприятий с нахождением более 100 чел, и гостиницы - 50чел. Они в металле и было проще. Там ведь как, КС-2 считается на прогрессирующее, если в нем массово находятся люди, то есть 100 и более и 50 для гостиницы, если здание до 5 этажей. А если домик 5 этажей и выше, то будь паинькой, считай на прогресс. А вот это вот Пособие по проектированию защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения (к СП385), которое на странице 15 файла "Требования документов", кто-то где-то видел?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.12.2018 в 05:18. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Почти в самом конце списка. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
А кто-нибудь может пояснить, как именно нужно прикладывать обратное усилие взамен удаляемого элемента, чему оно равно, и что получится в результате такого расчета?
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Например, есть колонна. В этой колонне сжимающая сила. Если колонну удалить, то силу надо приложить в верхний узел как обычную нагрузку "вниз".
Типа учета динамики с Кд =2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Спасибо (хотя в прил. Б, будь оно неладно, про коэффициент Кд=2 ничего не сказано), получается мы моделируем таким образом переходную ситуацию? Но это же не отменяет расчета без удаленного элемента и без силы?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Но оно же должно час-другой повисеть еще? Получается еще нужна проверка того же самого, но без силы. А в злосчастном приложении Б этого нету, печаль-беда. Ну, точнее, так написано, что непонятно |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
В идеале надо смотреть две ситуации. С помощью Кд=2 Вы моделируете состояние системы в первой амплитудной полуволне колебаний. С Кд=1 имеем ситуацию стабилизированного процесса. Если не рассматривать упрочнение, не помню было ли оно в СП как-то отражено, на повышенных скоростях деформирования, то с Кд=2 и проходящими по прочности элементами НДС системы будет выше, чем без «учета» динамики. Несколько ситуаций можно рассмотреть, когда у Вас в первом случае выходит из строя какой-либо элемент и нужно просчитывать ситуацию дальше.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Цитата:
Но если отступить от буквы СП, вы считаете - силу от удаленного элемента нужно прикладывать, с Кд=2, как в #1076 изложено? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я в начальной школе, изучая динамику, запомнил коэффициент 2 вот так - если гирю плавно положить на доску, прогиб составит f. Если же сначала доску подпереть, поставить гирю и быстро убрать подставу, то прогиб в динамике составит 2f. Ну как-то так.
Фикция все это короче, попытка подменить динамические процессы сложных систем квазистатикой...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Вопрос в том, нужно ли вообще без силы считать? По логике да, но это ж не написано |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но вот эта "квазидинамика" что-то совсем как-то не воспринимается... В динамике же колыхнет всю систему и разные элементы получат максимумы в разный момент времени переходного процесса....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Справа - статика, слева - исходная схема, №2 - Kд=1, №3 - Кд=2 Цитата:
Значит, пока будем по старинке, одним глазком поглядывая на квазистатику. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а почему сила вверх от реакции? и еще вопрос про школу понятно, но в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
В нормах - коэффициент 2 я не нашел. Что тоже как бы |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
Цитата:
По коэффициентам динамичности Д.Ю. Дробот в блогах хорошо расписал. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Обязательно.
