28.11.2005, 13:39 | #1 | |
Отверстие сводчатом перекрытии
и..пытатель
Черновцы
Регистрация: 20.11.2005
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 5115
|
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Когда то выполняли обследование зданий с подобными перекрытиями, дело было в Благовещенске , здания казармы казаков. Так вот там в своды опирались еще и на двутавры (вернее не опирались,
а были утоплены в кладку). Так вот при пробивке проема желательно пробивать отверстия не нарушая этих двутавров, а затем ракрепить в районе пробивки отв. между собой. И схему желательно по подробнеею 8)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
DEM.
В Питере 60% старых зданий с такими подвалами как Вы описали. При такой схеме - кладка между балок - пробивать надо сначало поперечной бороздой в местах устройства элементов усиления. Усилить балки между собой, чтоб их не выперло, а потом оставшуюся кладку снимать и ничего не бояться. А вот если у Вас чистокирпичные своды с опиранием на стены и промежуточные кирпичные столбы, то здесь более детальное обследование надо производить - как бы чего не вышло. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Хм обследованием зданий в Питере еще не занимался, но видел подобных зданий в городе множество. А проемы мы выполняли в кладке именно таким образом. Только были еще ньюансики, когда проем был меньше шага двутавров.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
|
|||
|
||||
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155
|
перекрытие - кирпичный свод с опиранием на стены с промежуточным двутавром (скорее всего рельсой). если разбивать пройом вдоль двутавра какое закрепление кладки нужно сделать чтобы привести данное отверстие к нормам (желательно связаными с сейсмикой). мне что-то мало верится что можно разбить кирпичное перекрытие не нарушая целесности.хотя если правильно всё закрепить.правда как?
строители утверждают что все пройдёт безболезненно. но их слова мне не придают уверености. хотя я видел такае же готовые отверстия. Вопрос есть ли где-то хоть какой-то пример выполнения даных операций по нормам. |
|||
|
||||
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267
|
- Мы обычно режем хилтевской резкой (при толщинах до 40см) или бурим алмазными бурами.Перфораторы и ломы оставить таджикстрою.
- там действительно как правило ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ (б/у) рельсы - то есть площадки текучести у них считай нет. При расчете на прогиб можно принимать 5600, но учтите свариваемость у них никакая - только под аргоном .
__________________
Сугубо ИМХО |
|||