Непрочитано 19.09.2008, 19:31
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.

В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.

Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?

Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Просмотров: 488088
 
Непрочитано 09.03.2018, 23:35
#1001
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Цитата:
Сообщение от Николай Г Посмотреть сообщение
и последние 2 СП (особые воздействия и защита), хоть и не вошли пока ни в один перечень "настоятельно рекомендуют пользовать уже сейчас в качестве справочной литературы".
Спасибо! Почитав проект СП Защиты зданий от ПрОбр, если принимать схему, что все должно стоять, то стало больше понимания, что вообще нужно делать при расчете. По монолиту алгоритм похож на рекомендации из СТО – 008 – 02495342 – 2009, только вводят коэффициент динамичности на нагрузки.

Последний раз редактировалось ASЪ, 09.03.2018 в 23:48.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 06:09
#1002
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
если принимать схему, что все должно стоять, то стало больше понимания, что вообще нужно делать при расчете.
есть ферма, разрушаем нижний пояс.

Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
все должно стоять
и что должно стоять ?
csp вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 07:33
#1003
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Желательно разобраться все таки допускается чтобы хоть что-то падало, кроме того элемента, который удаляется из расчетной схемы, или нет,
нет, не допускается.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
По монолиту алгоритм похож на рекомендации из СТО – 008 – 02495342 – 2009, только вводят коэффициент динамичности на нагрузки.
по поводу динамики. в наших старых рекомендациях ее вообще нет, в проекте нового сп с динамикой чехарда полная - ее или нет, или динамика выводится через саму себя. сп получился ужасным.

скоро опубликую монографию, как при учете пластики считают коэффициенты динамичности в сша. за счет kдин-с-пластикой стоимость каркаса получается гораздо меньше, чем при k=2.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2018, 12:07
1 | #1004
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 352


Немного почитав в области расчета с коэффициентами динамичности, все теории идут из норм по расчету зданий Гражданской обороны (СП 88). Скадовцы в 2014 году уже сделали некоторые попытки сравнения расчетов: http://engstroy.spbstu.ru/index_2014_01/03.pdf. Там указан метод "Прямое интегрирование уравнение движений", что это дает хорошую экономию по смете на объект.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
и что должно стоять ?
См. пост 1001, в том месте где отвечает экспертиза.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
по поводу динамики. в наших старых рекомендациях ее вообще нет, в проекте нового сп с динамикой чехарда полная - ее или нет, или динамика выводится через саму себя. сп получился ужасным.
Выдержка из приложения Б проекта СП по Защите зданий от Пр Обр http://www.np-belaspo.ru/media/cms_p...0обрушение.pdf
- по принятой на начальной стадии в соответствии с положениями п.7 первичной расчетной схеме определяется напряженно-деформированное состояние в элементах конструктивной системы при условиях нормальной эксплуатации;
- в первичной расчетной схеме выключается один из вертикальных или
горизонтальных несущих элементов (сечений) и строится вторичная расчетная схема с исключенным элементом. При этом нагрузки во вторичной расчетной схеме принимаются в соответствии с п.6. В случае мгновенного удаления выключаемого элемента, усилия,
определенные в выключаемом элементе по первичной расчетной схеме, прикладываются во вторичной расчетной схеме с обратным знаком.
- производится расчет конструктивной системы во вторичной расчетной схеме в динамической или квазистатической постановке и вычисляются динамические усилия на первой полуволне колебаний системы;
- вычисляются коэффициенты динамических догружений в расчетных сечениях несущих элементов конструктивной системы как отношение усилий в этих сечениях, полученных из расчета по вторичной расчетной схеме, к усилиям в этом же сечении полученным из расчета по первичной расчетной схеме.
Есть ли на форуме специалисты кто считает здания по СП 88? Суть как я понимаю одна. Только там считают на динамику от давления во фронте ударной волны, а в нашем случае это нагрузка от массы конструкций, которые перемещаются после удаления элемента. Вот некоторые рекомендации по расчету в приложении Б:https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp49_2017.pdf
Вот еще кое что по этой теме
https://www.youtube.com/watch?v=sp5x_MA4wCo

Последний раз редактировалось ASЪ, 10.03.2018 в 13:34.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2018, 05:54
#1005
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от csp
и что должно стоять ?
См. пост 1001, в том месте где отвечает экспертиза.
)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2018, 21:26
#1006
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Немного почитав в области расчета с коэффициентами динамичности, все теории идут из норм по расчету зданий Гражданской обороны (СП 88). Скадовцы в 2014 году уже сделали некоторые попытки сравнения расчетов: http://engstroy.spbstu.ru/index_2014_01/03.pdf. Там указан метод "Прямое интегрирование уравнение движений", что это дает хорошую экономию по смете на объект.
вообще не в тему. сп 88 абсолютно здесь не уместен.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Суть как я понимаю одна
нет

Последний раз редактировалось faysst, 29.03.2018 в 16:30.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2018, 23:06
#1007
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
скоро опубликую монографию, как при учете пластики считают коэффициенты динамичности в сша. за счет kдин-с-пластикой стоимость каркаса получается гораздо меньше, чем при k=2.
Не уверен, правильно ли говорить о том, что Кдин там "считают". При таком расчете фактически он и не нужен, разве что для сравнения. Или существует какое-то аналитическое решение для быстрой оценки коэффициента и его применения в модели при статике? Изложенный в UFC принцип в Европе был ранее описан в FEMA 356. Не знаю, есть ли сейчас современный нормативный документ, наследующий FEMA в части пластической работы элементов? Также, дело не только в перерасходе материалов из-за Кдин = 2, но и в том, что разница в усилиях для некоторых элементов может быть больше 2 (сравнивая статику и нелинейную динамику), что может быть не выявлено в процессе расчета и анализа, и возможно, даже сводя усилия по предотвращению ПО на нет. А в целом да, например для высотных каркасов с регулярной сеткой колонн защиту от ПО можно вложить в 5-10% прироста металоёмкости.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2018, 23:33
1 | #1008
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Не уверен, правильно ли говорить о том, что Кдин там "считают". При таком расчете фактически он и не нужен, разве что для сравнения. Или существует какое-то аналитическое решение для быстрой оценки коэффициента и его применения в модели при статике? Изложенный в UFC принцип в Европе был ранее описан в FEMA 356. Не знаю, есть ли сейчас современный нормативный документ, наследующий FEMA в части пластической работы элементов? Также, дело не только в перерасходе материалов из-за Кдин = 2, но и в том, что разница в усилиях для некоторых элементов может быть больше 2 (сравнивая статику и нелинейную динамику), что может быть не выявлено в процессе расчета и анализа, и возможно, даже сводя усилия по предотвращению ПО на нет. А в целом да, например для высотных каркасов с регулярной сеткой колонн защиту от ПО можно вложить в 5-10% прироста металоёмкости.
1. кдин вычисляют по формулам в зависимости от предполагаемой и допускаемой пластики. отдельно есть кдин в виде LIF для линейного статического расчета и отдельно DIF для физнелинейного статического расчета.
2. кдин нужен и пользуется популярностью (но не у нас!), поскольку в нелдинамике считать тяжелее и не все расчетные комплексы ее поддерживают.
3. да, быстрые аналитические методы существуют. будет отдельная глава об энергетическом подходе.
4. fema и asce по сейсмике заточены на довольно необычную для нас систему DCR и m-факторов. эта система была в первых версиях gsa2003 и ufc2005 (норм/пособий США по прогрессирующему). затем после диссертации Алдо Маккея, система DCR и m-факторов сильно изменилась в 2009 году, когда выведенные им формулы коэффициентов динамичности нагрузке внедрили в нормы. сейчас весь научный мир вертится возле этих формул (за исключением нашей профессуры, которая еле сваяла никудышный сп по прогрессирующему - такое критическое мнение высказали многие форумчане).
5. ограничения есть, они связаны с проблемой квазистатических расчетов vs нелдинамика.
6. UFC - это военные нормы США, а не ЕС.
7. нормы по сейсмике, прогрессирующему обрушению как были, так и остались заточенными на пластику.

обо всем этом будет подробно недели через 1.5-2 максимум.

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:23.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 07:14
#1009
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
сейчас весь научный мир вертится возле этих формул
Лично Вы хоть одну формулу вывели? хотя бы типа 2*2=4?
или вы только и можете, что "вертеться вокруг чужих формул"

Последний раз редактировалось csp, 13.03.2018 в 07:37.
csp вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 08:02
#1010
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Лично Вы хоть одну формулу вывели? хотя бы типа 2*2=4?
или вы только и можете, что "вертеться вокруг чужих формул"
"весь научный мир вертится" - было сказано в положительном смысле слова, чтобы подчеркнуть масштаб происходящего (сша, европа, китай, иран, сингапур и тд; даже коллеги из белоруссии).

что домыслили вы, понятия не имею.

с другой стороны, мне тоже пришлось порядочно повертеться вокруг этих формул, чтобы понять: кто, как, когда их вывел и какие есть альтернативы. иначе не возможно было бы написать текст мнографии. по задумке такой текст должен помочь понять, что там у них, чтобы улучшить, что есть у нас. в частности сп по прогрессирующему.

ps/ да, на мои статьи ссылаются) кое-что все-таки удалось придумать, но не формулу)))

Последний раз редактировалось faysst, 13.03.2018 в 08:21.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 20:42
#1011
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
6. UFC - это военные нормы США, а не ЕС.
Имел ввиду, что в FEMA вроде бы раньше появился общий подход к учету пластических шарниров? В том числе со значениями углов поворота для разных стадий (таблица 5-6), хоть и применительно к сейсмике. Знаю, что UFC из США, это я ошибочно FEMA причислил к ЕС.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2018, 22:31
#1012
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Имел ввиду, что в FEMA вроде бы раньше появился общий подход к учету пластических шарниров? В том числе со значениями углов поворота для разных стадий (таблица 5-6), хоть и применительно к сейсмике. Знаю, что UFC из США, это я ошибочно FEMA причислил к ЕС.
да, fema и asce с пластическими шарнирами в сейсмике, пластичностью и прочим были значительно раньше. позднее в 2003 году появился первый gsa по прогрессирующему, затем в 2005 году подоспели военные с ufc 4-023-03.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 10:22
1 | 3 #1013
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Абсолютно бесполезная глупая тема лишенная всякого инженерного здравого смысла. Где завещанные дедами 5 процентов запаса? Тупо идиотский просёр строительных материалов никак не связанный с добротным проектированием. Сижу в кабаке отмечаю поминки после похорон российского проектирования.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 10:29
1 | #1014
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сижу в кабаке отмечаю поминки после похорон российского проектирования.
ыыыыыыыыыыы! Красава!!!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 10:37
#1015
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Так реально - а какой смысл инжереного хорошего расчета? Эта тема положит второй провал инженерого поколения после развала СССР. На хрен такое проектирование.... Ещё 0.5 за всех хороших инженеров. Весна. Меня как кота таращит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 11:14
1 | #1016
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Весна.
ФАХВЕРК,
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 12:22
#1017
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Абсолютно бесполезная глупая тема лишенная всякого инженерного здравого смысла.
не понял, вы о чем? о коэффициентах динамичности или вообще о теме прогрессирующего обрушения?

если о последнем, то напомню - бывает и такое

faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 12:31
#1018
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
если о последнем, то напомню - бывает и такое
Если брать в нынешнем виде с точки зрения наших норм... то лучше бы его вообще не вводили
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 12:41
| 2 #1019
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


faysst, бывает - не спорю. Только в 95% случаев оно вообще не нужно. А казуисты-чиновники и нанятые бумагомараки пишут дичь для легального отжима денег у проектных фирм. Я бы этих людей виноватых участвующих в сговоре, скотов этих , выстроил в шеренгу у мавзолея и собрал всех главных конструкторов со всей России да камнями закидал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:05
#1020
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
бывает и такое
А причём тут "прогрессивное обрушение"? Это ошибки проектирования или строительства.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:17
| 1 #1021
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
не понял, вы о чем? о коэффициентах динамичности или вообще о теме прогрессирующего обрушения?