Offtop: Ну вы даёте... 1. Убираем стойку (любой элемент), заменив её реакциями. Усилия во всех оставшихся элементах останутся без изменений. 2. В схему из п.1. добавляем реакции с обратным знаком. В результате происходит обнуление. То же самое, если просто убрать элемент из схемы. Соответствует м-е-е-дленному удалению элемента. 3. В схему из п.1 добавляем удвоенные реакции (Кд=2) с обратным знаком. То же самое, что в схему п.2 добавить реакцию с обратным знаком. Соответствует б-е-е мгновенному удалению элемента. Кд = 2 можно найти в любом учебнике сопромата в разделе "Элементарная теория удара". Если учитывать инерционные массы (типа "динамика всей системы"), то Кд<2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
да, раньше в нормах РФ этого не было, сейчас появилось, но в неявном виде - приложение Б СП 385.1325800.2018 "Мгновенное удаление выключаемого элемента моделируется усилиями, определенными в этом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, прикладываемыми во вторичной расчетной схеме с обратным знаком". kдин = 2
Правда разработчики СП оставили лазейку: "В случае если при всех возможных сценариях особого аварийного воздействия (удаления одного из конструктивных элементов) догружение конструктивной системы сооружения носит постепенный статический характер, например осадка основания при замачивании, вызванном прорывом коммуникаций (учитываемая согласно СП 296.1325800, СП 21.13330, СП 116.13330), усилия, действовавшие в выключаемом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, во вторичной расчетной схеме допускается принимать равными нулю". Т.е. при таком варианте kдин = 1. Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:25. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Т.е. это результат нагрузки (воздействия). Расчет-то должен быть динамическим - во времени - раз "удар". И для всей системы. И вообще это не удар. Массы в покое - изчезла связь - какой это удар? Это отдар какой-то... Пример: средняя колонна имела 100 тн. Убрали, приложили 200 тн. И? Короче, не получится просто так обрушение моделировать.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
кдин=2 для одномассовой sdof системы при работе в упругой стадии см. параграф 4.5 и рис. 4.5.1 и 4.5.3 в Chopra A.K. «Dynamics of structures: theory and application to earthquake engineering», 4th edition, 2012, 980 p.
Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2019 в 10:26. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но непонятно, причем тут удар? Или это подтверждение? Написано просто: сила с нарастанием в конечном отрезке времени. На п.1082 я примерно то же описывал. Удар - это столкновение масс вроде.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
рис. 1.2, 6.1 и 6.2 https://dwg.ru/b/d1985/71 |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
В программе SCAD применен коэффициент перегрузки (динамичности) — Kf для корректировки реакции системы при внезапном удалении элемента конструкции (по умолчанию принимается Kf = 2);
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2019 в 11:00. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Цитата:
Большое спасибо, с меня причитается. Кстати о SCADе - при расчете на прогрессирующее какие характеристики материалов берутся? С коэффициентами, что на рисунке? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Три раза перечел, два раза перевел с русского на русский и ничего не понял (скорее в силу природной глуповатости).
Кого можно не щитать на ПО?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
осталось только теперь четко с мероприятиями определиться по нормам или в нормах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Это мы и без энтого письма знавали ещё три сотни дён назад и ранее. И думали, аки бы лучше Постоялый двор на 50 мест да таверну на 150, не рассчитывать на обрушение в гору идущее.
Старейшины чесали лбы и скрипели перьями о пергамент дабы смилостивился эксперт. Холм из поломанных копий, клинков и стрел возлежит у врат неприступной крепости ГлавГосЭкспертиза. И сидят в той крепости не какие-то олухи, а писаки мудрые, которые завсегда найдут в скрижалях нужную им, а не нам, букву закона... А окромя буков, есть ещё боязнь купцов наших пред могущественной магией Эксперта, который одним росчерком пера купцов на колени ставит. А законы не для холопов пишут, а для бояр. Короче, я хрен его знает как с этим бороться Сказано - считать. А телячье дело не хитрое - обоссался и стой.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
|||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт я не понял, почему именно КС-3 можно не считать? Вроде как как раз КС-3 и является единственным, что считать нужно - потому как
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
Wlad20553, письмом намекал нам на то, что приложение Б, ГОСТ 27751-2014 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе.... И выполнять его не нужно. И говорил он об обычных зданиях с массовым нахождением людей (более 100) или о зданиях с этажностью выше 5 этажей, или о гостиницах 50 мест, и так далее по тексту (всё это уровень КС-2). Про КС-3 уже напридумывали сонные форумчане, простим им.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Они днем спят? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1105
Цитата:
Цитата:
Но расчет на ПО КС-2 с массовым остается в силе. Да? Или п.5.2.6 целиком необязательный, и на ПО делаем только по ФЗ? ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2019 в 06:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.02.2019 в 11:09. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
У кого-нибудь есть статья «Чернов Ю.Т. Петров И.А. О некоторых методах и алгоритмах расчета систем с выключающимися связями // Строительная механика и расчет сооружений, 2013, №2 с. 53-57.» из доклада Перельмутера «Прогрессирующее обрушение и динамика конструкции при внезапном разрушении элемента» и упомянутые в нем американские нормы по проектированию мостов. Вероятно это статья аналог статьи Бондарева из Строительная механика и расчет сооружений. - 2010. - № 4, но хотелось бы взглянуть.
