схема армирования лифтовой шахты
инженер
СПб
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 19882
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747
|
Marika! help!!! нужна расчетная схема, величины нагрузок и их приложение, хотя бы примерные...
вы делаете различие между армированием обычной стены и стены лифтовой шахты? у меня это обычная стена, арматура по расчету, проемы усилены... вот и всё... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
|
to
дело в том, что эта лифтовая шахта по тех.заданию не должна быть связана со зданием (здание реконструируемое). она как башня 6-ти этажная, (квадратная в плане). вообщем, сама по себе...
__________________
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
Т.е. шахта лифта должна быть развязана деф. швами от всех конструкций
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
|
Цитата:
__________________
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
|
Цитата:
чтобы не было вибраций... и все такое...
__________________
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
2 Marika
Вообще-то современные лифты тихие и вибраций нету. Мы всегда соединяем лифтовую шахту с перекрытиями и считаем лифтовой блок ядром жесткости. Главное чтобы стена лифтовой шахты не была стеной спальни, как по СНИП. Можешь посоветоваться с лифтовиками, они скажут что отрезать шахту лифта от перекрытий не обязательно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
|
Цитата:
а у вас то случайно нет схемы армирования??? просто шахты...=/ я просто с этим не сталкивалась ещё...
__________________
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
[quote="Marika"]вот она!
а нагрузка... временная... 0,48Тн и лифтовое оборудование 1,1Тн Marika! Попробуйте уточнить расчетные нагрузки. Меня они удивили своей мизерностью. :shock: Для примера, у меня в задании от лифтовиков для лифта грузоподъемностью 400 кг нагрузки от оборудования составляли поболее: 32,8 кН раскиданные на 4 точки и 6 кН равномерно-распределенная по площади плиты машинного помещения. И это без учета коэф. перегрузки, собственного веса плиты и пола. Лифтовики (по предшествующему опыту) рекомендовали плиту машинного помещения делать толщиной хотябы 200мм. Я армировал стены (как уже упоменали ребята, выступившие ранее) двумя сетками у граней стеночки.:P И вопрос: лифт на отдельном фундаменте? и он находится внутри здания или снаружи :?: :wink: |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
У меня проблема другая! Здание с металлическим каркасом. Все колонны защемлены в столбчатые фундаменты. Шахту лифта засунули между колонн. Желтым показаны стены техподполья. Схему придумал не я. На все мои протесты начальство не реагирует. Монолит под запретом. Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]
[ATTACH]1144838586.dwg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
[quote="Tserber"] Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]
В чем проблема :?: :wink: На такой коробок из кирпича можно еще 3 слона и 2 гиппопотама посадить и ничего с ним не случится. По гибкости пройдет, а по прочности тем более. :wink: Или есть какие-то скрытые трудности? С фундаментами прийдется поковыряться. [sm2103] |
|||
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Вся проблема в том, что фундаменты здания, подвала и лифта надо разделить. Я хотел посадить все это на сваи. Так запретили. Типа "и так устоит" [sm1708]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
|
2 Marika
Нормальная такая шахточка, ниче страшного, но хотелось бы посмотреть 1)как она вписывается в здание 2)на чем стоит 3)Можно ли завязать с последним перекрытием а так высота не большая, обычная монолитная коробка |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
|
[quote="Romka"]
Цитата:
я уже тож до этого решения догадалась=) а тех. директор подтвердил=)
__________________
ПГС-это я ПГС-это мы ПГС-это лучшие люди страны=) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Граждане!!!
Какое нафиг ядро жесткости??? ЗДАНИЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ!!! - одно это обозначает, что не с вибрациями связан зазор 100мм. это деф. шов. Чтобы вновь возведенная башня не потащила за собой осталное здание. В данной ситуации очень настойчиво рекомендую внимательнейшим образом позаботиться об усилении близлежащих фундаментов и обеспечении минимального влияния самой шахты на существующие несущие конструкции и фундаменты с основаниями. армирование в данной ситуации дело второе и скорее всего на такую высоту конструктивное |
|||