Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея

Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2019, 06:40 #1
Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея
polly8
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 19

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить категории помещений по пожарной безопасности для музея (выставочные залы/зал экспозиции). я понимаю, что относится к категории В, но конкретнее как то можно определить В1-В4...?

----- добавлено через ~16 мин. -----
можно ли отнести данные выставочные залы к категории В4?
Просмотров: 6394
 
Непрочитано 07.02.2019, 07:24
| 1 #2
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


В СП-12 методика для категорий В. Она не сложная, на пальцах объяснить невозможно.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 07:48
#3
polly8


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 19


ок, спасибо, а как посчитать "где - количество i-того материала пожарной нагрузки, кг"?

----- добавлено через 39 сек. -----
Gi

----- добавлено через ~3 мин. -----
я еще нашла документ "Пожарная нагрузка справочник". СИТИС-СПН-1. Им можно пользоваться, в том числе таблицей 1?
polly8 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 08:12
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Делал расчеты для помещений.
Вставь свои данные-посчитай. Расчет короткий.

ПОМЕЩЕНИЕ №16 ГАРАЖ
Исходные данные:
Помещение S= a*b= 12,03м* 32,12м= 386,4м2, h= 4,57м.
В помещении может осуществляться стоянка легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовых автомобилей. Автотранспортные средства работают на дизельном топливе или бензине.
Рассмотрим вариант аварии – возгорание грузового автомобиля.
В качестве самого распространенного взят автомобиль грузовой марки КАМАЗ. Участок с пожарной нагрузкой площадью около 28 м2. (автомобиль «Камаз»).
Основную пожарную нагрузку автомобиля «Камаз» составляет: резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы.
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Б.1 СП 12.13130.2009.
Принята условная минимальная высота от верха горючей нагрузки(автомобиль КАМАЗ h=2,8м) до перекрытия – 1,77 м
Определение пожароопасной категории помещения осуществляется путем сравнения максимального значения удельной пожарной нагрузки на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в Б.1 СП 12.13130.2009.

Наименование вещества Масса, кг Низшая теплота сгорания, МДж/кг
резина 135,0 33.52
бензин 120,0 43.6
смазочные масла 20,0 41.87
пенополиуретан 10,0 24.3
полиэтилен 8,0 47.14
полихлорвинил 4,0 14.31
картон 3,0 13.4
искусственная кожа 9,0 17.76
Проверим помещение на принадлежность к категории «А».
В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С, вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.
Проверим помещение на принадлежность к категории «Б».
В рассматриваемом помещении отсутствуют горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные, пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Проверим помещение на принадлежность к категории «В1-В4».
Согласно таблице 1 СП 12.13130.2009 данное помещение принадлежит к категории «В1-В4».
Пожарная нагрузка помещения будет равна:
Q = 135,0*33,52 + 120,0*43,6 + 20,0*41,87 + 10,0*24,3 + 8,0*47,14 + 4,0*14,31 + 3,0*13,4 + 9,0*17,76 = 11471,5 МДж
Удельная пожарная нагрузка составит:
q = Q/S = 11471,5/28 = 409,696 МДж м-2
В соответствии с табл. Б.1 СП 12.13130.2009 помещение может быть отнесено к категории В3, при условии, что способ размещения пожарной нагрузки удовлетворяет необходимым требованиям.
Определим, выполняется ли условие:
Q≥0,64*gt*H2
H = 1,77 м - минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до несущих конструкций перекрытия.
После подстановки численных значений получим:
0,64*1400*3,133= 2807,2
Так как Q = 11471,5 и условие Q ≥ 2807,2 выполняется, то помещение следует отнести к категории В3.
Определение класса зоны помещения.
Согласно статьи 18 «Классификация взрывоопасных зон» технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» зоны помещения соответствует классу «П-I», зоны расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки выше 61°C (п. 7.3.12).
Shar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 15:55
| 3 #5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


категорируются только помещения складского, технического и производственного назначения, выставочные залы не категорируются. См. ст. 27 ФЗ-123
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 16:52
#6
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Осталось только доказать ГПНу, что хранение и выставление на показ - это разные вещи.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 18:37
| 1 #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


А что тут доказывать? Хранение - Ф5.2. Выставление на показ - Ф2.2.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2019, 07:45
#8
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 72


Сдаюсь.
Sopki вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 10:59
#9
polly8


 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 19


хм, но в экспертизе нам сказали написать категорию помещений..!...
Как же так?))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Shar, не совсем поняла откуда взяты цифры к примеру: "резина 135,0 33.52"

Вообще, мне на стадии проект, как я предварительно могу вычислить точные цифры.... ? вот если при разработке рабочей документации, тут все понятно.
polly8 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2019, 12:25
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
в экспертизе нам сказали написать категорию помещений..!...
Как же так?))
Что за экспертиза, можно узнать? Может быть, просят указать категорию только для кладовых или технических помещений? Фондохранилище или электрощитовая, например? Выставочные залы/зал экспозиции никогда не категорировались, несколько раз музейные здания проектировал.
СП 4.13130.2013:
Цитата:
5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Категории определяются технологом, в технологической части проекта, если что:
СП 12.13130.2009:
Цитата:
4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Цитата:
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
Shar, не совсем поняла откуда взяты цифры к примеру: "резина 135,0 33.52"
Судя по вот этому вопросу, этого технолога нужно срочно искать!

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
я еще нашла документ "Пожарная нагрузка справочник". СИТИС-СПН-1. Им можно пользоваться, в том числе таблицей 1?
Пользоваться можно, как справочником. Хороший справочный сборник. Можно им пользоваться, так же как и всеми справочниками, указанными в его библиографии. Но таблица 1 неприменима для определения категорий помещений по нормативным требованиям, действующим в РФ (СП 12.13130.2009), по причинам, указанным в самом этом справочнике:
Цитата:
В таблице 1 приведены средние и расчетные значения плотностей переменных пожарных нагрузок на основе данных, полученных в ходе исследований, проведенных в 1967-1969 гг. под руковод-ством Швейцарской Ассоциации противопожарной безопасности в промышленности и торговле
Можно для расчёта категорий помещений использовать из этого справочника таблицу 3.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите определить категории помещений по пожарной безопасности для музея

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Огнестойкость зданий и категории пож.оп. помещений Лей Прочее. Архитектура и строительство 18 31.05.2012 16:13
Требования пожарной безопасности к отделочным материалам. Shurupart Прочее. Архитектура и строительство 10 09.05.2012 21:21
Как определить степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности здания, которому более 20-ти лет? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 4 25.10.2011 05:44