|
|||
|
||||
Цитата:
в актуальной версии от 2016 г. (не знаю, действует она или является черновиком) - см. пункт 3.2.13.4.2. аналогичное указание в п. 3-2.13.4.2 UFC 4-023-03-2016. Последний раз редактировалось faysst, 04.03.2019 в 09:47. |
||||
|
||||
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199
|
В журнале ПГС 2019 №2 появилась статья "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований" с текущей позицией ГГА по данному вопросу.
----- добавлено через ~11 мин. ----- В данной статье упоминается СП 20.13330.2016 и намек, что причины не только взрыв, пожар, столкновение, но и любая другая. В связи с этим вопрос. ГГА требует данный расчет с учетом ветровой нагрузки и расчетных нагрузок, как это описано в СП 20.13330.2016 с последним изменением?! Последний раз редактировалось VadimS7, 04.03.2019 в 13:14. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да работы не початый край, можно еще смело бабло с бюджета тянуть пару десятилетий на разработку норм по данному вопросу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Offtop:
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Все эти статейки изобилуют всякими общими псевдоумными щёконадувательными темами в духе "Хер к носу прикинуть", кучами идиотских формул с интегралами и статистическими данными которые можно получить купить у группы лиц вступивших в преступный сговор, казуистикой, отчетностью по результатам типо работы...., отдушками чьих-то диссертаций, отсутствием прямых практических указаний по проектированию зданий и сооружений повышенного уровня безответственности. Ждать чего-то разумного и вменяемого не стоит. Не утешайте себя. Если Вы инженер, то в состоянии придумать мероприятия противодействующие прогрессирующему разрушению. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Это может быть куплено на 7 листах формата А4 у каких-нибудь спесиалистов авторитетного НИИФУЯ за 6450102 рубля без НДС...... ----- добавлено через ~29 мин. ----- Offtop: Знаете, у нас тут проблема.... как сделать чтобы не упала колонна? - Заплатите мне 200000 рублей за консультационные услуги.... - Я перевел через сбербанк-онлайн..... Итак? Повторяю: как...... СДЕЛАЙТЕ НЕРАЗРЕЗНЫЕ ФЕРМЫ И ПРОГОНЫ!!!! ( Занавес)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Почти готов пособие . По ссылке https://www.faufcc.ru/methodical-ass...cal-materials/ текст в конце списка "Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения." уже превратили в гиперссылку, которая ведёт пока в никуда. Либо у них на сайте косяк с файлообменником...либо не успели загрузить, а я тут как тут
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Загрузили, заработала ссылка.
Изменение №2 к СП 56.13330.2011 должно скоро появиться. Изменение № 2 к СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания». Последний раз редактировалось tankist, 03.06.2019 в 04:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ого, 158 страниц! Ну теперь заживем!
Дюже интересно, что там - Убийца проектов или торжество разума?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Цитата:
имхо пособие получилось иллюстративным, с примерами и хорошим поясняющим текстом. пособие своим содержанием нивелирует недостатки плохосделанного СП 385.1325800.2018. |
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Проект изменения № 1 к СП 296.1325800.2017 "Здания и сооружения. Особые воздействия".
Обсуждение заканчивается 12 сентября 2019 г. Проект изменения № 1 к СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения". Обсуждение заканчивается 12 сентября 2019 г. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Мне тут в голову пришла шальная мысль.