если о последнем, то напомню - бывает и такое

и что это доказывает? причина обрушения? взрыв, пожар? и почему защита от прогрессирующего обрушения должна быть везде и всегда? сколько погибает людей от такого явления в России в год? уверен единицы. А какие затраты при этом будут в масштабе страны? Сколько тратиться денег на борьбу с раком в России или на уменьшение аварий на дорогах? возможно несколько больше, но и жертв от этих последствий в тысячи раз больше. Мне это напоминает борьбу америки с терроризмом где сотни миллиардов на это тратиться, но победить не могут, при этом жертв от террора в тысячи раз меньше, чем скажем сколько людей гибнет от некачественных медицинских услуг из-за отсутствия полиса. Т.е. по сути это просто узаконенный распил денег что там, что у нас.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:25
| 1 #1022
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


А вторая то половинка устояла =) значит защита от обрушения прогрессирующего была предусмотрена
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:43
#1023
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:23.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:44
#1024
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
нет
да
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:48
#1025
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:56
#1026
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
не торопитесь, я еще не успел дописать ответ)
Да он для меня будет не понятен , так как я не могу понять почему для проектирования производственного сарая или цеха где 2 колонны и ферма я должен быть доктором наук вычислять не вычисляемое чтоб не дай бог в этом сарае балка не упала на голову 3м людям находящимся в этом здании раз в год, но при этом люди проектируют и строят целые ЖИЛЫЕ кварталы и там нормальный уровень ответственности.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:56
#1027
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
стойкость к по - альтернатива ксс.
Хрен редьки не слаще. Уровень проектирования и строительства настолько упал, что на всякий случай удвоим всё!
Вместо ксс с 5% запасом - по со 100%. Ну-ну.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 16:20
| 1 #1028
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение

а зачем разрабатывать ракету "кинжал" и постоянно модернизировать ядерное оружие?
а это то причем? сравниваете теплое с мягким честное слово
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 16:29
#1029
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 16:41
#1030
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение


привел пример со стадионом. полезли с дорогами и промзданиями.
а причем тут ракеты?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 16:51
#1031
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Да он для меня будет не понятен , так как я не могу понять почему для проектирования производственного сарая или цеха где 2 колонны и ферма я должен быть доктором наук вычислять не вычисляемое чтоб не дай бог в этом сарае балка не упала на голову 3м людям находящимся в этом здании раз в год, но при этом люди проектируют и строят целые ЖИЛЫЕ кварталы и там нормальный уровень ответственности.
Это вопрос все же по классификации, кстати действительно нелепой. Стадион все таки не сарай с 3-мя людьми.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 04:41
#1032
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


В общем, тема изначально была про прогрессирующее обрушение, про его необходимость. Так что обсуждать и стадион, и сарай уместно.
И тут двух мнений быть не может: стадион и аквапарк на прогрессирующее обрушение считать, сарай, технологическую насосную, конвейерную галерею и прочее подобное - нет, либо допустить исключения и допустить обрушение определенных объектов, частей таких объектов, но это уже истерика по типу "хотя бы таааак, а?".
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 08:02
| 4 #1033
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


95% того, что идентифицировано как повышенный уровень ответственности, считать на прогрессирующее глупо и бессмысленно.
95% расчетов сдаваемых в экспертизу полная залипуха ничего общего не имеющая с реальными контр аварийными мероприятиями.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 09:45
| 1 #1034
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
95%
А это уже известно всем очень давно. И нам известно, и игспердам, и даже самим написавшим (или копирнувшим) этот несогласованный бред.
В этой теме, кажется, чуть ли не на каждой странице упоминалось об этом.
Будем лелеять надежду, что нас услышат в конце концов и наведут порядок... Но только не эти, далекие от простого проектировщика, умники.
Несколько лет назад отправили меня на семинар по аварийным ситуациям в ЦНИИСК. Все ответы и были что считать надо, убирать колонны надо и затем экскурс в личное резюме. Они там кичатся своими запроектированными мегасооружениями (ну канеш я не про всех, есть и хорошие сотрудники ). Наши сараи умникам до фонаря.
Тогда с Фахверком поржали при переписке, что лучше бы я эти деньги на пивас потратил
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2018, 17:16
#1035
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:24.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 09:00
#1036
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
ут натолкнулся на письмо Минстроя: http://docs.cntd.ru/document/456098077
Где сказано, что требование пункта 5.1 (СП 56.13330) избыточно и противоречит федеральному закону:

"Требование о необходимости расчета на прогрессирующее обрушение всех производственных зданий, установленное в пункте 5.1 СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" (далее - СП 56.13330.2011), является избыточным и противоречащим Федеральному закону N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Данное требование будет откорректировано в 2018 году путём внесения изменения в СП 56.13330.2011."

Ну, как и следовало ожидать, изменений в СП пока нет, хотя ждали их в феврале 2018 года.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 24.05.2018 в 09:13.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 02:46
#1037
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
изменений в СП пока нет
Год еще не закончился, в планах на этот год есть.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 07:40
#1038
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Год еще не закончился, в планах на этот год есть.
Спасибо за ссылку. В минстрое (на сайте) был, а вот сюда не добрался.
Я просто помню про февраль, что в феврале будет изменение.
Возможно на том же минстрое, но устно говорили. Вот и прицепился.
И хотелось бы, чтобы это изменение побыстрее вышло...экспертизы и стадии Проект на носу
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 09:39
#1039
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
95% того, что идентифицировано как повышенный уровень ответственности, считать на прогрессирующее глупо и бессмысленно.
95% расчетов сдаваемых в экспертизу полная залипуха ничего общего не имеющая с реальными контр аварийными мероприятиями.
95% случаев запоев в среде КМ-КЖ связано с необходимостью выполнить расчет на прогрессирующее..... отвратительное чувство схожее по ощущениям с предательством и изменой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 10:05
#1040
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


А что за изменения планируются? Убрать все это безобразие или просто уточнить для каких зданий требуется?
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 10:06
#1041
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Убрать все это безобразие
это было бы великолепно....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 13:09
#1042
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Удивляет тот факт, что Минстрой признает что это чушь и пишет вроде даже официальные письма, ГГЭ наверняка в курсе что Минстрой готов отменить это требование для пром зданий, но обе эти конторки продолжают делать вид что все без изменений.....
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 13:14
#1043
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Удивляет тот факт, что Минстрой признает что это чушь и пишет вроде даже официальные письма, ГГЭ наверняка в курсе что Минстрой готов отменить это требование для пром зданий, но обе эти конторки продолжают делать вид что все без изменений.....
здесь кто-то писал что вроде ГГЭ с пониманием относится к этим требованиям и не требует расчета на прогрессирующие для промзданий нормального уровня ответственности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 13:40
#1044
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


vedinzhener, от экспертов зависит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 14:28
#1045
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Изменение должно быть для пром зданий (точно как по тексту будет не помню, но на обсуждении еще с месяца полтора назад должно было быть)
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 14:29
#1046
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vedinzhener, от экспертов зависит...
к сожалению да, адекватные через раз попадаются, может даже через 2
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 14:35
#1047
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
к сожалению да, адекватные через раз попадаются, может даже через 2
у 3-х экспертов по 3-м объектам были, нам сказали что как будет официальная правка, тогда будет разговор, а пока обеспечивайте
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 14:43
#1048
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
у 3-х экспертов по 3-м объектам были, нам сказали что как будет официальная правка, тогда будет разговор, а пока обеспечивайте
из ГГЭ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 15:00
#1049
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
из ГГЭ?
Да.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 14:40
3 | #1050
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


СП "Защита зданий от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения" вторая редакция, вроде не выкладывали.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 05:40
4 | #1051
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Вот что мне ответили в Минстрое про подготовку изменения в СП 56 ---->>>>
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: письмо про СП56 на форум.jpg
Просмотров: 430
Размер:	379.2 Кб
ID:	203628  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 09:57
2 | #1052
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
про подготовку изменения в СП 56
Проект изменений на сайте.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 09:15
#1053
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Проект изменений на сайте.
При проектировании производственных зданий и сооружений или их частей устойчивость к прогрессирующему обрушению должна подтверждаться расчетами для объектов повышенного уровня ответственности КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751, а для объектов нормального уровня ответственности КС-2 в случаях, когда их необходимость указана в требованиях нормативных документов.
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 09:47
#1054
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
При проектировании производственных зданий и сооружений или их частей устойчивость к прогрессирующему обрушению должна подтверждаться расчетами для объектов повышенного уровня ответственности КС-3 в соответствии с ГОСТ 27751, а для объектов нормального уровня ответственности КС-2 в случаях, когда их необходимость указана в требованиях нормативных документов.
Долго пытался понять в чем тут подвох и разница с текстом проекта пункта из сообщения №1051 и №1052. Потом сообразил, ни в чём
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 12:38
#1055
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Что-то нет сил читать 53 страницы обсуждений. Я правильно понял, что на данный момент на прогрессирующее обрушение надо считать все вообще?
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:14
#1056
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Что-то нет сил читать 53 страницы обсуждений. Я правильно понял, что на данный момент на прогрессирующее обрушение надо считать все вообще?
Тут люди писали 53 страницы, ссылки, документы... это не считая того что модераторы почистили. А Вам прочитать сил нет))))
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:25
#1057
Saprofit

дизингир
 
Регистрация: 23.11.2013
СПб
Сообщений: 154


Тут половина эмоции, итак уже дофига прочитал. Ссылки видел и тоже прочитал. Хотелось бы итог понять на текущий момент.
Saprofit вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 22:12
#1058
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Saprofit Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что на данный момент на прогрессирующее обрушение надо считать все вообще?
Это как с експредом договоришься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 16:46
#1059
palexvl

обследование
 
Регистрация: 01.12.2008
Уфа
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Т.е. по сути это просто узаконенный распил денег что там, что у нас.
С этим трудно поспорить... Думаю статью 16 ч.6 384-ФЗ нужно оставить только для уникальных ЗиС!
__________________
ГОСТ 31937-2011
palexvl вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 09:53
#1060
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Может кто подсказать, когда будет утверждено Изм.2 к СП 56.13330.2011? А то пристают окоянные с ГГЭ с этим пунктом и в реконструкции с ним смета устремляется в далекие дали.
Gref вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2018, 10:02
1 | 1 #1061
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


К декабрю - январю по слухам, думаю вашу смету освоить еще успеют.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2018, 10:01
6 | #1062
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Присвоили СП №.
СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения".
Дата введения в действие 06.01.2019.
Судя по темпам публикации, думаю месяца через два увидим на сайте Минстроя.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2018, 18:21
4 | #1063
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Минстрой выложил СП 385.1325800.2018.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 03:42
#1064
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Минстрой выложил СП 385.1325800.2018.
Уже лучше, но 25 страниц документа на прогрессирующее обрушение всех типов зданий? Я думал, что будет некий талмуд...Однако, когда сам не знаешь, что писать, но надо написать, то придумываешь хотя бы что-то. Ну, например, на нашем форуме эту тему почитать, цитатки покопировать в ворд и вот тебе СП 385, и вот тебе и освоение средств.

Приложение Г, данного СП, ничего нового не привнесло для меня, кроме узаконивания перед заказчиком количество дополнительных, так называемых, подстропильных конструкций. Давно уже так делаю в некоторых зданиях. Цитата: "Г.1 По всем продольным рядам колонн устанавливают, при необходимости, неразрезные подстропильные конструкции (рисунок Г.1 а, б), обеспечивающие перераспределение усилий после локального разрушения одного из несущих элементов каркаса."
"Чьёрт побьери!" (c), а где же неразрезные прогоны так горячо любимые всеми? )))

Ладно, начало положено. Кое-какая ясность привнесена. Начали появляться границы дозволенного и для нас и для экспертов.
Но я оптимист, потому и такой позитив
Посмотрим, что скажут реалисты
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 05:11
3 | #1065
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Я думал, что будет некий талмуд...
Талмуд в виде пособия до конца года в планах.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 11:15
#1066
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Я в этих документах улетаю. Может кто сможет прояснить взаимосвязь этих пунктов:
1. СП 296.1325800.2017 п5.7 При действии проектных и аварийных особых воздействий максимально допустимую площадь локального разрушения несущих конструкций определяют следующим образом:
- для зданий высотой менее 75 м - до 40 м2
- для зданий высотой от 75 до 200 м - до 80 м2
- для зданий высотой более 200 м - до 100 м2

2. СП 385.1325800.2018 п. 4.6 При расчете несущих конструкций одного (любого) этажа здания и сооружения зону локального разрушения определяют кругом площадью
не менее 28 м2 (диаметр 6,0 м) для зданий и сооружений при высоте до 75 м,
не менее 80 м2 (диаметр 10 м) для зданий и сооружений высотой от 75 до 200 м
не менее 100 м2 (диаметр 11,5 м) для зданий и сооружений высотой более 200 м
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 14:39
| 2 #1067
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Коасота, набор высосанных из пальца общих фраз, интерпретируя которые можно любой проект выкинуть в помойку и строить только пирамиды для погребения...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 16:06
#1068
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


А еще вопрос, приложение Б и рис Б1 кто-то понимает? В чем отличие схем первого и второго уровня? В первоначальной редакции не было такой каши. Там и опечатка в пояснениях кажется
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2018, 12:40
3 | 1 #1069
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А еще вопрос, приложение Б и рис Б1 кто-то понимает? В чем отличие схем первого и второго уровня? В первоначальной редакции не было такой каши. Там и опечатка в пояснениях кажется
если сравнивать с современными нормами сша, данное сп получилось противоречащим само себе, а местами просто бредовым. в экспертизе многие потрепают свои нервы.

