| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Физ. хар-ки основания...

Физ. хар-ки основания...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2005, 00:15 #1
Физ. хар-ки основания...
Наталия
 
молодой специалист
 
Москва
Регистрация: 31.08.2005
Сообщений: 55

Доброго времени суток.
Хочу в очередной раз обратиться к вам за помощью, на этот раз проблема посчитать армирование пола на грунте складского здания.
Были приняты следующие решения: подготовка-гравий утромбованный в землю 60мм, далее собираеся лить бетон квадратами 6х6 бетон B22.5 100мм, армирование - дорожная сетка Вр4, далее стяжка бетон B50 - 40мм.
Захотелось проверить расчетом этот пол, как балку на упругом основании длиной 6м, высотой 150мм, шириной (!) 1м (так можно?), а противная программа "Расчет однопролетной балки" просит ввести модуль упругости и коэффициент пуассона основания. Основание среднийкрупности песок и в СНиП "ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" для песка этих значений не приведено...
Помогите найти верные исходные данные и заодно посмотрите правильная расчетная схема ли принята.
Просмотров: 2141
 
Непрочитано 21.09.2005, 01:25
#2
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Что-то вы девушка напутали. Почитайте для начала вот это (переименовать) в doc, а потом уже будем с характеристиками грунта разбираться
[ATTACH]1127251538.dwg[/ATTACH]
clerical вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2005, 09:55
#3
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Пишем что знаем:
1.осадка фундаментной плиты будет всегда больше осадки балки (на упругом основании)
2.нормативные модули деформации в СНиПе все же есть (см. внимательно)
3.вспомните что значит коэффициент постели (составить для него выражение после не составит труда)
4.укладка и уплотнение слоя песка или щебня создает лишь контактный слой фундамента и основания в водонасыщенных грунтах

Так-то вот :roll:
__________________
и все равно - не "все просто"