Зная мнение Фахверка про прогрессирующее обрушение... А ведь неплохо было бы разделить здания КС3 на подклассы. КС3а - массовые, но более ответственные здания, главные или опасные корпуса промки и т.п. (связанные с непосредственной гибелью до 500 людей) - Часть делать по Фахверку - допустить частичное обрушение здания при аварии останавливая прогрессирующее швами, слабыми участками и т.п. КС3б - редкие особо ответственные, гордость страны, массовое пребывание от 500 человек, авария приведёт к гибели от 1000 человек, авария затруднит спасательные работы - тоннели автодорог через горы, метрополитены, здания правительства, плотины и часть зданий ГЭС, АЭС, склады ВВ, вентиляторы шахт - делать сверхпрочными, необрушаемыми, с неразрезными элементами и т.п. Можно ещё придумать КС3в и г... Чего бы нет-то. Это бы решило большинство проблем инженеров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Спасибо tankist! Удивительная способность находить подобные вещи.
Я тут давеча, пытался разобраться с коэффициентами в четырех документах и что вышло смотри во вложении. Вроде теперь пытаются это исправить и сделать всё в одном документе без перекрестных ссылок. Но в прочитанном проекте СП385 мне так и не понятны следующие слова выделенные жирным: "6.1 Настоящий СП устанавливает требования по расчету зданий и сооружений на ситуацию, когда из конструктивной системы сооружения выключена одна из несущих конструкций или определенная зона зданий, и не определяет вид особых нормируемых (проектных) и аварийных нагрузок и воздействий. Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. Значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП 20.13330, принятыми проектными решениями и техническим заданием на проектирование. 6.2 Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0 (γf = 1,0), коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0. 6.3 Коэффициент надежности по ответственности при расчете сооружений на защиту от прогрессирующего обрушения следует принимать .». То есть значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП, а коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0. Может просто не хватает уточнения - значения нормативных нагрузок должны приниматься в соответствии с СП...? Кто что думает? Может я не прав. Пока писал это сообщение, начало казаться, что написано в СПшке вполне нормально: значения нагрузок принимать по СП20, но коэффициент принять по СП385.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Цитата:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В наших нормах нет четкости уже давно. Написал свой пост под влиянием разнообразных замечаний за 12 лет от всевозможных экспертов. Замечаний идеальных, что не подкопаешься.
Но если народ говорит, что всё окей, то и у меня мозги может встанут на место. Для того и написал сообщение
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Путаница до изма как раз была, когда не было разжевано про коэффициенты по нагрузке и сочетаний (равные единице сейчас).
До этого получалось по цепочке СП385 -> СП296 -> СП 20, что коэффициенты и сочетания нагрузок принимаются как для особых, т.е. формально, как я понимаю, расчет должен был вестись для сочетания, состоящего из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок. Сейчас же (вы на этом не акцентировали внимание) "Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. " Кратковременные не учитываем, что логично, но нормы говорили учитывать и их тоже, как для особого сочетания. Ну и последнее, в редакции 2016 года СП 20 изменили п.4.3 на "Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.". в 2011 году было: "В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах." Таким образом, сейчас СП 20 отсылает нас на СП385/СП296 за коэффициентам по нагрузке, а в них эти коэффициенты четко оговорены.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ну да, нормы исправляются.
Про тип нагрузок у меня вопросов, кстати, не было. Потому и не акцентировал внимания. Я раньше всегда считал только на постоянные и длительные (в том числе длительную часть кратковременных), потому и не обратил внимания на пункт. Но тем не менее, хорошо что вносят таки ясность. Жаль только, что эти изменения выйдут месяцев через 6 только. А у меня экспертизы на носу, придется по СП20 считать нагрузки (то есть по худшему случаю)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не надо меня в эту порнуху привлекать. Я если и высказывал методики, то исключительно на свой умишко с учетом отсутствия времени на полноценное выполнение расчетов. Не буду в сотый раз лить желчь по поводу необходимости - ну надо, так держите. Методики очень простые - изначальное принятие решения на уровне карандашных набросков ( рекомендуются: помыть руки, рваная грязная бумага и карандаши (Конструктор ТМ, Кохинор HB, Jedo 300 с грифелем 0.5 HB) Именно здесь совокупность тактильных ощущений даёт шанс найти нужное решение) Далее обкатка этих решений на вариации пространственных расчетных моделей. Основные постулаты: неразрезность конструкций с учётом ИГИ, наличие дублирующих конструкций, отступление от принципа концентрации материала - создание более решетчатых и сетчатых конструкций, обязательная оценка технологичности, собираемости, узлов. Всё. Остальное - вода.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
В конце года только утверждение изменений, надо все часы отработать. Тендер в апреле состоялся.