если касаться рисунка Б1. видимо, хотели показать следующее, что иногда в научной литературе при изучении расчетов на ПО рассматривают/используют только фрагмент расчетной модели сооружения - фрагмент, который воспринимает последствия отказа и активно участвует в перераспределении усилий (т.е. рис Б1.а - это полная модель, а на рис Б.б показан только фрагмент, берущийся в расчет; аналогично с рис Б1.в и рис Б1.г). но такой подход надо было описать текстом. еще плохо получилось, что рис а) и в) почти одинаковые, отличие только в подписи - "удаляемый элемент". не надо было использовать пунктир в рисунке а), вместо пунктира подошло бы выделение сплошной жирной линией.

почему СП получилось феерически бредовым? вот только несколько направлений:

- одновременно допускаются несколько видов расчетов: динамический, квазистатический c DIFpulldown=2 и кинематический. Если первые два учитывают динамику, то кинематический в том виде, в котором он подан, - нет;
- динамический подход не описан никак. даже нет главного - модели отказа (см. параграф 16 и приложение "И" проекта СП "Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов");
- описанный квазистатический метод предполагает схему pulldown при DIFpulldown=2, что крайне не выгодно, т.к. будет приводить к необоснованному перерасходу материала;
- поскольку в СП зафиксирована только схема pulldown-нагружения, то нельзя использовать кдин<=2 по подходам норм США или по формуле, вошедшей в пособие Тихонова/Мешкова/Расторгуева "Проектирование армирование железобетона", т.к. последние используют схему pushdown-нагружения;
- для стальных конструкций допускается очень маленькая пластика;
- плюс многое из того, что ранее отметили другие форумчане.

Последний раз редактировалось faysst, 22.10.2018 в 12:50.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 10:10
#1070
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
если касаться рисунка Б1. видимо, хотели показать следующее
Возможно, я тоже к этому склоняюсь. Но выборка части схемы из Б1а явно неудачная - колонны и ригель по оси А очень даже помогают в перераспределении нагрузок. Если там предполагается шарнир у балок вдоль буквенных осей (допускаю что не смогли это изобразить), то зачем нам кусок рамы по оси Б в схеме второго уровня? В общем опять год приключений в экспертизе, пока не поймем как видят это эксперты
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 13:34
6 | 2 #1071
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Хреновые известия..... пора или в Дикси на выкладку товара или администратором в сауну.... можно заборы делать и теплицы... человеком-сосикой у метро....
Вложения
Тип файла: pdf Защита зданий.pdf (1.90 Мб, 458 просмотров)
Тип файла: pdf Опыт проектирования.pdf (1.85 Мб, 434 просмотров)
Тип файла: pdf Требования документов.pdf (2.25 Мб, 409 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2018, 14:03
#1072
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


А кто то КС-2 считал на это чудо? Квартирка сильно подорожает если бетон на растяжение считать
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 04:56
#1073
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А кто то КС-2 считал на это чудо? Квартирка сильно подорожает если бетон на растяжение считать
Считал.
Однако не квартирки, Великий Аттрактор миловал , а общаги, столовые для промпредприятий с нахождением более 100 чел, и гостиницы - 50чел. Они в металле и было проще. Там ведь как, КС-2 считается на прогрессирующее, если в нем массово находятся люди, то есть 100 и более и 50 для гостиницы, если здание до 5 этажей.

А если домик 5 этажей и выше, то будь паинькой, считай на прогресс.


А вот это вот Пособие по проектированию защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения (к СП385), которое на странице 15 файла "Требования документов", кто-то где-то видел?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 17.12.2018 в 05:18.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 05:41
1 | #1074
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
А вот это вот Пособие по проектированию защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения (к СП385), которое на странице 15 файла "Требования документов", кто-то где-то видел?
https://www.faufcc.ru/methodical-ass...cal-materials/
Почти в самом конце списка.
Цитата:
2018_37 Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения.
к СП «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования»
Как появится, должны выложить электронную версию.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 17:46
#1075
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А еще вопрос, приложение Б и рис Б1 кто-то понимает? В чем отличие схем первого и второго уровня?
А кто-нибудь может пояснить, как именно нужно прикладывать обратное усилие взамен удаляемого элемента, чему оно равно, и что получится в результате такого расчета?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 385, прилБ.JPG
Просмотров: 251
Размер:	242.3 Кб
ID:	210217  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2019, 17:55
1 | 1 #1076
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Например, есть колонна. В этой колонне сжимающая сила. Если колонну удалить, то силу надо приложить в верхний узел как обычную нагрузку "вниз".
Типа учета динамики с Кд =2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 09:11
#1077
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Например, есть колонна. В этой колонне сжимающая сила. Если колонну удалить, то силу надо приложить в верхний узел как обычную нагрузку "вниз".
Типа учета динамики с Кд =2.
Спасибо (хотя в прил. Б, будь оно неладно, про коэффициент Кд=2 ничего не сказано), получается мы моделируем таким образом переходную ситуацию? Но это же не отменяет расчета без удаленного элемента и без силы?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 09:25
#1078
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ключевое слово "мгновенно". Если колонна взорвалась, то добавляешь реакцию. Если аккуратно выпиливаешь в течении дня, то не добавляешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 11:39
#1079
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ключевое слово "мгновенно". Если колонна взорвалась, то добавляешь реакцию.
И получаю проверку конструкции на переходный период.
Но оно же должно час-другой повисеть еще? Получается еще нужна проверка того же самого, но без силы.
А в злосчастном приложении Б этого нету, печаль-беда. Ну, точнее, так написано, что непонятно
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 12:17
| 1 #1080
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


В идеале надо смотреть две ситуации. С помощью Кд=2 Вы моделируете состояние системы в первой амплитудной полуволне колебаний. С Кд=1 имеем ситуацию стабилизированного процесса. Если не рассматривать упрочнение, не помню было ли оно в СП как-то отражено, на повышенных скоростях деформирования, то с Кд=2 и проходящими по прочности элементами НДС системы будет выше, чем без «учета» динамики. Несколько ситуаций можно рассмотреть, когда у Вас в первом случае выходит из строя какой-либо элемент и нужно просчитывать ситуацию дальше.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 12:26
#1081
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Кд=2 и проходящими по прочности элементами НДС системы будет выше, чем без «учета» динамики.
Согласен, только поменяется знак в элементах, и бывшие растянутые нужно будет проверять на устойчивость "без учета" динамики. так что, в идеале - 3 ситуации, причем каждая может усложниться несколькими итерациями:
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
выходит из строя какой-либо элемент и нужно просчитывать ситуацию дальше.
Пока методика из СП 385 выглядит какими-то туманными полунамеками, если не сказать - профанацией

Но если отступить от буквы СП, вы считаете - силу от удаленного элемента нужно прикладывать, с Кд=2, как в #1076 изложено?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 13:57
#1082
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я в начальной школе, изучая динамику, запомнил коэффициент 2 вот так - если гирю плавно положить на доску, прогиб составит f. Если же сначала доску подпереть, поставить гирю и быстро убрать подставу, то прогиб в динамике составит 2f. Ну как-то так.
Фикция все это короче, попытка подменить динамические процессы сложных систем квазистатикой...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К2.png
Просмотров: 154
Размер:	1.6 Кб
ID:	210245  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:05
#1083
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если же сначала доску подпереть, поставить гирю и быстро убрать подставу, то прогиб в динамике составит 2f.
А потом уменьшится до f где-то в СП 384 (если не путаю) это даже написано - переходная ситуация. Но написатели СП или плохо в школе учились, или что-то мутят, и коэффициент 2 - забыли.
Вопрос в том, нужно ли вообще без силы считать? По логике да, но это ж не написано
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:10
#1084
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Можно пример, когда поменяется знак? На моей практике в динамике, если это не хлыст какой-нибудь, то догружение в худшую сторону идет.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:18
#1085
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...Вопрос в том, нужно ли вообще без силы считать? По логике да, но это ж не написано
В первую очередь как раз и считается просто статика, без элемента. Так делали раньше. А в динамике - дополнительно, если первое прошло.
Но вот эта "квазидинамика" что-то совсем как-то не воспринимается... В динамике же колыхнет всю систему и разные элементы получат максимумы в разный момент времени переходного процесса....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:57
#1086
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Можно пример, когда поменяется знак? На моей практике в динамике, если это не хлыст какой-нибудь, то догружение в худшую сторону идет.
Пример, конечно, искусственный, но может сложиться подобное.
Справа - статика, слева - исходная схема, №2 - Kд=1, №3 - Кд=2

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В первую очередь как раз и считается просто статика, без элемента. Так делали раньше. А в динамике - дополнительно, если первое прошло.
Вот да, раньше я просто удалял элемент. А сейчас про это вообще не написано.
Значит, пока будем по старинке, одним глазком поглядывая на квазистатику.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогрессирующее.JPG
Просмотров: 271
Размер:	42.6 Кб
ID:	210249  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 16:43
#1087
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Пример, конечно, искусственный, но может сложиться подобное.
Справа - статика, слева - исходная схема, №2 - Kд=1, №3 - Кд=2


В
а почему сила вверх от реакции? и еще вопрос про школу понятно, но в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 16:56
#1088
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а почему сила вверх от реакции? и еще вопрос про школу понятно, но в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
Там растяжение в колонне в исходной схеме. Все усилия честно приняты с минусом от эпюры
В нормах - коэффициент 2 я не нашел. Что тоже как бы
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Но написатели СП или плохо в школе учились, или что-то мутят, и коэффициент 2 - забыли.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 17:32
2 | 2 #1089
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Пример, конечно, искусственный, но может сложиться подобное.
Справа - статика, слева - исходная схема, №2 - Kд=1, №3 - Кд=2
Ну это как раз вариант некоего хлыста на оттяжке)

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот да, раньше я просто удалял элемент. А сейчас про это вообще не написано.
Значит, пока будем по старинке, одним глазком поглядывая на квазистатику.
Без дополнительной догрузки можете проскочить, поскольку на этих этапах можно потерять кучу элементов в момент рассеивания ударной волны по конструкции. Догрузку в 1.5-2 раза на стальных конструкциях можно получить легко.

По коэффициентам динамичности Д.Ю. Дробот в блогах хорошо расписал.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:04
1 | #1090
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
Обязательно.
Offtop: Ну вы даёте...
1. Убираем стойку (любой элемент), заменив её реакциями. Усилия во всех оставшихся элементах останутся без изменений.
2. В схему из п.1. добавляем реакции с обратным знаком. В результате происходит обнуление. То же самое, если просто убрать элемент из схемы. Соответствует м-е-е-дленному удалению элемента.
3. В схему из п.1 добавляем удвоенные реакции (Кд=2) с обратным знаком. То же самое, что в схему п.2 добавить реакцию с обратным знаком. Соответствует б-е-е мгновенному удалению элемента.
Кд = 2 можно найти в любом учебнике сопромата в разделе "Элементарная теория удара".
Если учитывать инерционные массы (типа "динамика всей системы"), то Кд<2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:37
| 1 #1091
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в нормах где-то отражен этот коэф. 2?
да, раньше в нормах РФ этого не было, сейчас появилось, но в неявном виде - приложение Б СП 385.1325800.2018 "Мгновенное удаление выключаемого элемента моделируется усилиями, определенными в этом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, прикладываемыми во вторичной расчетной схеме с обратным знаком". kдин = 2

Правда разработчики СП оставили лазейку: "В случае если при всех возможных сценариях особого аварийного воздействия (удаления одного из конструктивных элементов) догружение конструктивной системы сооружения носит постепенный статический характер, например осадка основания при замачивании, вызванном прорывом коммуникаций (учитываемая согласно СП 296.1325800, СП 21.13330, СП 116.13330), усилия, действовавшие в выключаемом элементе при расчете по первичной расчетной схеме, во вторичной расчетной схеме допускается принимать равными нулю". Т.е. при таком варианте kдин = 1.

