10.01.2012, 17:46 | #1 | |
При какой температуре можно укладывать полиэтиленовые трубы?
инженеришко
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 261
|
||
Просмотров: 43311
|
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Даже в СП в п. 7.3.9 минус 5. Но это не наш случай. Да и сварка труб и укладка вещи разные. Для сварки у нас есть приспособления чтобы "утеплятся".
В проекте нет указания на конкретного производителя труб. Трубы по ГОСТ 18599-01. На сайтах производителей я таких указаний не нашёл. Последний раз редактировалось vkolt, 11.01.2012 в 18:01. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Спасибо, инструкцию эту смотрел, даже не смотрел а позавчера пол дня её читал. Очень понравилась, интересная книженция. Прямых указаний по укладке не нашёл. Только про сварку. Расчёт делал, ну можно её укладывать при минус 10 и даже ниже. Откуда конструктор проектировщиков взял что укладку следует производить при температуре не менее +5 загадкой для меня так и осталось. Причём конструктор там очень опытный и грамотный, и если он говорит что это где-то написано, то вероятно так оно и есть, но, возможно, в какой нибудь старой книге выпущенной на заре использования полиэтиленовых труб. Впрочем ГИПА я убедил, что можно при нашей зиме работать. И он согласовал проведение работ в зимнее время. Осталось убедить в этом госстройнадзор...
|
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Иногда пишут
Цитата:
Наверное всё-таки ошибка проектировщика.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 27
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
КАнаЛИЗАЦИИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗДАНИЙ И МИКРОРАЙОНОВ РЕКОМЕНДАЦИИ Москва 2004 Добромыслов А.Я., Санкова Н.В. 6.3.8. Монтаж трубопроводов из ПВХ, ПП и ПЭ, а также санитарно-технических кабин и шахт-пакетов с трубами из этих материалов разрешается производить в зимнее время при температуре соответственно до (-15)°С, (-10)°С и (-25)°С , а их перевозку - при температуре не ниже (-25)°С, (-20)°С и (-35)°С. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 2
|
Можно укладывать и в лютый мороз. Мы уже проделывали при -25 в Минске но ...
Обязательно смотрите куда укладываете - камни и острые предметы подальше. Рекомендации по утеплению и сварки - соблюдайте - это качество швов. А вот, испытание проведите только при Т выше +5 . Иначе ваша труба рескует вся взорваться как при испытаниях на расстрескивание! ( был случай : 110 труба ПЭ 80 при - 15 градусов, сварили, накачали водой. И взрыв - трещина прошла даже через стыки и уперлась во фланец через втулку с одной стороны, а во второй стороне через 50 метров - в лахмотья трубу разорвало) И еще проблемы с тромбовкой - песочек теплый подвозите и без камней, а то весной труба деформируется. |
|||
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
|
Всем спасибо. В том то и дело что декабрь был очень тёплый и температура очень редко опускалась даже до минус 1, ни про какие минус 10 и речи не шло, и грунт был не мёрзлый, грязища была. Но формально написано, что не в зимний период и госстройнадзор придрался. Сейчас мороз мы не работаем.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вот, нарвался на ссылочку http://akstrim.ru/pipes-preimush.html
Цитата:
Вот что видел тот человек.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2010
Сообщений: 5
|
Я думаю для технадзора работы у вас производятся согласно ППР: "после замеров температуры в траншеи в 3-х точка с помощь градуснику Марки(1П340), пренимается решение о начали производства работ по укладки ПЭ трубы (журнал замеров температур прилагается)".
Видимо +5 это минимальная температура при которой конструктивные особенности данного трубопровода по компенсации линейного расширения работают. Этот вопрос проектировщику задайте, возможно он внесет коррективы в проект и разрешит вам производство работ при - 20 =) А если серьезно, так как у вас в проекте ПЭ 80, а закупили скорее всего ПЭ 100, то попросите у поставщика, чтоб он написал письмо о возможности выполнения работ в данных условиях, так как для производства трубы применяется более современная марка ПЭ 100 Бариалис , более стойкая к погодным условиям (Хотя это не так =))). Будут брыкаться скажите, что все на сталь пересогласуете, деньги не отдадите и вообще труба говно вся элипсная и не варится =)). Письмо у проектировщика подтвердите и как ксиву технадзору показывайте. И не забивайте себе мозг что где то, кто то, что то, там написал, может инженер эту фразу прочитал в правилах прокладки ПЭ труб в условия гравитационного поля Марса методом ГНБ в грунта G4 изд. от 1905 г. ЗЫ:Соблюдайте СНиП 3.05.04, думайте головой и будет вам счастье =)) Последний раз редактировалось vatlai, 01.03.2012 в 17:12. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Как проектировать полиэтиленовые водопропускные трубы? | RustamMI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.12.2011 21:36 |
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.11.2007 13:36 |