|
|||
|
||||
Цитата:
1. раньше по рекомендациям, опубликованным в РФ, было сочетание нормативных постоянных и длительных. 2. теперь в финальной версии СП385 идет отсылка к СП20, а там особое сочетание, куда могут входить кратковременные. 3. тема учета кратковременных нагрузок при расчете на прогрессирующее не обошла еврокод и нормы сша. в нормах сша сначала ветер был, затем его исключили, авторы норм сша объясняют это тем, что не известны случаи, когда учет ветра оказал влияние при расчетах на прогрессирующее. в еврокоде ветер остался... но с авторами норм сша нельзя согласиться, т.к. есть конструкции, для которых ветер актуален при расчете на ПО. |
||||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Прочтите мой пост #1133
Никакой путаницы по сочетаниям на сегодняшний день нет (если не учитывать обязательные и добровольные перечни, в которые обсуждаемые нормы входят).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Вообще красота теперь
Не зря все научное сообщество писало статьи в различные журналы с критикой СП 385
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось faysst, 15.09.2019 в 16:31. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну так это прекрасно! Глядишь, через год вообще "прогрессирующее" уберут, "как мешающее развитию бизнеса".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
В целом текущее изменение по СП переводит проекты с шага колонн 6х6 м на 3х3 м. Последний раз редактировалось frostyfrost, 24.09.2019 в 23:14. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
В СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" решили таблицу добавить, для каких зданий требуется расчет на прогрессирующее.
В спешке все здания к КС-3 отнесли. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Несогласовано еще с изменениями в СП 385.1325800.2018, или свои коэффициенты надежности ввели. Перевел в djvu изменение СП 14.13330.2018 с поиском. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. При этом сейсмические силы определяются с К1=1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
проектировщик-новобранец Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324
|
Коллеги, кто-нибудь попал на Вебинар по данной теме
Может есть запись?? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
А в обязательных вы многих ответов на вопросы не найдете - добро пожаловать за СТУ.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Смотрю на расход стали....
Надшахтное здание повышенного уровня ответственности приправленное депрессией-компрессией...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не совсем так. Надо вот так ВЫНУЖДЕН
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Я уже говорил - не навязываю - принцип деконцентрации стали и аутригреность способствуют противодействию прорессирующего обрушения. Можно сюда же добавить - повышать степень детализации схем для поддержки основных конструкций второстепенными, которые мы, обычно, не учитываем в расчетах. За железобетон не скажу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Хорошо. Пусть будет неразрезность. Нормотворцев обчитался.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
CП 385. Термины и определения.
Есть различия. Аутригерность - неразрезность с примыканием в тело через пояса, неразрезность - отсутствие поясов, один элемент (балка), сопряжение поэтажное. Там и там функционал дубляжа и распределения. Правильнее - перераспределения. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Что меня раздражает - большинство людей надувая щеки пытаются говорить о высоком сложными и умными словами формируя мнение у окружающих проблему прогрессирующего как задачу доступную богам проектирования. Будьте проще - и к вам потянутся. ----- добавлено через ~3 мин. ----- _line, не к Вам абсолютно. Это я так.... желчью брызгаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
не нашёл понятия "неразрезность"
Цитата:
конечно любому доступна) просто кто-то рассматривает по-простому, через Кдин, кто-то более правильно, но замудрённее через динамику во времени, кто-то вообще другими методами. Но суть одна--не нужно усложнять вещи, если этого не требуется. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Чтобы считать "более правильно", надо чётко знать причины обрушения части конструкции.