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:25.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:41
| 1 #1092
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Кд = 2 можно найти в любом учебнике сопромата в разделе "Элементарная теория удара"..
Это так можно удар по башке посчитать - проломит или нет.
Т.е. это результат нагрузки (воздействия).
Расчет-то должен быть динамическим - во времени - раз "удар". И для всей системы.
И вообще это не удар. Массы в покое - изчезла связь - какой это удар?
Это отдар какой-то...
Пример: средняя колонна имела 100 тн. Убрали, приложили 200 тн. И?
Короче, не получится просто так обрушение моделировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 09:54
| 1 #1093
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Расчет-то должен быть динамическим - во времени - раз "удар". И для всей системы.
И вообще это не удар. Массы в покое - изчезла связь - какой это удар?
кдин=2 для одномассовой sdof системы при работе в упругой стадии см. параграф 4.5 и рис. 4.5.1 и 4.5.3 в Chopra A.K. «Dynamics of structures: theory and application to earthquake engineering», 4th edition, 2012, 980 p.
Вложения
Тип файла: pdf фрагмент 2012 chopra_a_k_dynamics_of_structures.pdf (417.0 Кб, 126 просмотров)

Последний раз редактировалось faysst, 25.01.2019 в 10:26.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:15
#1094
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
для одномассовой sdof системы при работе в упругой стадии см. параграф 4.5 и рис. 4.5.1 и 4.5.3 в Chopra A.K. «Dynamics of structures: theory and application to earthquake engineering», 4th edition, 2012, 980 p.
980 руб - это понятно .
Но непонятно, причем тут удар?
Или это подтверждение? Написано просто: сила с нарастанием в конечном отрезке времени.
На п.1082 я примерно то же описывал.
Удар - это столкновение масс вроде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:23
| 1 #1095
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но непонятно, причем тут удар?
Или это подтверждение? Написано просто: сила с нарастанием в конечном отрезке времени.
в теории прогрессирующего для описания процесса мгновенного удаления элемента иногда используют термины "обратный удар"/"обратный импульс", подразумевающие "когда что-то от чего-то оторвали".

рис. 1.2, 6.1 и 6.2 https://dwg.ru/b/d1985/71
faysst вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:53
#1096
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
...иногда используют термины "обратный удар"/"обратный импульс", подразумевающие "когда что-то от чего-то оторвали"...
Вот это правильно.
В программе SCAD применен коэффициент перегрузки (динамичности) — Kf для корректировки реакции системы при внезапном удалении элемента конструкции (по умолчанию принимается Kf = 2);
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2019 в 11:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 11:07
#1097
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2. В схему из п.1. добавляем реакции с обратным знаком. В результате происходит обнуление. То же самое, если просто убрать элемент из схемы. Соответствует м-е-е-дленному удалению элемента.
3. В схему из п.1 добавляем удвоенные реакции (Кд=2) с обратным знаком. То же самое, что в схему п.2 добавить реакцию с обратным знаком. Соответствует б-е-е мгновенному удалению элемента.
Offtop: Какой же я тупой!
Большое спасибо, с меня причитается.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В программе SCAD применен коэффициент перегрузки (динамичности) — Kf
Кстати о SCADе - при расчете на прогрессирующее какие характеристики материалов берутся? С коэффициентами, что на рисунке?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скадо.JPG
Просмотров: 262
Размер:	102.8 Кб
ID:	210293  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 12:03
1 | #1098
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Для стали 1,25, для бетона 1,2.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 13:44
#1099
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для стали 1,25, для бетона 1,2.
по числам понятно, я имел в виду - вводить там, где обвел? Написал неправильно
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 17:38
#1100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
по числам понятно, я имел в виду - вводить там, где обвел? Написал неправильно
Из справки СКАД:
Цитата:
... (при расчете по СП 63.13330) можно ввести дополнительные коэффициенты условий работы для комбинаций, включающих особые воздействия (см. приложение Б к СП 296.1325800.2017)
Что не стыкуется с:
Цитата:
Для стали 1,25, для бетона 1,2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 15:14
#1101
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что не стыкуется с:
Значит там лажа.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2019, 15:56
#1102
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...там лажа.
Там - это где?
В СП 63, в СП 296, на п.1098?
Или у тебя старая версия СП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:48
#1103
Wlad20553


 
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
А если домик 5 этажей и выше, то будь паинькой, считай на прогресс.
Письмо Минстроя от 21 декабря 2018 года N 51156-АС/
Wlad20553 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 15:38
| 3 #1104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Wlad20553 Посмотреть сообщение
Письмо Минстроя от 21 декабря 2018 года N 51156-АС/
Три раза перечел, два раза перевел с русского на русский и ничего не понял (скорее в силу природной глуповатости).
Кого можно не щитать на ПО?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 15:56
#1105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кого можно не щитать на ПО?
Да. КС-3 всегда не считать. Остальное, если предусмотрены мероприятия.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 17:37
4 | #1106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. КС-3 всегда не считать. Остальное, если предусмотрены мероприятия.
Дык так и надо было изложить:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правильное письмо.png
Просмотров: 448
Размер:	46.4 Кб
ID:	210937  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 20:01
#1107
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Остальное, если предусмотрены мероприятия.
осталось только теперь четко с мероприятиями определиться по нормам или в нормах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 04:56
#1108
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Wlad20553 Посмотреть сообщение
Письмо Минстроя от 21 декабря 2018 года N 51156-АС/
Это мы и без энтого письма знавали ещё три сотни дён назад и ранее. И думали, аки бы лучше Постоялый двор на 50 мест да таверну на 150, не рассчитывать на обрушение в гору идущее.
Старейшины чесали лбы и скрипели перьями о пергамент дабы смилостивился эксперт.
Холм из поломанных копий, клинков и стрел возлежит у врат неприступной крепости ГлавГосЭкспертиза.
И сидят в той крепости не какие-то олухи, а писаки мудрые, которые завсегда найдут в скрижалях нужную им, а не нам, букву закона...
А окромя буков, есть ещё боязнь купцов наших пред могущественной магией Эксперта, который одним росчерком пера купцов на колени ставит.
А законы не для холопов пишут, а для бояр.


Короче, я хрен его знает как с этим бороться
Сказано - считать.
А телячье дело не хитрое - обоссался и стой.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 05:45
#1109
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Чёт я не понял, почему именно КС-3 можно не считать? Вроде как как раз КС-3 и является единственным, что считать нужно - потому как
Цитата:
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение проводится для зданий и сооружений класса КС-3, а также зданий и сооружений класса КС-2 с массовым нахождением людей (см. приложение Б). Расчет на прогрессирующее обрушение допускается не проводить, если предусмотрены специальные мероприятия, исключающие прогрессирующее обрушение сооружения или его части.
Цитата:
10.5 Для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности, должны предусматриваться научно-техническое сопровождение при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций, а также их технический мониторинг при возведении и эксплуатации.
Цитата:
12.7 Для зданий и сооружений класса КС-3 изготовление и возведение строительных конструкций должно проводиться предприятиями и организациями, имеющими опыт и технологические возможности (оборудование, проведение операционного контроля качества и т.п.) выполнения подобных работ. Для таких зданий и сооружений следует разрабатывать специальные технические условия (требования) на изготовление и возведение строительных конструкций.
Цитата:
Приложение А

Класс сооружений КС-3:
а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов.
Так может, не считать подразумевалось КС-1 - всегда и КС-2 - при соблюдении мероприятий от ПО?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 05:52
#1110
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чёт я не понял, почему именно КС-3 можно не считать? Вроде как как раз КС-3 и является единственным, что считать нужно - потому как
Да, они всё перепутали.
Wlad20553, письмом намекал нам на то, что приложение Б, ГОСТ 27751-2014 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе.... И выполнять его не нужно. И говорил он об обычных зданиях с массовым нахождением людей (более 100) или о зданиях с этажностью выше 5 этажей, или о гостиницах 50 мест, и так далее по тексту (всё это уровень КС-2).
Про КС-3 уже напридумывали сонные форумчане, простим им.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 06:39
#1111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
..Про КС-3 уже напридумывали сонные форумчане,..
Они днем спят? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1105
Цитата:
КС-3 всегда не считать. Остальное, если предусмотрены мероприятия.
Цитата:
приложение Б, ГОСТ 27751-2014 ... выполнять его не нужно
Хорошо, приложение не выполняем, т.е. масссовость определяем не по Б.
Но расчет на ПО КС-2 с массовым остается в силе. Да? Или п.5.2.6 целиком необязательный, и на ПО делаем только по ФЗ?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
осталось только теперь четко с мероприятиями определиться по нормам или в нормах
Мероприятия - это например тюрьма, обнесенная проволокой и автоматчиками. Если всерьез, то до ясностей еще как до китая раком: http://nopriz.ru/upload/iblock/fba/0...iz_OGV-570.pdf
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правильное письмо2.png
Просмотров: 198
Размер:	52.1 Кб
ID:	210949  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.02.2019 в 06:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 08:27
#1112
Wlad20553


 
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Да, они всё перепутали.
Wlad20553, письмом намекал нам на то, что приложение Б, ГОСТ 27751-2014 входит в перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе.... И выполнять его не нужно. И говорил он об обычных зданиях с массовым нахождением людей (более 100) или о зданиях с этажностью выше 5 этажей, или о гостиницах 50 мест, и так далее по тексту (всё это уровень КС-2).
Да. Так и есть.
Wlad20553 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 11:02
#1113
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мероприятия - это например тюрьма, обнесенная проволокой и автоматчиками. Если всерьез, то до ясностей еще как до китая раком: http://nopriz.ru/upload/iblock/fba/0...iz_OGV-570.pdf
ну да охранный пост и колесоотбойники тоже вроде как мерроприятия...но ввиду того что ГГЭ пофик на все это, то можно экономить на охране(убрать пост,пусть шастает кто хочет, все-равно при взрыве все стоять будет ) и колесоотбойниках(пусть наезжают на колонну, все устойчиво еб.ть и без нее), в замен установить дополнительно связей, обвязочных балок и т.п., увеличить сечение элементов Я как то смотрел буржуйскую передачу, так вот там ж/б колонну обматывали какой-то сеткой из полимеров, потом эмитировали взрыв путем железной балванки и гидроприводов с боку и колонна не падала, сверху при этом приложена нагрузка в н-ое количество тонн . Может наши "норматворцы" такие мероприятия хотят, но только как всегда все раком и без пояснений, а чиновникам из ГГЭ плевать на все, написано значит считаем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.02.2019 в 11:09.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2019, 11:31
#1114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Да. 101-ый способ, неизвестный Великому Комбинатору.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2019, 14:28
#1115
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


У кого-нибудь есть статья «Чернов Ю.Т. Петров И.А. О некоторых методах и алгоритмах расчета систем с выключающимися связями // Строительная механика и расчет сооружений, 2013, №2 с. 53-57.» из доклада Перельмутера «Прогрессирующее обрушение и динамика конструкции при внезапном разрушении элемента» и упомянутые в нем американские нормы по проектированию мостов. Вероятно это статья аналог статьи Бондарева из Строительная механика и расчет сооружений. - 2010. - № 4, но хотелось бы взглянуть.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 09:36
1 | #1116
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
У кого-нибудь есть... упомянутые в нем американские нормы по проектированию мостов...
скорее всего, это не нормы по мостам, а пункт 4.1.2.6 GSA 2003 "Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects": "The vertical element (i.e., the column, bearing wall, etc.) that is removed should be removed instantaneously. While the speed at which an element is removed has no impact on a static analysis, the speed at which an element is removed in a dynamic analysis may have a significant impact on the response of the structure. Because of this, it is recommended for the case where a dynamic analysis is performed, the vertical supporting element should be removed over a time period that is no more than 1/10 of the period associated with the structural response mode for the vertical element removal. Also the vertical element removal shall consist of the removal of the vertical element only. This removal should not impede into the connection/joint or horizontal elements that are attached to the vertical element at the floor levels".

в актуальной версии от 2016 г. (не знаю, действует она или является черновиком) - см. пункт 3.2.13.4.2.