То ли взрыва, то ли просто спилили, или самолёт упал. В каждом конкретном случае будет свой "правильный" расчёт. СП стыдливо умалчивает причины. Поэтому можно считать как угодно. И вообще - "расчёт на прогрессирующее" глупость дурацкая.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Невозможно предугадать все варианты, да и незачем, а основные варианты известны, вот только трудоёмко все их проработать) Основное искусство -- выбрать реально возможные случаи, вероятность возникновения которых высока.
Цитата:
глупость или нет, но право на жизнь имеет; вот где реальная глупость, так это совать сабж везде, где нужно и не нужно. Определение последнего остаётся за расчётчиком. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Цитата:
особенно в части МК и кирпича, там жесть жестяная.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Господа и дамы, такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с необходимостью рассчета на прогресирующие обрушение существующего производственного реконструируемого здания? т.е. имеем производственное здание ж/б внутри делаем антресоль, но вывешиваем ее на балках на существующие колонны, вот и теперь что значит надо все это дело включая существующий каркас обсчитывать на прогрессирующие обрушение получается? и при необходимости делать супер-мега усиление существующего каркаса?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Спасибо за ответ!
СП 385.1325800.2018: Цитата:
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а п 5.1 СП56 при реконструкции разве не учитывается? что-то я запутался...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да если можно и чтобы главгосу потом можно было, что то доказать в случае чего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
vedinzhener, нужно считать, пока. В планируемом изменении 1 к СП385 есть поблажки, но оно пока не принято и не работает. Посмотрите записку к изменению. Пока не было СП385 у нас главгосы при наличии изменений в конструкции требовали расчета на прогрессирующее.
Не знаю, пройдет ли в финал, но СП385 вообще планировали на КС-2 оставить, а на КС-3 — СТУ. |
|||
|
|||||||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 ч. ----- Головной болью для проектировщиков является прохождение экспертизы проектной документации (инженерные изыскания оставим в покое). А что собственно является предметом экспертизы? Смотрим первый абзац п. 27 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 (ред. от 22.10.2018 г.) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Цитата:
А его определение приведено в ст. 2 «Основные понятия» Федерального закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) "О техническом регулировании" (далее: №184-ФЗ), которое не применимо к объектам каитального строительства. Цитата:
А применяется статья 5.1 №184-ФЗ. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений (введена Федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ) Цитата:
Минутку внимания! Опять возвращаемся к №184-ФЗ и к пп. 1, 4 его ст. 16.1, которые помогут понять разницу между обязательным и добровольным применением нормативных документов: Цитата:
Что про СП можно забыть? Хорошо, а что является обязательным? А тут уже понадобится уже Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее: №384-ФЗ), в частности, ч. 6 ст. 16 "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения": Цитата:
Согласно ч. 8 ст. 4. Идентификация зданий и сооружений технического регламента (№384-ФЗ) исчерпывающий перечень приведен в ст. 48.1. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" "Градостроительного кодекса РФ" от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019): Цитата:
----- добавлено через ~5 ч. ----- Цитата:
Думаю, это - не единственный довод. Рассмотрим позже
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 24.11.2019 в 22:42. |
||||||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да, да знаем только это никого не е...(волнует в смысле), т.к. данный пункт есть обязательный согласно 1521, вот такая петрушка получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Не способны отстаивать свои решения в внесудебном и судебном порядке - не стоит браться за проектирование!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
постановляет: умник блин и что значит внесудебном? занести, выдвинуть угрозу? я этим не занимаюсь, я проектирую
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.11.2019 в 20:37. |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
!00% безграмотность! А как я работаю - хрен узнаешь! А Главгос.. Краем глаза посмотрел их судебную практику. Не впечатлило!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну тогда и нечего говорить раз не узнаешь, ты главное свою практику смотри. Фразу про 100% обоснуй, грамотный наш. Был бы я экспертом, я тебя бы нагнул своей фразой, а ты потом доказывай где хочешь, хоть в ОБСЕ или ООН. И да ссылку где именно Главгос проиграло дело из-за неграмотно постановленного вопроса так скажем к проектной документации, желательно из этой темы, я пока вижу дела по тяжбы по долгам и исключении юр лиц из чего то, это не интересно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
да не выручай, я поступил умнее сразу поставил вопрос перед заказчиком, что или так или так , но это надо решить с экспертизой еще на берегу до плавания так сказать от этого я и буду проектировать. А мазохизмом не люблю заниматься и да надо будет изнасилуем советский коробок, а за изнасилование в данном случае придется кому то платить, но не мне, я еще и заработаю на этом
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
А меня интересует правоприменительная (судебная) практика по конкретным положениям НПА. Здесь нужен доступ к ИПС (информационно-правовые системы).
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Ответ приведен в моем комментарии #1176. Я - проектировщик, а не юрист. И отвечаю на конкретные вопросы при проведении досудебной и судебной СТЭ.
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а как же это?
Цитата:
а говоришь не юрист судя по этой фразе вопросы и в суде решаются весьма успешно видимо, только вот с примерами напряг Ну да сейчас начнется коммерческая мол тайна, вы мне на слово должны поверить Вот я не могу в судебном порядке решить вопрос видимо не стоило браться за проектирование
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
В советское время техническое регулирование не было завязано на законодательстве (ГОСТы - СНиПы...).
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Про НТС. Интересно узнать мнение коллег)
https://youtu.be/iUheEDZ6hcg
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Чисто как для проектировщика вижу один плюс в этом - когда заказываем сопровождение в НИЦ Строительство есть возможность не по теме позадавать вопросы мастодонтам. Глобально решения не меняются, а расчеты детально никто не проверяет, наверное. Да и нереально это. Когда предоставлены гигабайты исходных данных, попробуй детально проанализируй то, над чем больше сотни человек полгода-год работали
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)
4.1а Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению при локальном разрушении одной или нескольких несущих конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов. Значения нагрузок следует принимать в соответствии с СП 20.13330 и СП 296.1325800. Только увидел Ну ведь, это прикольно, радостно Какие мысли?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Раньше не было этого требования?
Глянул - действительно не было, появилось в изм.3 Про мысли: не должно противоречить ГОСТ, в котором сказано, что для нормального уровня (а бытовые чаще всего КС-2) считать на прогрессирующее нужно для зданий с массовым нахождением. Если бытовое здание такое, то деваться некуда - надо считать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Тех. заказчик может попросить запроектировать здание и нормального уровня с учетом сопротивляемости к прогрессирующему обрушению, а если ему "это не надо" - то это надо обязательно указывать это в задании. Явно. Чтобы потом не было переобуваний налету.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.12.2020 в 08:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
И если иной нормативной документации для Административных и бытовых зданий не существует, то мы, вроде как, по логике должны руководствоваться СП44. Другое дело, что чаще, такие домики идут на негосударственную экспертизу, где не всегда всё так строго. Но бывает, что среди зданий повышенного уровня, вклинился некий АБК...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 23.12.2020 в 10:35. Причина: зпт тчк |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Дык и что? Да прогрессирующее обрушение в нормативах очень абстрактная штука (откровенный бред местами), но это заказчик должен понимать, что если у него такое здание то конструктивные решения будут более консервативны и пойдет лесом его планировка и увеличатся затраты в большинстве случаев. Вот пусть заказчики и лоббируют изменения в нормах. А так нужно поставить заказчика в известной что вот тут вот так вот. И все. Ну придется повозиться с расчетом больше, но не смертельно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
А никто и не собрался умирать от этого.