аналогичное указание в п. 3-2.13.4.2 UFC 4-023-03-2016.
Вложения
Тип файла: pdf GSA Progressive Collapse 2003.pdf (2.91 Мб, 55 просмотров)
Тип файла: pdf GSA Progressive_Collapse_2016.pdf (7.23 Мб, 71 просмотров)

Последний раз редактировалось faysst, 04.03.2019 в 09:47.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 11:16
#1117
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


Раз такая животрепещущая тема, может автор сможет выложить в шапку все документы касающиеся расчета на прогрессирующее обрушение?
Dub вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 11:39
1 | #1118
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


В журнале ПГС 2019 №2 появилась статья "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований" с текущей позицией ГГА по данному вопросу.

----- добавлено через ~11 мин. -----
В данной статье упоминается СП 20.13330.2016 и намек, что причины не только взрыв, пожар, столкновение, но и любая другая. В связи с этим вопрос. ГГА требует данный расчет с учетом ветровой нагрузки и расчетных нагрузок, как это описано в СП 20.13330.2016 с последним изменением?!
Вложения
Тип файла: pdf ПГС 2019 №2 Collapse.pdf (827.6 Кб, 235 просмотров)

Последний раз редактировалось VadimS7, 04.03.2019 в 13:14.
VadimS7 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 13:00
#1119
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


Цитата:
В журнале ПГС 2019 №2 появилась статья "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований" с текущей позицией ГГА
Может выложите статью?
Gref вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 13:57
2 | 3 #1120
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
В журнале ПГС 2019 №2 появилась статья "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения в рамках законодательных и нормативных требований" с текущей позицией ГГА по данному вопросу.
да работы не початый край, можно еще смело бабло с бюджета тянуть пару десятилетий на разработку норм по данному вопросу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 14:05
| 3 #1121
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да работы не початый край, можно еще смело бабло с бюджета тянуть пару десятилетий на разработку норм по данному вопросу
Жму руку!


----- добавлено через ~8 мин. -----
Все эти статейки изобилуют всякими общими псевдоумными щёконадувательными темами в духе "Хер к носу прикинуть", кучами идиотских формул с интегралами и статистическими данными которые можно получить купить у группы лиц вступивших в преступный сговор, казуистикой, отчетностью по результатам типо работы...., отдушками чьих-то диссертаций, отсутствием прямых практических указаний по проектированию зданий и сооружений повышенного уровня безответственности. Ждать чего-то разумного и вменяемого не стоит. Не утешайте себя. Если Вы инженер, то в состоянии придумать мероприятия противодействующие прогрессирующему разрушению.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
отсутствием прямых практических указаний по проектированию
Это может быть куплено на 7 листах формата А4 у каких-нибудь спесиалистов авторитетного НИИФУЯ за 6450102 рубля без НДС......

----- добавлено через ~29 мин. -----
Offtop: Знаете, у нас тут проблема.... как сделать чтобы не упала колонна? - Заплатите мне 200000 рублей за консультационные услуги.... - Я перевел через сбербанк-онлайн..... Итак? Повторяю: как...... СДЕЛАЙТЕ НЕРАЗРЕЗНЫЕ ФЕРМЫ И ПРОГОНЫ!!!! ( Занавес)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2019, 08:51
#1122
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Талмуд в виде пособия до конца года в планах.
Почти готов пособие . По ссылке https://www.faufcc.ru/methodical-ass...cal-materials/ текст в конце списка "Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения." уже превратили в гиперссылку, которая ведёт пока в никуда. Либо у них на сайте косяк с файлообменником...либо не успели загрузить, а я тут как тут
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 13:31
2 | #1123
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
либо не успели загрузить, а я тут как тут
Загрузили, заработала ссылка.

Изменение №2 к СП 56.13330.2011 должно скоро появиться.

Изменение № 2 к СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».

Последний раз редактировалось tankist, 03.06.2019 в 04:39.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 17:31
#1124
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Загрузили, заработала ссылка.
Ого, 158 страниц! Ну теперь заживем!
Дюже интересно, что там - Убийца проектов или торжество разума?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2019, 10:00
#1125
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Дюже интересно, что там - Убийца проектов или торжество разума?
Содомия в духе вектора, заданного партией и правительством для отрасли:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рраз.JPG
Просмотров: 394
Размер:	76.8 Кб
ID:	214228  Нажмите на изображение для увеличения
Название: двас.JPG
Просмотров: 607
Размер:	112.7 Кб
ID:	214229  
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2019, 11:00
#1126
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
"Пособие по проектированию мероприятий по защите зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения."
пособие понравилось. сделан большой шаг.

имхо пособие получилось иллюстративным, с примерами и хорошим поясняющим текстом. пособие своим содержанием нивелирует недостатки плохосделанного СП 385.1325800.2018.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2019, 05:36
1 | #1127
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Проект изменения № 1 к СП 296.1325800.2017 "Здания и сооружения. Особые воздействия".
Обсуждение заканчивается 12 сентября 2019 г.


Проект изменения № 1 к СП 385.1325800.2018 "Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения".
Обсуждение заканчивается 12 сентября 2019 г.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ув._sp_296.1325800.2017.jpg
Просмотров: 186
Размер:	81.9 Кб
ID:	217347  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ув._sp_385.1325800.2018.jpg
Просмотров: 149
Размер:	85.8 Кб
ID:	217349  
Вложения
Тип файла: docx Изм. 1_sp_296.1325800.2017.docx (794.2 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: docx Изм. 1_sp_385.1325800.2018.docx (968.7 Кб, 58 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2019, 08:17
#1128
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Мне тут в голову пришла шальная мысль.
Зная мнение Фахверка про прогрессирующее обрушение...

А ведь неплохо было бы разделить здания КС3 на подклассы.
КС3а - массовые, но более ответственные здания, главные или опасные корпуса промки и т.п. (связанные с непосредственной гибелью до 500 людей) - Часть делать по Фахверку - допустить частичное обрушение здания при аварии останавливая прогрессирующее швами, слабыми участками и т.п.
КС3б - редкие особо ответственные, гордость страны, массовое пребывание от 500 человек, авария приведёт к гибели от 1000 человек, авария затруднит спасательные работы - тоннели автодорог через горы, метрополитены, здания правительства, плотины и часть зданий ГЭС, АЭС, склады ВВ, вентиляторы шахт - делать сверхпрочными, необрушаемыми, с неразрезными элементами и т.п.

Можно ещё придумать КС3в и г...
Чего бы нет-то. Это бы решило большинство проблем инженеров.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2019, 18:39
#1129
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мне тут в голову пришла шальная мысль.
Зная мнение Фахверка про прогрессирующее обрушение...

А ведь неплохо было бы разделить здания КС3 на подклассы.
КС3а - массовые, но более ответственные здания, главные или опасные корпуса промки и т.п. (связанные с непосредственной гибелью до 500 людей) - Часть делать по Фахверку - допустить частичное обрушение здания при аварии останавливая прогрессирующее швами, слабыми участками и т.п.
КС3б - редкие особо ответственные, гордость страны, массовое пребывание от 500 человек, авария приведёт к гибели от 1000 человек, авария затруднит спасательные работы - тоннели автодорог через горы, метрополитены, здания правительства, плотины и часть зданий ГЭС, АЭС, склады ВВ, вентиляторы шахт - делать сверхпрочными, необрушаемыми, с неразрезными элементами и т.п.

Можно ещё придумать КС3в и г...
Чего бы нет-то. Это бы решило большинство проблем инженеров.
все это ерунда для пром. зданий, у нас есть чудное СП 56 ну и далее читаем нужный пункт, который есть обязательный,все остальные надписи в иных документах не стоят ровным счетом ничего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 04:13
#1130
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Спасибо tankist! Удивительная способность находить подобные вещи.

Я тут давеча, пытался разобраться с коэффициентами в четырех документах и что вышло смотри во вложении.
Вроде теперь пытаются это исправить и сделать всё в одном документе без перекрестных ссылок. Но в прочитанном проекте СП385 мне так и не понятны следующие слова выделенные жирным:
"6.1 Настоящий СП устанавливает требования по расчету зданий и сооружений на ситуацию, когда из конструктивной системы сооружения выключена одна из несущих конструкций или определенная зона зданий, и не определяет вид особых нормируемых (проектных) и аварийных нагрузок и воздействий.
Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. Значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП 20.13330, принятыми проектными решениями и техническим заданием на проектирование.
6.2 Коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0 (γf = 1,0),
коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0.
6.3 Коэффициент надежности по ответственности при расчете сооружений на защиту от прогрессирующего обрушения следует принимать .».

То есть значения нагрузок должны приниматься в соответствии с требованиями СП, а коэффициенты надежности по нагрузке следует принимать равными 1,0.
Может просто не хватает уточнения - значения нормативных нагрузок должны приниматься в соответствии с СП...? Кто что думает?

Может я не прав. Пока писал это сообщение, начало казаться, что написано в СПшке вполне нормально: значения нагрузок принимать по СП20, но коэффициент принять по СП385.

Вложения
Тип файла: pdf Коэффициенты.pdf (69.1 Кб, 160 просмотров)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 05:16
#1131
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Может я не прав. Пока писал это сообщение, начало казаться, что написано в СПшке вполне нормально: значения нагрузок принимать по СП20, но коэффициент принять по СП385.
Чего мудрите. Все же четко написано
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 05:56
#1132
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Чего мудрите. Все же четко написано
В наших нормах нет четкости уже давно. Написал свой пост под влиянием разнообразных замечаний за 12 лет от всевозможных экспертов. Замечаний идеальных, что не подкопаешься.

Но если народ говорит, что всё окей, то и у меня мозги может встанут на место. Для того и написал сообщение
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 06:31
#1133
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Путаница до изма как раз была, когда не было разжевано про коэффициенты по нагрузке и сочетаний (равные единице сейчас).
До этого получалось по цепочке СП385 -> СП296 -> СП 20, что коэффициенты и сочетания нагрузок принимаются как для особых, т.е. формально, как я понимаю, расчет должен был вестись для сочетания, состоящего из постоянных, длительных, кратковременных и одной из особых нагрузок.
Сейчас же (вы на этом не акцентировали внимание) "Расчет защиты зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения следует выполнять на сочетание нагрузок , включающее постоянные и длительные временные нагрузки, с учетом изменения расчетной схемы сооружения в результате локального разрушения. " Кратковременные не учитываем, что логично, но нормы говорили учитывать и их тоже, как для особого сочетания.
Ну и последнее, в редакции 2016 года СП 20 изменили п.4.3 на "Расчетные значения особых нагрузок устанавливаются в соответствующих нормативных документах или в задании на проектирование.". в 2011 году было: "В особых сочетаниях (см. 6.2) коэффициент надежности по нагрузке для постоянных, длительных и кратковременных нагрузок следует принимать равным единице, за исключением случаев, оговоренных в других нормативных документах."
Таким образом, сейчас СП 20 отсылает нас на СП385/СП296 за коэффициентам по нагрузке, а в них эти коэффициенты четко оговорены.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 07:10
#1134
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Ну да, нормы исправляются.
Про тип нагрузок у меня вопросов, кстати, не было. Потому и не акцентировал внимания. Я раньше всегда считал только на постоянные и длительные (в том числе длительную часть кратковременных), потому и не обратил внимания на пункт. Но тем не менее, хорошо что вносят таки ясность. Жаль только, что эти изменения выйдут месяцев через 6 только. А у меня экспертизы на носу, придется по СП20 считать нагрузки (то есть по худшему случаю)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 12:40
| 1 #1135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Прогрессирующе обрушение:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогрессирующее обрушение.jpg
Просмотров: 70
Размер:	93.4 Кб
ID:	217387  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 12:52
1 | 1 #1136
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Часть делать по Фахверку
Не надо меня в эту порнуху привлекать. Я если и высказывал методики, то исключительно на свой умишко с учетом отсутствия времени на полноценное выполнение расчетов. Не буду в сотый раз лить желчь по поводу необходимости - ну надо, так держите. Методики очень простые - изначальное принятие решения на уровне карандашных набросков ( рекомендуются: помыть руки, рваная грязная бумага и карандаши (Конструктор ТМ, Кохинор HB, Jedo 300 с грифелем 0.5 HB) Именно здесь совокупность тактильных ощущений даёт шанс найти нужное решение) Далее обкатка этих решений на вариации пространственных расчетных моделей. Основные постулаты: неразрезность конструкций с учётом ИГИ, наличие дублирующих конструкций, отступление от принципа концентрации материала - создание более решетчатых и сетчатых конструкций, обязательная оценка технологичности, собираемости, узлов. Всё. Остальное - вода.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 05:07
#1137
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Жаль только, что эти изменения выйдут месяцев через 6 только.
В конце года только утверждение изменений, надо все часы отработать. Тендер в апреле состоялся.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 207
Размер:	269.7 Кб
ID:	217408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 125
Размер:	214.4 Кб
ID:	217409  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 86
Размер:	220.1 Кб
ID:	217410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 79
Размер:	192.1 Кб
ID:	217411  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 09:51
#1138
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Может я не прав. Пока писал это сообщение, начало казаться, что написано в СПшке вполне нормально: значения нагрузок принимать по СП20, но коэффициент принять по СП385.
проблема действительно есть.

1. раньше по рекомендациям, опубликованным в РФ, было сочетание нормативных постоянных и длительных.
2. теперь в финальной версии СП385 идет отсылка к СП20, а там особое сочетание, куда могут входить кратковременные.
3. тема учета кратковременных нагрузок при расчете на прогрессирующее не обошла еврокод и нормы сша. в нормах сша сначала ветер был, затем его исключили, авторы норм сша объясняют это тем, что не известны случаи, когда учет ветра оказал влияние при расчетах на прогрессирующее. в еврокоде ветер остался... но с авторами норм сша нельзя согласиться, т.к. есть конструкции, для которых ветер актуален при расчете на ПО.
Вложения
Тип файла: pdf фрагмент черновика пособия.pdf (395.3 Кб, 89 просмотров)
faysst вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 10:11
| 1 #1139
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Прочтите мой пост #1133
Никакой путаницы по сочетаниям на сегодняшний день нет (если не учитывать обязательные и добровольные перечни, в которые обсуждаемые нормы входят).
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2019, 12:36
#1140
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Остались только СП 385 и СП 20. СП 296 на прогрессирующее не нужен.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2019, 07:50
#1141
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Вообще красота теперь
Не зря все научное сообщество писало статьи в различные журналы с критикой СП 385
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 14:24
#1142
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 439


мда... изменения колоссальные. только ввели kдин = 2 и спустя год решили убрать, заодно удалив все приложения.

Последний раз редактировалось faysst, 15.09.2019 в 16:31.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:45
1 | 1 #1143
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
только ввели kдин = 2 и спустя год решили убрать, заодно удалив все приложения.
Ну так это прекрасно! Глядишь, через год вообще "прогрессирующее" уберут, "как мешающее развитию бизнеса".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2019, 20:48
#1144
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
мда... изменения колоссальные. только ввели kдин = 2 и спустя год решили убрать, заодно удалив все приложения.
Изменения я бы сказал очень колоссальные. Пластика для сталей теперь ограничена 3.3% при наличие полной диаграммы в актуальном стальном СП. Особое предельное состояние теперь имеет ограничения по перемещениям и деформациям. Также не допускается отказ или потеря устойчивости отдельными элементами при сохранении несущей способности всей конструкцией. При реконструкции любое здание теперь требует прогрессирующего.

В целом текущее изменение по СП переводит проекты с шага колонн 6х6 м на 3х3 м.

Последний раз редактировалось frostyfrost, 24.09.2019 в 23:14.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 05:20
1 | #1145
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


В СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" решили таблицу добавить, для каких зданий требуется расчет на прогрессирующее.
В спешке все здания к КС-3 отнесли.
Вложения
Тип файла: pdf СП 14.13330.2018_стр.17-19.PDF (1.62 Мб, 81 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 06:08
#1146
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
В СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" решили таблицу добавить, для каких зданий требуется расчет на прогрессирующее.
В спешке все здания к КС-3 отнесли.
Что такое "проверочный расчет" в таблице 7.2? И каким образом коэф. Ко относится к расчету на прогрессирующее обрушение? Теперь расчет на прогрессирующее необходимо вести с учетом сейсмических воздействий? Что то совсем не понятно...
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 08.10.2019, 07:16
1 | #1147
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
И каким образом коэф. Ко относится к расчету на прогрессирующее обрушение?
Обсуждение изменения СП 14.13330.2018 идет.
Несогласовано еще с изменениями в СП 385.1325800.2018, или свои коэффициенты надежности ввели.

Перевел в djvu изменение СП 14.13330.2018 с поиском.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 949
Размер:	169.1 Кб
ID:	218581  
Вложения
Тип файла: djvu СП 14.13330.2018 изменение 1.djvu (6.45 Мб, 30 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 08:30
1 | #1148
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Теперь расчет на прогрессирующее необходимо вести с учетом сейсмических воздействий?
Да. При этом сейсмические силы определяются с К1=1.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 15:05
#1149
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Коллеги, кто-нибудь попал на Вебинар по данной теме
Может есть запись??
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 16:20
#1150
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Коллеги, кто-нибудь попал на Вебинар по данной теме
Может есть запись??
записался, не смотрел, видео выкладывают позже.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 16:27
| 1 #1151
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
записался, не смотрел, видео выкладывают позже.
Пришлите посмотреть. Очень интересно.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2019, 10:47
#1152
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от SLADE Посмотреть сообщение
Коллеги, кто-нибудь попал на Вебинар по данной теме
Может есть запись??
Присутствовал. Видео пока нет.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 06.11.2019, 23:15
#1153
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Зачем вообще использовать несистемные нормативы, не включенные в обязательный Перечень???
colonel007 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 09:43
#1154
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Зачем вообще использовать несистемные нормативы, не включенные в обязательный Перечень???
Это вы о СП 385? Есть приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 г. № 831 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
А в обязательных вы многих ответов на вопросы не найдете - добро пожаловать за СТУ.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 11:07
#1155
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Смотрю на расход стали....

Надшахтное здание повышенного уровня ответственности приправленное депрессией-компрессией...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191107_110315.jpg
Просмотров: 249
Размер:	150.6 Кб
ID:	219790  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191107_110324.jpg
Просмотров: 225
Размер:	162.9 Кб
ID:	219791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20191107_110154.jpg
Просмотров: 227
Размер:	153.7 Кб
ID:	219792  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 12:01
| 1 #1156
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смотрю на расход стали....
Я так заказчикам говорю: могу делать страшно, но прочно
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 12:47
#1157
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Я так заказчикам говорю: могу делать страшно, но прочно
Не совсем так. Надо вот так ВЫНУЖДЕН
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
делать страшно, но прочно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 16:51
#1158
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо вот так ВЫНУЖДЕН
Не не не, они начнут искать способы исключения слова вынужден.
А тут могу делать только так
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 20:50
#1159
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смотрю на расход стали....
рама переменного сечения легче получается против прогрессирующего разрушения?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 04:04
1 | #1160
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Пришлите посмотреть. Очень интересно.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=bcx5wGIWZoU&feature=youtu.be
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2019, 08:41
#1161
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
рама переменного сечения легче получается против прогрессирующего разрушения?
Каждый случай индивидуален, но в большинстве случаев - да. Убираем колонну - оставшаяся часть Г-образная не расползается - держим её прогонами и связями, рвем ригель - связи и прогоны держать две малые Г-образные рамы.
Я уже говорил - не навязываю - принцип деконцентрации стали и аутригреность способствуют противодействию прорессирующего обрушения. Можно сюда же добавить - повышать степень детализации схем для поддержки основных конструкций второстепенными, которые мы, обычно, не учитываем в расчетах. За железобетон не скажу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 08:51
#1162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
..... аутригреность ...
Зачем ругаешься?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 08:55
#1163
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем ругаешься?
Хорошо. Пусть будет неразрезность. Нормотворцев обчитался.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 09:13
#1164
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Хорошо. Пусть будет неразрезность. Нормотворцев обчитался.
А каким образом связаны аутригерные этажи и неразрезная схема?
Это же не взаимнозазменяемые понятия.
_line вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 09:30
| 1 #1165
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
А каким образом связаны аутригерные этажи и неразрезная схема?
CП 385. Термины и определения.

Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Это же не взаимнозазменяемые понятия.
Есть различия. Аутригерность - неразрезность с примыканием в тело через пояса, неразрезность - отсутствие поясов, один элемент (балка), сопряжение поэтажное. Там и там функционал дубляжа и распределения. Правильнее - перераспределения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что меня раздражает - большинство людей надувая щеки пытаются говорить о высоком сложными и умными словами формируя мнение у окружающих проблему прогрессирующего как задачу доступную богам проектирования. Будьте проще - и к вам потянутся.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что меня раздражает - большинство людей надувая щеки пытаются говорить о высоком сложными и умными словами формируя мнение у окружающих проблему прогрессирующего как задачу доступную богам проектирования. Будьте проще - и к вам потянутся.
_line, не к Вам абсолютно. Это я так.... желчью брызгаю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:10
#1166
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
CП 385. Термины и определения.
не нашёл понятия "неразрезность"

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Есть различия. Аутригерность - неразрезность с примыканием в тело через пояса, неразрезность - отсутствие поясов, один элемент (балка), сопряжение поэтажное. Там и там функционал дубляжа и распределения. Правильнее - перераспределения.
не совсем понял, что подразумевается под поясами. И всё-равно не вижу особой связи кроме той, что оба понятия подразумевают повышение жёсткости..

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что меня раздражает - большинство людей надувая щеки пытаются говорить о высоком сложными и умными словами формируя мнение у окружающих проблему прогрессирующего как задачу доступную богам проектирования. Будьте проще - и к вам потянутся.
конечно любому доступна) просто кто-то рассматривает по-простому, через Кдин, кто-то более правильно, но замудрённее через динамику во времени, кто-то вообще другими методами. Но суть одна--не нужно усложнять вещи, если этого не требуется.
_line вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:18
1 | 1 #1167
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
кто-то более правильно
Чтобы считать "более правильно", надо чётко знать причины обрушения части конструкции.
То ли взрыва, то ли просто спилили, или самолёт упал. В каждом конкретном случае будет свой "правильный" расчёт.
СП стыдливо умалчивает причины. Поэтому можно считать как угодно.
И вообще - "расчёт на прогрессирующее" глупость дурацкая.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 14:29
#1168
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СП стыдливо умалчивает причины.
Невозможно предугадать все варианты, да и незачем, а основные варианты известны, вот только трудоёмко все их проработать) Основное искусство -- выбрать реально возможные случаи, вероятность возникновения которых высока.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
То ли взрыва, то ли просто спилили, или самолёт упал. В каждом конкретном случае будет свой "правильный" расчёт.
не один раз возникали ситуации, когда жильцы спиливали половину колонны. Ванна не влазила. Или куски диафрагмы вырезали (посередине, по углам, и тд). И таких случае много, только редко они выявляются, ведь не будешь же через год после сдачи объекта обходить каждую квартиру и проверять, что там натворили. Благо, статическая неопределимость наше всё=)

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И вообще - "расчёт на прогрессирующее" глупость дурацкая.
глупость или нет, но право на жизнь имеет; вот где реальная глупость, так это совать сабж везде, где нужно и не нужно. Определение последнего остаётся за расчётчиком.
_line вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 14:48
#1169
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
Основное искусство -- выбрать реально возможные случаи, вероятность возникновения которых высока
этих случаев, реальных штук 10 не так трудно их оговорить в нормах

Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
не один раз возникали ситуации, когда жильцы спиливали половину колонны. Ванна не влазила. Или куски диафрагмы вырезали (посередине, по углам, и тд). И таких случае много, только редко они выявляются, ведь не будешь же через год после сдачи объекта обходить каждую квартиру и проверять, что там натворили.
А управляющая компания, на что? Там как и в общественных зданиях есть сторож у которого в обязанностях следить за происходящем в здании. И не со стула в подсобке. Не так сложно в новом доме повесить плакат с запрещенными работами при ремонте, с согласованием определенных работ. (Смогли же нормальные компании соблюдать жильцов закон о шуме. А у ровносидящих на пятой точке одни жалобы жильцов.) А тех кто не выполняет - жестоко штрафовать. Есть решение верховного суда, что жильцы обязаны пускать к себе проверяющих, что они там творят с сетями и всем остальным. После нескольких прецендентов желание демонтировать конструкции пропадет.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И вообще - "расчёт на прогрессирующее" глупость дурацкая.
особенно в части МК и кирпича, там жесть жестяная.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 15:48
#1170
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Господа и дамы, такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с необходимостью рассчета на прогресирующие обрушение существующего производственного реконструируемого здания? т.е. имеем производственное здание ж/б внутри делаем антресоль, но вывешиваем ее на балках на существующие колонны, вот и теперь что значит надо все это дело включая существующий каркас обсчитывать на прогрессирующие обрушение получается? и при необходимости делать супер-мега усиление существующего каркаса?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 16:08
#1171
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Господа и дамы, такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с необходимостью рассчета на прогресирующие обрушение существующего производственного реконструируемого здания? т.е. имеем производственное здание ж/б внутри делаем антресоль, но вывешиваем ее на балках на существующие колонны, вот и теперь что значит надо все это дело включая существующий каркас обсчитывать на прогрессирующие обрушение получается? и при необходимости делать супер-мега усиление существующего каркаса?
СП 385.1325800.2018 распространяется на проектирование нового строительства, а не реконструкции (см. п. 1.1. данного СП).
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 16:58
#1172
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
СП 385.1325800.2018 распространяется на проектирование нового строительства, а не реконструкции (см. п. 1.1. данного СП).
а п.4.2 данного СП тогда про что?
EugenS вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 19:35
#1173
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от EugenS Посмотреть сообщение
а п.4.2 данного СП тогда про что?
Спасибо за ответ!
СП 385.1325800.2018:
Цитата:
4.2. При реконструкции зданий или сооружений по результатам обследования технического состояния в соответствии с ГОСТ 31937 в целях обеспечения их защиты от прогрессирующего обрушения проектирование следует выполнять для здания или сооружения в целом или самостоятельного конструктивного блока в частях, ограниченных деформационными швами, в границах которых проводят реконструкцию.
Свое видение проблемы и правовое обоснование ее решения сформулирую позже (но не сегодня)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 20:18
#1174
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а п 5.1 СП56 при реконструкции разве не учитывается? что-то я запутался...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Свое видение проблемы и правовое обоснование ее решения сформулирую позже (но не сегодня)...
Да если можно и чтобы главгосу потом можно было, что то доказать в случае чего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2019, 22:33
#1175
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


vedinzhener, нужно считать, пока. В планируемом изменении 1 к СП385 есть поблажки, но оно пока не принято и не работает. Посмотрите записку к изменению. Пока не было СП385 у нас главгосы при наличии изменений в конструкции требовали расчета на прогрессирующее.

Не знаю, пройдет ли в финал, но СП385 вообще планировали на КС-2 оставить, а на КС-3 — СТУ.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 00:22
| 1 #1176
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да если можно и чтобы главгосу потом можно было, что то доказать в случае чего
Мне без разницы кому доказывать!

----- добавлено через ~5 ч. -----
Головной болью для проектировщиков является прохождение экспертизы проектной документации (инженерные изыскания оставим в покое).
А что собственно является предметом экспертизы?
Смотрим первый абзац п. 27 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145 (ред. от 22.10.2018 г.) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Цитата:
27. Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в т. ч. санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
Здесь возникает вопрос: «А что такое технический регламент?»
А его определение приведено в ст. 2 «Основные понятия» Федерального закона от 27.12.2002 г. №184-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) "О техническом регулировании" (далее: №184-ФЗ), которое не применимо к объектам каитального строительства.
Цитата:
технический регламент - документ, который принят международным договором РФ, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством РФ, или в соответствии с международным договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законодательством РФ, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Обращаем внимание на то, что в данном определении не фигурируют непосредственно Своды Правил (СП).
А применяется статья 5.1 №184-ФЗ. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений (введена Федеральным законом от 30.12.2009 г. №384-ФЗ)
Цитата:
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Невольный вопрос: "А что из этого следует?"
Минутку внимания! Опять возвращаемся к №184-ФЗ и к пп. 1, 4 его ст. 16.1, которые помогут понять разницу между обязательным и добровольным применением нормативных документов:
Цитата:
1. Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.
4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в п. 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов РФ, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
А СП 385.1325800.2018 под п. 448 включен в приложение Приказа Росстандарта от 17.04.2019 г. №831 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
Что про СП можно забыть? Хорошо, а что является обязательным?
А тут уже понадобится уже Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее: №384-ФЗ), в частности, ч. 6 ст. 16 "Требования к обеспечению механической безопасности здания или сооружения":
Цитата:
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций.
А теперь разберемся с повышенным уровнем ответственности…
Согласно ч. 8 ст. 4. Идентификация зданий и сооружений технического регламента (№384-ФЗ) исчерпывающий перечень приведен в ст. 48.1. "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты" "Градостроительного кодекса РФ" от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019):
Цитата:
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:
1) объекты использования атомной энергии (в т. ч. ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);
2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений;
3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством РФ в области связи;
4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 кВ и более;
5) объекты космической инфраструктуры;
6) объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством РФ;
7) объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством РФ о железнодорожном транспорте;
8) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта;
9) портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов;
10.1) тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
10.2) подвесные канатные дороги;
11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством РФ о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 кг и более;
в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в ч. 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 м, для ветроэнергетических установок - более чем 250 м;
2) пролеты более чем 100 м;
3) наличие консоли более чем 20 м;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 м.
Если Ваш проектируемый вновь или реконструируемый объект попал в этот злополучный перечень, то вспоминаем о СП 385.1325800.2018, о КС-3, и начинаем его "добровольно" применять!

----- добавлено через ~5 ч. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а п 5.1 СП56 при реконструкции разве не учитывается? что-то я запутался...
П. 5.1 СП 56.13330.2011 противоречит части 6 статьи 16 №384-ФЗ.
Думаю, это - не единственный довод. Рассмотрим позже
__________________
Динозавр здравого смысла...

Последний раз редактировалось Pete, 24.11.2019 в 22:42.
Pete вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 15:37
#1177
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
М

П. 5.1 СП 56.13330.2011 противоречит части 6 статьи 16 №384-ФЗ.
Думаю, это - не единственный довод. Рассмотрим позже
да, да знаем только это никого не е...(волнует в смысле), т.к. данный пункт есть обязательный согласно 1521, вот такая петрушка получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 17:35
| 1 #1178
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да, да знаем только это никого не е...(волнует в смысле), т.к. данный пункт есть обязательный согласно 1521, вот такая петрушка получается
В РФ - Постановления, подписанные ДАМом, и СП выше ФЗ, Градкодекса и Конституции 93 г.? Да? Приплыли!
Не способны отстаивать свои решения в внесудебном и судебном порядке - не стоит браться за проектирование!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 20:20
#1179
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Не способны отстаивать свои решения в внесудебном и судебном порядке - не стоит браться за проектирование!
ты много отстоял в судебном порядке против главгоса? более того читаем на основании чего данное постановление: "В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации

постановляет:

умник блин

и что значит внесудебном? занести, выдвинуть угрозу? я этим не занимаюсь, я проектирую
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.11.2019 в 20:37.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 20:59
#1180
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ты много отстоял в судебном порядке против главгоса? более того читаем на основании чего данное постановление: "В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Правительство Российской Федерации
!00% безграмотность! А как я работаю - хрен узнаешь! А Главгос.. Краем глаза посмотрел их судебную практику. Не впечатлило!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 21:11
#1181
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
!00% безграмотность! А как я работаю - хрен узнаешь! А Главгос.. Краем глаза посмотрел их судебную практику. Не впечатлило!
ну тогда и нечего говорить раз не узнаешь, ты главное свою практику смотри. Фразу про 100% обоснуй, грамотный наш. Был бы я экспертом, я тебя бы нагнул своей фразой, а ты потом доказывай где хочешь, хоть в ОБСЕ или ООН. И да ссылку где именно Главгос проиграло дело из-за неграмотно постановленного вопроса так скажем к проектной документации, желательно из этой темы, я пока вижу дела по тяжбы по долгам и исключении юр лиц из чего то, это не интересно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 21:36
#1182
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну тогда и нечего говорить раз не узнаешь, ты главное свою практику смотри. Фразу про 100% обоснуй, грамотный наш. Был бы я экспертом, я тебя бы нагнул своей фразой, а ты потом доказывай где хочешь, хоть в ОБСЕ или ООН. И да ссылку где именно Главгос проиграло дело из-за неграмотно постановленного вопроса так скажем к проектной документации, желательно из этой темы, я пока вижу дела по тяжбы по долгам и исключении юр лиц из чего то, это не интересно.
Стоп. Зачем тебя выручать когда будешь насиловать советский коробок прогрессирующим разрушением. А экспертов я доводил до истерики, когда у них была установка на повторную экспертизу... Были и ночные бдения с экспертами. Было дело, когда говорил им: Спасибо за замечания!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 21:50
#1183
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Стоп. Зачем тебя выручать когда будешь насиловать советский коробок прогрессирующим разрушением. А экспертов я доводил до истерики, когда у них была установка на повторную экспертизу... Были и ночные бдения с экспертами. Было дело, когда говорил им: Спасибо за замечания!
да не выручай, я поступил умнее сразу поставил вопрос перед заказчиком, что или так или так , но это надо решить с экспертизой еще на берегу до плавания так сказать от этого я и буду проектировать. А мазохизмом не люблю заниматься и да надо будет изнасилуем советский коробок, а за изнасилование в данном случае придется кому то платить, но не мне, я еще и заработаю на этом
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 07:02
#1184
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Краем глаза посмотрел их судебную практику. Не впечатлило!
Подскажите где посмотреть.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 09:40
#1185
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Цитата:
Краем глаза посмотрел их судебную практику. Не впечатлило!
Подскажите где посмотреть.
Источников несколько. Например, https://www.rusprofile.ru/. Достаточно ввести ИНН или название юрлица и посмотреть судебную статистику организации.
А меня интересует правоприменительная (судебная) практика по конкретным положениям НПА. Здесь нужен доступ к ИПС (информационно-правовые системы).
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 14:27
#1186
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
А меня интересует правоприменительная (судебная) практика по конкретным положениям НПА
Вот и меня это интересует. Особенно то, что касается обязательных/добровольных норм. И много другое.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 14:40
#1187
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вот и меня это интересует. Особенно то, что касается обязательных/добровольных норм. И много другое.
Ответ приведен в моем комментарии #1176. Я - проектировщик, а не юрист. И отвечаю на конкретные вопросы при проведении досудебной и судебной СТЭ.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 17:02
#1188
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Я - проектировщик, а не юрист.
а как же это?


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Не способны отстаивать свои решения в внесудебном и судебном порядке - не стоит браться за проектирование!

а говоришь не юрист судя по этой фразе вопросы и в суде решаются весьма успешно видимо, только вот с примерами напряг Ну да сейчас начнется коммерческая мол тайна, вы мне на слово должны поверить

Вот я не могу в судебном порядке решить вопрос видимо не стоило браться за проектирование
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2019, 17:30
#1189
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот я не могу в судебном порядке решить вопрос видимо не стоило браться за проектирование
После вступления в силу Федеральных законов от 27.12.2002 г. №184-ФЗ "О техническом регулировании" и от 30.12.2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" проектировщики вынуждены ориентироваться в иерархии НПА: Кодекс - ФЗ - Постановления Правительства РФ - ГОСТы - СП..., в которой, например, Постановления Правительства РФ не могут противоречить ФЗ и тем более Кодексу. Что нашло отражение в определениях ВС АС.
В советское время техническое регулирование не было завязано на законодательстве (ГОСТы - СНиПы...).
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2020, 18:35
#1190
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Про НТС. Интересно узнать мнение коллег)
https://youtu.be/iUheEDZ6hcg
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2020, 09:14
| 1 #1191
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Очередной бред. Желание "срубить бабла" ничего не делая.
Offtop: Эксперт тоже человек, тоже хочет жить.(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2020, 04:47
#1192
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Чисто как для проектировщика вижу один плюс в этом - когда заказываем сопровождение в НИЦ Строительство есть возможность не по теме позадавать вопросы мастодонтам. Глобально решения не меняются, а расчеты детально никто не проверяет, наверное. Да и нереально это. Когда предоставлены гигабайты исходных данных, попробуй детально проанализируй то, над чем больше сотни человек полгода-год работали
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 05:07
#1193
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)

4.1а Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению при локальном разрушении одной или нескольких несущих конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов. Значения нагрузок следует принимать в соответствии с СП 20.13330 и СП 296.1325800.