Также как и к черту эту возню с расчетом в подобных зданиях. Трехэтажное здание АБК из стального каркаса с железобетонными перекрытиями по металлическим балкам, с шагом колонн 6х6м. Уничтожаем колонну, а дальше возня... И это ещё более менее нормальный вариант здания. А ну их в пень. В производственных зданиях одно время приходилось считать на ПО, пока не поправили СП, и это переживем
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Цитата:
Вот этот пункт обязателен по ПП №985. Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.12.2020 в 12:06. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
А кто написал эти требования в данный СП, мое личное мнение, не иначе как агент ЦРУ, действующий по подрыву экономики страны, такими мелкими пакостями
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Ну в случае АБК и т.п. в принципе, да. Это более актуально для промзданий - там в СП 56 пункт обязательный со ссылкой на ГОСТ
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Мне кажется всё-таки АБК (Административно-бытовой корпус) в составе промышленного предприятия больше относится к СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. чем к Общественным зданиям по СП118.
Область применения есть в обоих СП. Правда это вопрос другой темы А в жилье есть требования по учету прогрессирующего обрушения? Жильем не занимаюсь, потому не в курсе
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Ну и само собой всякие там здания повышенного уровня ответственности, скажем небоскреб в Москва-сити, тут уже это обязательное требование будет. Ну и самое характерное, любое жилое монолитное здание, будет крайне устойчиво к прогрессирующему обрушению без дополнительных мероприятий, можете проверить, с панельками сложнее, там пояса из арматуры надо делать, кирпич также будет устойчиво, если усиленные армопояса сделать под перекрытием.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду (с)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- радужно просто проверьте тупо на прочность монолит, с сеткой колонн 6х6(скажем перекрытие толщиной 0,2 колонны 400х400) и удалите любую из них, потом проверьте на прочность, лучше в нелинейной постановке, можно и в линейной, только нагрузки нормативные. Там так или иначе вышележащие перекрытия и колонны над удаленной колонной в работу включаются и часть усилий тянут на себя.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.12.2020 в 19:25. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
пример расчета не знаю, алгоритм прил.Б СП385 в таком акцепте вопщем+ п 8.2 того же СП
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не работает эта история. Кладка хорошо работает когда зажата по нагрузкой между поясами, тогда как балка стенка. А так, рассыпется на кирпичи.
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
ну так и их учитывайте, обрамляйте дыры балками в конце концов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
На прошлой неделе получил замечание от Главгосэкспертизы по 2-этажному садику в монолитном каркасе «дай расчёт на прогрессирующее, так как здание с массовым нахождением людей». Стандартно отписался «не является обязательным требованием». Сегодня имел разговор с бабулей-экспертом. Начала предсказуемо «вот вы бы хотели водить детей в сад, который не защищён?». Потом вход пошло более серьезное, но тоже стандартное «добровольное тоже надо выполнять, если нет альтернативных требований». Закончилось тем, что «так у вас ведь монолит, большого увеличения арматуры не будет, если правильно посчитать». В конце уже руководитель экспертизы добавил «не пытайтесь найти причину чтобы не считать, считать надо». Так и хотелось им напомнить про Путина и снипы-хрипы
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
У вас в гражданке хотя бы варианты есть, а вот в промке СП 56 с обязательным пунктом по прогрессирующему и уже никак не отбиться, разве что спецмероприятиями, но это практически уникальные случае, когда кому-то удавалось проскочить
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
|
Коллеги! Имеется мачта-башня из металла треугольного сечения, являющаяся несущей конструкцией для дымовой трубы. Необходимо каким-то образом сделать расчет на прогрессирующее обрушение. В СП пишут про исключение конструкций в радиусе 6 м. Но, конечно же, в данном случае в этот радиус попадает всё поперечное сечение. Имеется ли у кого-то опыт прохождения экспертизы по этому вопросу для таких сооружений? Будет ли достаточно исключать по одному элементу (стойка, раскос)?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Должно быть указание заказчика в тз, что ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Элементарно: запроектируй в этом радиусе ватерклозет. При его разрушении трба не шелохнётся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
А поможет, учитывая, что это трёхгранная башня?
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad протокол выполнения расчета | Piton | SCAD | 8 | 26.03.2018 12:37 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение | and-iv | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 01.05.2009 14:35 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе | Nik-V | SCAD | 3 | 01.06.2007 13:08 |