Только увидел
Ну ведь, это прикольно, радостно
Какие мысли?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 05:57
#1194
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Раньше не было этого требования?
Глянул - действительно не было, появилось в изм.3
Про мысли: не должно противоречить ГОСТ, в котором сказано, что для нормального уровня (а бытовые чаще всего КС-2) считать на прогрессирующее нужно для зданий с массовым нахождением.
Если бытовое здание такое, то деваться некуда - надо считать
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 08:08
#1195
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3)

4.1а Строительные конструкции должны обладать долговечностью и надежностью с учетом возможных опасных воздействий, а также устойчивостью к прогрессирующему обрушению при локальном разрушении одной или нескольких несущих конструкций в соответствии с требованиями нормативных документов. Значения нагрузок следует принимать в соответствии с СП 20.13330 и СП 296.1325800.
Только увидел
Ну ведь, это прикольно, радостно
Какие мысли?
Весь СП 44.13330.2011 - не является обязательным к применению по ПП №985. Для объектов кап. строительства нормального уровня мероприятия исключающие прогресс. - не требуется, для повышенного - конечно надо.
Тех. заказчик может попросить запроектировать здание и нормального уровня с учетом сопротивляемости к прогрессирующему обрушению, а если ему "это не надо" - то это надо обязательно указывать это в задании. Явно. Чтобы потом не было переобуваний налету.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 23.12.2020 в 08:34.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 10:35
#1196
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Весь СП 44.13330.2011 - не является обязательным к применению по ПП №985
Да, это я знаю. Но нет дыма без огня. Сегодня один перечень, завтра другой.
И если иной нормативной документации для Административных и бытовых зданий не существует, то мы, вроде как, по логике должны руководствоваться СП44.

Другое дело, что чаще, такие домики идут на негосударственную экспертизу, где не всегда всё так строго.
Но бывает, что среди зданий повышенного уровня, вклинился некий АБК...
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 23.12.2020 в 10:35. Причина: зпт тчк
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 10:45
#1197
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Дык и что? Да прогрессирующее обрушение в нормативах очень абстрактная штука (откровенный бред местами), но это заказчик должен понимать, что если у него такое здание то конструктивные решения будут более консервативны и пойдет лесом его планировка и увеличатся затраты в большинстве случаев. Вот пусть заказчики и лоббируют изменения в нормах. А так нужно поставить заказчика в известной что вот тут вот так вот. И все. Ну придется повозиться с расчетом больше, но не смертельно.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 10:58
#1198
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Ну придется повозиться с расчетом больше, но не смертельно.
А никто и не собрался умирать от этого.
Также как и к черту эту возню с расчетом в подобных зданиях. Трехэтажное здание АБК из стального каркаса с железобетонными перекрытиями по металлическим балкам, с шагом колонн 6х6м. Уничтожаем колонну, а дальше возня... И это ещё более менее нормальный вариант здания.

А ну их в пень. В производственных зданиях одно время приходилось считать на ПО, пока не поправили СП, и это переживем
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 11:05
#1199
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
И если иной нормативной документации для Административных и бытовых зданий не существует, то мы, вроде как, по логике должны руководствоваться СП44.
АБК, вроде как, общественные здания и есть СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения". Там есть п. 6.3 "При повышенном уровне ответственности должен быть проведен расчет на аварийную ситуацию, определенную в задании на проектирование, требования к которой определены в Федеральном законе (384-ФЗ), статья 16, пункт 6".
Вот этот пункт обязателен по ПП №985.

Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
но это заказчик должен понимать, что если у него такое здание то конструктивные решения будут более консервативны и пойдет лесом его планировка и увеличатся затраты в большинстве случаев. Вот пусть заказчики и лоббируют изменения в нормах. А так нужно поставить заказчика в известной что вот тут вот так вот. И все. Ну придется повозиться с расчетом больше, но не смертельно.
К сожалению, сейчас гос. политика по обеспечению тех. безопасности зданий и сооружений направлена на перекладывание ответственности именно на тех. заказчика и проектировщика, поэтому решение "считать на прогресс. не считать на прогресс" принимает заказчик и ОБЯЗАТЕЛЬНО вписывает это в задание на проектирование. Если вписывать это ему "не хочется", то надо объяснять и разбираться, чем это грозит для всех "квазиучастников строительного процесса".
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 23.12.2020 в 12:06.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2020, 13:49
#1200
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Раньше не было этого требования?
Глянул - действительно не было, появилось в изм.3
Про мысли: не должно противоречить ГОСТ, в котором сказано, что для нормального уровня (а бытовые чаще всего КС-2) считать на прогрессирующее нужно для зданий с массовым нахождением.
Если бытовое здание такое, то деваться некуда - надо считать
Дык и по ГОСТ п.5.2.6 не есть обязательный согласно постановления 985, однако государственные "эксперты" замечание такое катают на раз. Поэтому могут и по этому СП накатать даже не задумавшись. В реальности происходит следующие из личного опыта, проектная организация выигрывает тендер, а далее чтобы на экспертизе не попасть в просак, делают все, даже если требования не входят в обязательные, а заказчику плевать не его же деньги, а народные так сказать
А кто написал эти требования в данный СП, мое личное мнение, не иначе как агент ЦРУ, действующий по подрыву экономики страны, такими мелкими пакостями
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 04:50
#1201
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дык и по ГОСТ п.5.2.6 не есть обязательный согласно постановления 985...
Ну в случае АБК и т.п. в принципе, да. Это более актуально для промзданий - там в СП 56 пункт обязательный со ссылкой на ГОСТ
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 05:55
#1202
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
АБК, вроде как, общественные здания и есть
Мне кажется всё-таки АБК (Административно-бытовой корпус) в составе промышленного предприятия больше относится к СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. чем к Общественным зданиям по СП118.
Область применения есть в обоих СП. Правда это вопрос другой темы


А в жилье есть требования по учету прогрессирующего обрушения? Жильем не занимаюсь, потому не в курсе
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2020, 20:39
#1203
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение

А в жилье есть требования по учету прогрессирующего обрушения? Жильем не занимаюсь, потому не в курсе
Ну таки да, ГОСТ 27751-2014, п.5.2.6 Приложение Б п.Б1 все что 5 этажей и более, есть попадение под прогрессирующее обрушение, но он как бы не есть обязательный этот пункт и как правило уходит на негосэкспертизу(т.к. заказчики жилья это частные инвесторы в основном), а там уже можно бодаться, если кому в голову замечания придет написать, это ж не небожители из госэкспертиз, потому что им альтернативы нет

Ну и само собой всякие там здания повышенного уровня ответственности, скажем небоскреб в Москва-сити, тут уже это обязательное требование будет.

Ну и самое характерное, любое жилое монолитное здание, будет крайне устойчиво к прогрессирующему обрушению без дополнительных мероприятий, можете проверить, с панельками сложнее, там пояса из арматуры надо делать, кирпич также будет устойчиво, если усиленные армопояса сделать под перекрытием.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 04:38
#1204
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну и самое характерное, любое жилое монолитное здание, будет крайне устойчиво к прогрессирующему обрушению без дополнительных мероприятий, можете проверить
Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду (с)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:00
#1205
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну и самое характерное, любое жилое монолитное здание, будет крайне устойчиво к прогрессирующему обрушению без дополнительных мероприятий, можете проверить, с панельками сложнее, там пояса из арматуры надо делать, кирпич также будет устойчиво, если усиленные армопояса сделать под перекрытием.
что-то выв переоцениваете резервы несущей способности зданий. Если монолит в стеновой системе, то еще возможно, а вот каркасы там все не так радужно. Кирпич, считали, нужны полноценные пояса , чтобы сработали как балки.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 19:18
#1206
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
. Кирпич, считали, нужны полноценные пояса , чтобы сработали как балки.
безусловно полноценные, но если эти пояса считать как рандбалки + нормативные нагрузки, с учетом не учёта трещин и прогиба+ геометрически нелинейный расчет(при большом прогибе пояс уже ближе к ванту работать будет)+учет работы самой кладки над поясом на растяжение, то не все так критично окажется и не такие уж мощные пояса потребуются. Впрочем сам не считал, так мысли вслух

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Если монолит в стеновой системе, то еще возможно, а вот каркасы там все не так радужно.
радужно просто проверьте тупо на прочность монолит, с сеткой колонн 6х6(скажем перекрытие толщиной 0,2 колонны 400х400) и удалите любую из них, потом проверьте на прочность, лучше в нелинейной постановке, можно и в линейной, только нагрузки нормативные. Там так или иначе вышележащие перекрытия и колонны над удаленной колонной в работу включаются и часть усилий тянут на себя.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.12.2020 в 19:25.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2021, 17:04
#1207
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Есть где-то алгоритм или пример расчета на прогрессирующее обрушение для монолитного каркаса с заполнением огр.стен кирпичем? Заказчик очень страждет.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2021, 21:03
#1208
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть где-то алгоритм или пример расчета на прогрессирующее обрушение для монолитного каркаса с заполнением огр.стен кирпичем? Заказчик очень страждет.
пример расчета не знаю, алгоритм прил.Б СП385 в таком акцепте вопщем+ п 8.2 того же СП
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 09:39
#1209
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
учет работы самой кладки над поясом на растяжение,
Не работает эта история. Кладка хорошо работает когда зажата по нагрузкой между поясами, тогда как балка стенка. А так, рассыпется на кирпичи.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
радужно просто проверьте тупо на прочность монолит, с сеткой колонн 6х6(скажем перекрытие толщиной 0,2 колонны 400х400) и удалите любую из них, потом проверьте на прочность, лучше в нелинейной постановке, можно и в линейной, только нагрузки нормативные. Там так или иначе вышележащие перекрытия и колонны над удаленной колонной в работу включаются и часть усилий тянут на себя.
Может быть. Но дыры в перекрытии, в основном от ОВ, а сейчас их дохрена стало, вносят свою лепту и при статике.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 14:39
#1210
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение


Может быть. Но дыры в перекрытии, в основном от ОВ, а сейчас их дохрена стало, вносят свою лепту и при статике.
ну так и их учитывайте, обрамляйте дыры балками в конце концов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2021, 18:11
#1211
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


На прошлой неделе получил замечание от Главгосэкспертизы по 2-этажному садику в монолитном каркасе «дай расчёт на прогрессирующее, так как здание с массовым нахождением людей». Стандартно отписался «не является обязательным требованием». Сегодня имел разговор с бабулей-экспертом. Начала предсказуемо «вот вы бы хотели водить детей в сад, который не защищён?». Потом вход пошло более серьезное, но тоже стандартное «добровольное тоже надо выполнять, если нет альтернативных требований». Закончилось тем, что «так у вас ведь монолит, большого увеличения арматуры не будет, если правильно посчитать». В конце уже руководитель экспертизы добавил «не пытайтесь найти причину чтобы не считать, считать надо». Так и хотелось им напомнить про Путина и снипы-хрипы
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 05:07
#1212
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851


У вас в гражданке хотя бы варианты есть, а вот в промке СП 56 с обязательным пунктом по прогрессирующему и уже никак не отбиться, разве что спецмероприятиями, но это практически уникальные случае, когда кому-то удавалось проскочить
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 10:25
#1213
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Коллеги! Имеется мачта-башня из металла треугольного сечения, являющаяся несущей конструкцией для дымовой трубы. Необходимо каким-то образом сделать расчет на прогрессирующее обрушение. В СП пишут про исключение конструкций в радиусе 6 м. Но, конечно же, в данном случае в этот радиус попадает всё поперечное сечение. Имеется ли у кого-то опыт прохождения экспертизы по этому вопросу для таких сооружений? Будет ли достаточно исключать по одному элементу (стойка, раскос)?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 11:35
#1214
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Должно быть указание заказчика в тз, что ломается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 15:59
#1215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
В СП пишут про исключение конструкций в радиусе 6 м.
Элементарно: запроектируй в этом радиусе ватерклозет. При его разрушении трба не шелохнётся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 16:10
#1216
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно: запроектируй в этом радиусе ватерклозет. При его разрушении трба не шелохнётся.
Как пристройку к трубе, только.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 17:36
#1217
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Как пристройку к трубе, только
Само собой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 21:05
#1218
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
...В СП пишут про исключение конструкций в радиусе 6 м. Но, конечно же, в данном случае в этот радиус попадает всё поперечное сечение. Имеется ли у кого-то опыт прохождения экспертизы по этому вопросу для таких сооружений? Будет ли достаточно исключать по одному элементу (стойка, раскос)?
Опыта нет прямого. Но по общему опыту думается, что это неверная установка. Не должно быть такого невыполнимого условия. Это надо разобрать попунктно, и по актуальным нормам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2023, 23:50
#1219
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Будет ли достаточно исключать по одному элементу (стойка, раскос)?
А поможет, учитывая, что это трёхгранная башня?
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08